Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
6593
Questions Chauffage : Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 qui a 4 ans. Actuellement l'eau chaude fonctionne ainsi que le chauffage.
Mon problème est le suivant : il faut toutes les 3 heures remettre de la pression dans le circuit de chauffage.
Je n'ai pas de fuite d'eau sur mon réseau de radiateur, j'ai purgé le vase d'expansion et remis sous pression, la vanne d'inversion est brûlante, à quoi sert-elle ? D'où peut venir mon problème ? Merci.
Mon problème est le suivant : il faut toutes les 3 heures remettre de la pression dans le circuit de chauffage.
Je n'ai pas de fuite d'eau sur mon réseau de radiateur, j'ai purgé le vase d'expansion et remis sous pression, la vanne d'inversion est brûlante, à quoi sert-elle ? D'où peut venir mon problème ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:48
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Un vase d'expansion ne se purge pas. Il y a un gaz dedans c'est normal.
Si vous enlevez ce gaz qui ressemble à de l'air, je vous l'accorde votre vase ne sert plus à rien.
Donc là vous pouvez soit le regonfler à 1 bar, soit le remplacer, après ça marchera mieux.
Si vous enlevez ce gaz qui ressemble à de l'air, je vous l'accorde votre vase ne sert plus à rien.
Donc là vous pouvez soit le regonfler à 1 bar, soit le remplacer, après ça marchera mieux.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonsoir,
si la pression de votre chaudière diminue, il faut surveiller s'il n'y ait pas de fuite soit au niveau des radiateurs soit au niveau de la chaudière.
si la pression de votre chaudière diminue, il faut surveiller s'il n'y ait pas de fuite soit au niveau des radiateurs soit au niveau de la chaudière.
29 avril 2009 à 01:28
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Ça c'était ma 2eme panne résolue par remplacement de cet "inverseur"
Déjà 3 pannes en 8 mois ! Hier c'était la vanne électrique d'arrivée d'eau froide bloquée !
Déjà 3 pannes en 8 mois ! Hier c'était la vanne électrique d'arrivée d'eau froide bloquée !
09 février 2010 à 17:28
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonsoir,
J'ai le même souci que vous, je perds de la pression ! J'ai regardé sous la chaudière, j'avais une légère flaque d'eau... au niveau d'un petit écoulement (genre de purge) à côté du robinet noir de gauche.
Les robinets noirs doivent-ils être tous les deux fermés ou juste celui de droite ? Merci d'avance.
J'ai le même souci que vous, je perds de la pression ! J'ai regardé sous la chaudière, j'avais une légère flaque d'eau... au niveau d'un petit écoulement (genre de purge) à côté du robinet noir de gauche.
Les robinets noirs doivent-ils être tous les deux fermés ou juste celui de droite ? Merci d'avance.
20 novembre 2010 à 21:41
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonjour,
Pour la chaudière Viessmann Vitopend 100, soit le vase d'expansion est HS ou le ballon d'eau sanitaire est percé et l'eau du circuit primaire rentre dans le ballon ce qui abaisse la pression.
Si le vase est HS, lors des compléments d'eau l'aiguille du presco-mano monte très vite, à vérifier. Cordialement.
Pour la chaudière Viessmann Vitopend 100, soit le vase d'expansion est HS ou le ballon d'eau sanitaire est percé et l'eau du circuit primaire rentre dans le ballon ce qui abaisse la pression.
Si le vase est HS, lors des compléments d'eau l'aiguille du presco-mano monte très vite, à vérifier. Cordialement.
04 décembre 2010 à 09:57
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Si votre circuit de chauffage est trop important (gros radiateurs, etc.), il est possible que le mini vase dexpansion intégré dans la chaudière soit insuffisant : trop de pression quand ça chauffe - du coup, fuite d'eau par la sécurité - puis après, manque de pression.
J'ai fait rajouter un vase d'expansion rouge à mon installation (sur la partie basse température pour ne pas trop l'user vite) et cela va mieux.
J'ai fait rajouter un vase d'expansion rouge à mon installation (sur la partie basse température pour ne pas trop l'user vite) et cela va mieux.
03 novembre 2011 à 13:21