Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16268
Question Forum Chauffage : Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
Bonjour,
Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire.
Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne plus, est restée en position fermée eau chaude sanitaire ??
J'ai été obligé de désaccoupler le levier de commande de la vanne et de mettre cette dernière en position médiane, mais cela ne me règle pas mon problème.
Par contre lorsque la chaudière est au repos j'entends bien les petits déclics des relais de commande de la vanne.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci pour vos réponses.
Pierre
Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire.
Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne plus, est restée en position fermée eau chaude sanitaire ??
J'ai été obligé de désaccoupler le levier de commande de la vanne et de mettre cette dernière en position médiane, mais cela ne me règle pas mon problème.
Par contre lorsque la chaudière est au repos j'entends bien les petits déclics des relais de commande de la vanne.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci pour vos réponses.
Pierre

30 octobre 2013 à 11:33
Conseils Dépannage chaudière Réponse 1
Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
Bonjour.
Il arrive que la vanne mélangeuse se grippe (comme le fait parfois un circulateur), vous avez peut-être constaté en la désaccouplant que la vanne était dure à manœuvrer manuellement, si c'est le cas, insister plusieurs fois sur cette manœuvre d'ouverture et de fermeture, et tout peut rentrer dans l'ordre, mais il se peut aussi, que ce soit le moteur de la vanne qui est HS, pour se rendre compte de son fonctionnement (ouverture ou fermeture) il faut rentrer dans les codes de la régulation, normalement inaccessibles pour l'usager.
Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui pourra rétablir la situation.
Cordialement. BP
Il arrive que la vanne mélangeuse se grippe (comme le fait parfois un circulateur), vous avez peut-être constaté en la désaccouplant que la vanne était dure à manœuvrer manuellement, si c'est le cas, insister plusieurs fois sur cette manœuvre d'ouverture et de fermeture, et tout peut rentrer dans l'ordre, mais il se peut aussi, que ce soit le moteur de la vanne qui est HS, pour se rendre compte de son fonctionnement (ouverture ou fermeture) il faut rentrer dans les codes de la régulation, normalement inaccessibles pour l'usager.
Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui pourra rétablir la situation.
Cordialement. BP
30 octobre 2013 à 18:37
Conseils Dépannage chaudière Réponse 2
Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Non la vanne mélangeuse par elle-même était libre de tout mouvement et j'ai dû la désaccoupler de son moteur électrique qui lui recevait bien les micros impulsions mais ne voulait rien savoir...
Après démontage et vérification des deux micros interrupteurs et de leur came et un coup de produit en bombe qui va bien sur le circuit imprimé et sur l'axe moteur, j'ai remonté tout cela hier au soir et ce matin.
OH MIRACLE !! tout fonctionne pour le mieux.
Cordialement.
Pierre
Merci pour votre réponse rapide.
Non la vanne mélangeuse par elle-même était libre de tout mouvement et j'ai dû la désaccoupler de son moteur électrique qui lui recevait bien les micros impulsions mais ne voulait rien savoir...
Après démontage et vérification des deux micros interrupteurs et de leur came et un coup de produit en bombe qui va bien sur le circuit imprimé et sur l'axe moteur, j'ai remonté tout cela hier au soir et ce matin.
OH MIRACLE !! tout fonctionne pour le mieux.
Cordialement.
Pierre

31 octobre 2013 à 09:18
Conseils Dépannage chaudière Réponse 3
Invité

Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème. Mais de quel produit en bombe parlez-vous ?
N'est-ce pas risqué de mettre un produit sur le circuit imprimé ?
Merci.
Fred
J'ai exactement le même problème. Mais de quel produit en bombe parlez-vous ?
N'est-ce pas risqué de mettre un produit sur le circuit imprimé ?
Merci.
Fred
11 janvier 2019 à 06:28