Question Forum Chauffage : Problème codage régulation Vitotronic 200

jitus
Membre inscrit
jitus
5 messages
Bonjour à tous.

Première participation et première question.
Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300.
Il n'y a pas de production d'eau sanitaire uniquement un seul circuit de chauffage avec des radiateurs pour la plupart en fonte. Sur l'installation il y a un servomoteur de vanne mélangeuse.
La chaudière est sous contrat de maintenance pour son entretien.
J'ai décidé de m'intéresser de près au fonctionnement de cette chaudière qui visiblement n'en fait qu'à sa tête. Je ne suis pas chauffagiste et les demandes d'explication auprès des techniciens de maintenance n'ont rien donné.
Voilà mon problème. Je cherche à mettre en place le code du schéma hydraulique qui correspond à mon installation. Le problème c'est que quand je veux modifier le paramétrage du schéma hydraulique code "00" à 3 pour "circuit de chauffage avec vanne mélangeuse", la chaudière n'accepte que 4 ou 6 (4 pour "un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et production d'eau chaude" ou 6 "pour 1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse et 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et production d'eau chaude").
Si je choisis 4 j'ai la vanne mélangeuse qui fonctionne mais pas la pompe de chauffage ...
Si je choisis 6 j'ai la pompe qui fonctionne mais pas la vanne ...
(c'est à partir du test des relais que je vois que la pompe ne fonctionne pas).

Bref, je m'y perds et je ne comprends rien !! Si vous avez des idées sur le sujet ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne soirée en attendant.
29 mars 2022 à 20:02
Réponses 1 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.
Le circulateur de chauffage du circuit vanne mélangeuse est raccordé où sur votre régulation :
- En 20A ?
- En 20B ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2022 à 21:01
Réponses 2 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

jitus
Membre inscrit
jitus
5 messages
Bonsoir Mario.
Merci pour votre réponse.
20A, 20B ça ne me parle pas trop ...
J'ai cherché sur la documentation et sur le schéma électrique, j'ai 2 connecteurs en 20 l'un en "KK" et l'autre en "MK".
Le circulateur est branché sur le "20 KK" selon ce que je comprends.

J'espère répondre à votre question ?
Cordialement.
29 mars 2022 à 21:48
Réponses 3 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Comme votre chaudière est une version chauffage seul avec un raccordement hydraulique équipé d'une vanne mélangeuse vous devez avoir pour les sondes (voir page 8 de la notice ci-jointe) :
- La sonde extérieure raccordée en 1,
- La sonde de chaudière raccordée en 3,
- La sonde de départ circuit vanne mélangeuse raccordée en 2.
Et pour les autres fiches (voir page 9 de la notice ci-jointe) :
- Le circulateur chauffage vanne mélangeuse raccordé en 20 m² (ou MK) entre le 28 et le 52,
- Le moteur de vanne mélangeuse en 52.
Ensuite en faisant vos tests de relais, si vous demandez l'ouverture de la vanne : elle doit s'ouvrir, si vous demandez sa fermeture : elle doit se fermer.

Visiblement votre prestataire ne semble ni investis, ni capable répondre à vos questions, sans aucune autre curiosité ni passion pour son métier : qui est ce prestataire ???

Ensuite mettez le code hydraulique 4 ou 3 si c'est possible (selon la notice page 7).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
30 mars 2022 à 15:43
Réponses 4 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Mario.

Nous n'avons pas reçu la notice que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 mars 2022 à 15:56
Réponses 5 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

jitus
Membre inscrit
jitus
5 messages
Bonsoir Mario et merci pour cette réponse.

Je prends le temps de vérifier tout ce que vous me dites et vous fais un retour au plus vite (pas avant demain soir suis pas trop disponible ce soir).
Merci encore et bonne soirée.

PS : Je n'ai pas la notice en pièce jointe ?
30 mars 2022 à 21:24
Réponses 6 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

jitus
Membre inscrit
jitus
5 messages
Bonsoir.
J'ai fait les vérifications.
Tout est OK sauf le circulateur de la vanne mélangeuse qui est raccordé en 20(kk) au lieu du 20(MK) !!!

Je voudrais bien faire la bascule sauf que sur le schéma électrique de la doc pour le connecteur du 20 KK le neutre est à droite et la phase à gauche.
Sur le 20 MK le neutre est attendu à gauche et la phase à droite.

J'imagine que c'est important ???
Qu'en pensez-vous ?
Avec tous mes remerciements à nouveau pour votre aide.
31 mars 2022 à 19:38
Réponses 7 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La priorité est de vérifier que le connecteur du circulateur peut se mettre en 20MK et ensuite il faudra vérifier les tensions sur le circulateur pour s'assurer que la phase et le neutre sont bien à leur place.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 avril 2022 à 18:42
Réponses 8 du forum chauffage

Problème codage régulation Vitotronic 200

jitus
Membre inscrit
jitus
5 messages
Bonjour,
J'ai connecté en 20k en ayant inversé phase et neutre.
Tout fonctionne correctement la vanne se ferme ou s'ouvre et le circulateur fait son travail.
C'est parfait.
Je vous remercie pour vos conseils avisés.
Une dernière petite question.
J'ai une sonde extérieure qui est toujours en décalage de 3 ou 4 degrés par rapport à la véritable température extérieure. J'ai fait des vérifications à la nuit tombée.
J'ai même posé une poche de glace sur la sonde pour voir si elle réagissait.
Je m'attendais à ce que la température baisse rapidement, ce ne fut pas le cas.

Vous pensez qu'elle est en défaut ? ou avez-vous une astuce pour mieux la tester ?

Bonne soirée en attendant de vous lire.
Bien cordialement.
02 avril 2022 à 19:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
    N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
  • 2. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
    N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
  • 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 4. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
    N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
  • 5. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 6. Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage
    N°19289 : URGENT SVP, plus de chauffage depuis hier...- 8° dehors ! Le problème 1 : J'ai fréquemment des "micro coupures du secteur "sur mon pavillon, quand le courant revient, la régulation Vitotronic ne repart pas, l’écran est...
  • 7. Panne affichage température régulation Vitotronic 200 Viessmann
    N°19033 : Bonjour. J'ai une régulation Vitotronic 200 Viessmann sur laquelle la température ne s'affiche plus. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci à vous.
  • 8. Problème chaudière Vitotronic 200 KW2 7450 751
    N°21269 : Bonjour à tous. J'ai le programme qui ne charge pas sur ma chaudière Vitotronic 200kW 2 7450 751. Quand je mets sous tension le programme ne fait que charger , on voit la barre de chargement qui grandi et des qu'elle est au...
  • 9. Raccorder électriquement brûleur Viessmann sur régulation Vitotronic 200
    N°19148 : Bonjour à tous. Je cherche comment raccorder électriquement un brûleur Viessmann VITOLA-b-2 2x35-43kW de 1981 de marque Viessmann sur une régulation Vitotronic 200 également de Viessmann ? D'après ce que j'ai relevé sur...
  • 10. Problème régulation chauffage Vitronic 200
    N°18252 : Bonjour, J'ai un problème. Ma chaudière se coupe à 40 degrés environ. J'ai une pente 1.8 et parallèle 15 en max 85 degrés. Si quelqu'un peut m'aider ce serait gentil.
>>> Résultats suivants pour : Problème codage régulation Vitotronic 200 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage chaudieresmanometre forum chauffagerecuperation chauffagecommerciale en chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite