Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16451
Question forum dépannage : Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Bonjour,
Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe).
Même en suivant les indications du manuel (ouverture des 2 vannes du 2ème robinet en partant de la gauche) rien ne se passe : même après plusieurs secondes la pression ne remonte pas.
Ne dois-je pas connecter un tuyau d'arrivée d'eau sur ce robinet ? Car j'ai l'impression que le problème vient bien de là : mon installateur n'aurait pas fait un pont sortie sanitaire vers départ chauffage ?
Dans tous les cas, comment remettre de la pression dans mon circuit de chauffage ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe).
Même en suivant les indications du manuel (ouverture des 2 vannes du 2ème robinet en partant de la gauche) rien ne se passe : même après plusieurs secondes la pression ne remonte pas.
Ne dois-je pas connecter un tuyau d'arrivée d'eau sur ce robinet ? Car j'ai l'impression que le problème vient bien de là : mon installateur n'aurait pas fait un pont sortie sanitaire vers départ chauffage ?
Dans tous les cas, comment remettre de la pression dans mon circuit de chauffage ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2013 à 22:14
Conseil dépannage réponse 1
Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Bonjour,
Il faut que vous suiviez votre tuyau d'arrivée d'eau, vérifiez qu'il n'y a pas de vanne supplémentaire sur l'eau froide déjà.
Cordialement.
Il faut que vous suiviez votre tuyau d'arrivée d'eau, vérifiez qu'il n'y a pas de vanne supplémentaire sur l'eau froide déjà.
Cordialement.
23 décembre 2013 à 09:07
Conseil dépannage réponse 2
Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Bonjour,
Je n'ai aucune vanne supplémentaire hormis celles sur la photo.
Je n'ai aucune vanne supplémentaire hormis celles sur la photo.
23 décembre 2013 à 11:38
Conseil dépannage réponse 3
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Bonjour et bonne année.
Peut-être avez-vous réglé votre problème ?
Je connais bien les chaudières Viessmann, apparemment elle est bien raccordée. Il se peut que le disconnecteur soit bloqué. Cela m'est déjà arrivé !
Vous pouvez le démonter facilement sur cette chaudière. Bon courage.
Peut-être avez-vous réglé votre problème ?
Je connais bien les chaudières Viessmann, apparemment elle est bien raccordée. Il se peut que le disconnecteur soit bloqué. Cela m'est déjà arrivé !
Vous pouvez le démonter facilement sur cette chaudière. Bon courage.
01 janvier 2014 à 11:39
Conseil dépannage réponse 4
Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Elle était effectivement bien raccordée. Le manuel de la chaudière est bon à jeter à la poubelle.
Même mon installateur n'a pas compris pourquoi la vanne de remplissage indiqué n'était pas la bonne.
Il faut utiliser les 2 petits robinets (bien cachés) et non la grosse vanne.
Je mets le schéma en pièce jointe, ça peut servir à d'autres.
Vous pouvez clôturer ce sujet me concernant.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Même mon installateur n'a pas compris pourquoi la vanne de remplissage indiqué n'était pas la bonne.
Il faut utiliser les 2 petits robinets (bien cachés) et non la grosse vanne.
Je mets le schéma en pièce jointe, ça peut servir à d'autres.
Vous pouvez clôturer ce sujet me concernant.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2014 à 02:14
Conseil dépannage réponse 5
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Merci beaucoup.
J'avais le même problème. Vous devriez faire le petit manuel illustré.
J'avais le même problème. Vous devriez faire le petit manuel illustré.
07 novembre 2014 à 17:55
Conseil dépannage réponse 6
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Même problème, merci beaucoup pour les explications.
Manuel inutile.
Manuel inutile.
18 novembre 2014 à 13:23
Conseil dépannage réponse 7
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

AVRIL 2015
Je tiens à remercier le forum et ses intervenants.
J'ai pu mettre à niveau les Bars sur la Vitopend 100W (impossible à deviner si pas informé...).
Suite à l'acquisition d'un logement en oubliant de demander le bon fonctionnement et la notice d'utilisation de cette chaudière.
Donc des frais évités.... (Quand on connait les prix et que l'on a la chance de bricoler, cela peut devenir rageant)
Mais.
Cordialement.
MARK
Je tiens à remercier le forum et ses intervenants.
J'ai pu mettre à niveau les Bars sur la Vitopend 100W (impossible à deviner si pas informé...).
Suite à l'acquisition d'un logement en oubliant de demander le bon fonctionnement et la notice d'utilisation de cette chaudière.
Donc des frais évités.... (Quand on connait les prix et que l'on a la chance de bricoler, cela peut devenir rageant)

Mais.

Cordialement.
MARK
14 avril 2015 à 00:17
Conseil dépannage réponse 8
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Merci beaucoup vous m'avez sauvé.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 novembre 2017 à 19:41
Conseil dépannage réponse 9
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Également merci beaucoup, surtout pour les enfants.
21 février 2019 à 20:27
Conseil dépannage réponse 10
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Bonjour,
Je m'excuse de remonter un sujet si ancien et pourtant toujours d'actualité.
J'ai également un problème de pression sur ma chaudière (dépasse difficilement 0,5 en fonctionnement) (code erreur F2).
Quand le code erreur est affiché, la chaudière s'arrête et la pression redescend à 0.
Si j'ouvre les 2 robinets indiqués, rien ne se passe, l'aiguille ne remonte pas et aucun bruit de circulation d'eau.
Alors des questions de novice me viennent, faut-il faire beaucoup de "tours" pour considérer les robinets ouverts ?
Y a-t-il une manip préalable au remplissage (mettre la chaudière sur off, un reset ?) ?
Merci.
Je m'excuse de remonter un sujet si ancien et pourtant toujours d'actualité.
J'ai également un problème de pression sur ma chaudière (dépasse difficilement 0,5 en fonctionnement) (code erreur F2).
Quand le code erreur est affiché, la chaudière s'arrête et la pression redescend à 0.
Si j'ouvre les 2 robinets indiqués, rien ne se passe, l'aiguille ne remonte pas et aucun bruit de circulation d'eau.
Alors des questions de novice me viennent, faut-il faire beaucoup de "tours" pour considérer les robinets ouverts ?
Y a-t-il une manip préalable au remplissage (mettre la chaudière sur off, un reset ?) ?
Merci.
01 septembre 2019 à 14:17
Conseil dépannage réponse 11
Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Bonjour,
Ceux sont des vannes quart de tour donc difficile de faire plusieurs tours.
Si rien ne se passe en les ouvrant, vérifier bien que votre chaudière est alimentée en eau froide sinon votre disconnecteur doit être défectueux : remplacez le.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ceux sont des vannes quart de tour donc difficile de faire plusieurs tours.
Si rien ne se passe en les ouvrant, vérifier bien que votre chaudière est alimentée en eau froide sinon votre disconnecteur doit être défectueux : remplacez le.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 septembre 2019 à 10:35
Conseil dépannage réponse 12
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Bonjour.
Je commence à bien les connaître du fait que la mienne est capricieuse en ce moment.
Il faut ouvrir à fond le robinet de gauche puis vous pouvez celui de droite juste à côté.
Ils sont cachés sous la chaudière à gauche.
Une fois la pression voulue refermer un robinet, puis l'autre.
Je commence à bien les connaître du fait que la mienne est capricieuse en ce moment.
Il faut ouvrir à fond le robinet de gauche puis vous pouvez celui de droite juste à côté.
Ils sont cachés sous la chaudière à gauche.
Une fois la pression voulue refermer un robinet, puis l'autre.
07 novembre 2019 à 12:40
Conseil dépannage réponse 13
Invité

Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Invité

Bonjour à tous,
Je reprends ce vieux sujet car j'ai un problème avec mon disconnecteur : quand j'ouvre les 2 vannes, avant ça mettait bien de l'eau dans le circuit et faisait monter la pression, mais maintenant quand j'ouvre les vannes, l'eau s’échappe par la "décharge" (je crois que c'est le terme) mais l'eau ne va pas dans le circuit.
--> une idée ?
Merci.
Alex.
Je reprends ce vieux sujet car j'ai un problème avec mon disconnecteur : quand j'ouvre les 2 vannes, avant ça mettait bien de l'eau dans le circuit et faisait monter la pression, mais maintenant quand j'ouvre les vannes, l'eau s’échappe par la "décharge" (je crois que c'est le terme) mais l'eau ne va pas dans le circuit.
--> une idée ?
Merci.
Alex.
27 mars 2020 à 10:42
Conseil dépannage réponse 14
Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Bonjour,
Pour vous apporter une réponse individualisée il est important de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
Si votre disconnecteur crache l'eau quand les deux vannes sont ouvertes :
- Essayez de taper dessus pour débloquer les clapets,
- Si ça ne marche pas vous devrez le remplacer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous apporter une réponse individualisée il est important de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
Si votre disconnecteur crache l'eau quand les deux vannes sont ouvertes :
- Essayez de taper dessus pour débloquer les clapets,
- Si ça ne marche pas vous devrez le remplacer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:08
Conseil dépannage réponse 15
Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
Bonjour Alex,
Nous nous permettons d'intervenir en tant que fabricant.
Si la pression de la chaudière ne descend pas et ne remonte pas, il s'agit d'un problème sur la seconde vanne d'isolement ou du disconnecteur lui même.
Bien cordialement,
Service Consommateurs Viessmann
Nous nous permettons d'intervenir en tant que fabricant.
Si la pression de la chaudière ne descend pas et ne remonte pas, il s'agit d'un problème sur la seconde vanne d'isolement ou du disconnecteur lui même.
Bien cordialement,
Service Consommateurs Viessmann
02 avril 2020 à 17:52