Question Forum Chauffage : Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour.
J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik.
Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la période de marche réduite, alors que la température chaudière devrait être à 40°.
L'Horloge paraît OK car il y a basculement normal entre marche normale, marche réduite et préparation ECS donc les relais sont OK.
La régulation est-elle HS ? Quel composant ? Boitier électronique de commande ?
Merci pour vos réponses.
J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik.
Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la période de marche réduite, alors que la température chaudière devrait être à 40°.
L'Horloge paraît OK car il y a basculement normal entre marche normale, marche réduite et préparation ECS donc les relais sont OK.
La régulation est-elle HS ? Quel composant ? Boitier électronique de commande ?
Merci pour vos réponses.

07 février 2018 à 11:45
Réponse 1 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,
Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,
Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:23
Réponse 2 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Merci pour votre réponse, voici les infos demandées :
Tout d'abord il s'agit d'un ensemble de plusieurs éléments différents :
- la partie chaudière est assurée par une Franco Belge Saturne TBX
- la partie brûleur : Weishaupt WL 10-A
- la régulation est une duomatik 7450231 / serial No : 49633
- pas de sonde extérieure
- pas de vanne mélangeuse
- pas de module de commande à distance.
Lorsqu'on coupe alim chaudière et redémarre, rien ne change.
Cordialement.
Tout d'abord il s'agit d'un ensemble de plusieurs éléments différents :
- la partie chaudière est assurée par une Franco Belge Saturne TBX
- la partie brûleur : Weishaupt WL 10-A
- la régulation est une duomatik 7450231 / serial No : 49633
- pas de sonde extérieure
- pas de vanne mélangeuse
- pas de module de commande à distance.
Lorsqu'on coupe alim chaudière et redémarre, rien ne change.
Cordialement.
10 février 2018 à 07:47
Réponse 3 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour, votre problème a-t-il été résolu ?
J’essaie de dompter une VitoCell-Bifferal avec régulation Duomatik à logique floue, le tout équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies.
J'ai toute la doc d'origine, peu de paramètres concernant l'ECS sont modifiable, en lisant la doc, et de mémoire, il me semble que la production d'ECS puisse être permanente même en mode réduit ou veille si la valeur du paramètre 12 (ou 15) est changée de sa valeur défaut qui est 12:00 correspondant à la production ECS suivant la programmation à 12:01 correspondant au comportement que vous décrivez.
Je ne vois personnellement pas l’utilité de demander la production ECS permanente, autant repasser en mode Marche Normal permanente et abaisser la température de confort (ou jouer sur la V4V) le temps de réchauffer le ballon.
Redite moi et je revérifie la doc.
Salutations.
J’essaie de dompter une VitoCell-Bifferal avec régulation Duomatik à logique floue, le tout équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies.
J'ai toute la doc d'origine, peu de paramètres concernant l'ECS sont modifiable, en lisant la doc, et de mémoire, il me semble que la production d'ECS puisse être permanente même en mode réduit ou veille si la valeur du paramètre 12 (ou 15) est changée de sa valeur défaut qui est 12:00 correspondant à la production ECS suivant la programmation à 12:01 correspondant au comportement que vous décrivez.
Je ne vois personnellement pas l’utilité de demander la production ECS permanente, autant repasser en mode Marche Normal permanente et abaisser la température de confort (ou jouer sur la V4V) le temps de réchauffer le ballon.
Redite moi et je revérifie la doc.
Salutations.
21 décembre 2021 à 21:29
Réponse 4 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour Duhms,
Votre installation étant faite avec des éléments de marques différentes sont fonctionnement dépendra des spécificité et des capacités de chacun.
La chaudière étant une chaudière avec un corps de chauffe en fonte, pour éviter le point de rosée et protéger ce corps de chauffe elle ne peut descendre en dessous de 60°C d’où son maintient à cette température : aucune anomalie à ce niveau.
La puissance flamme du brûleur est-il bien adapté à la puissance utile de la chaudière :
- Quelle est la marque, le type, le modèle du gicleur qui équipe ce brûleur ?
- Quelle est la plage de puissance de votre chaudière ?
La régulation pilote votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- L'ensemble des sondes sont-elles bien présentes ?
- Les organes de commandes sont-ils bien raccordés ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Même en période de réduit, la chaudière sera toujours maintenue à 60°C donc votre départ vers le circuit de chauffage sera toujours à 60°C et jamais en dessous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation étant faite avec des éléments de marques différentes sont fonctionnement dépendra des spécificité et des capacités de chacun.
La chaudière étant une chaudière avec un corps de chauffe en fonte, pour éviter le point de rosée et protéger ce corps de chauffe elle ne peut descendre en dessous de 60°C d’où son maintient à cette température : aucune anomalie à ce niveau.
La puissance flamme du brûleur est-il bien adapté à la puissance utile de la chaudière :
- Quelle est la marque, le type, le modèle du gicleur qui équipe ce brûleur ?
- Quelle est la plage de puissance de votre chaudière ?
La régulation pilote votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- L'ensemble des sondes sont-elles bien présentes ?
- Les organes de commandes sont-ils bien raccordés ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Même en période de réduit, la chaudière sera toujours maintenue à 60°C donc votre départ vers le circuit de chauffage sera toujours à 60°C et jamais en dessous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2021 à 15:31
Réponse 5 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjours tazR,
Pour la bonne utilisation de ce forum il faut s'inscrire (ce que vous avez fait) puis vous identifiez (ce que vous avez fait) mais pour que nous puissions vous répondre de manière individuelle et personnalisée il faut créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
Le risque étant que vous n'ayez pas de mail ou de notification comme quoi vous avez une réponse à votre demande, pas de suivi : grosse déception de votre part.
Pour votre problème :
Premièrement concernant l'ECS, cette production d'eau chaude peut-être programmée individuellement du chauffage, il faut simplement savoir que comme l'ECS est prioritaire au chauffage si le ballon ECS se trouve vidé à des heures ou vous ne l'autorisez pas à être réchauffé, lorsqu'il remontera en température vous n'aurez pas de chauffage.
Deuxièmement concernant votre installation de chauffage :
- Votre vanne mélangeuse est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est elle constituée de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour la bonne utilisation de ce forum il faut s'inscrire (ce que vous avez fait) puis vous identifiez (ce que vous avez fait) mais pour que nous puissions vous répondre de manière individuelle et personnalisée il faut créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
Le risque étant que vous n'ayez pas de mail ou de notification comme quoi vous avez une réponse à votre demande, pas de suivi : grosse déception de votre part.
Pour votre problème :
Premièrement concernant l'ECS, cette production d'eau chaude peut-être programmée individuellement du chauffage, il faut simplement savoir que comme l'ECS est prioritaire au chauffage si le ballon ECS se trouve vidé à des heures ou vous ne l'autorisez pas à être réchauffé, lorsqu'il remontera en température vous n'aurez pas de chauffage.
Deuxièmement concernant votre installation de chauffage :
- Votre vanne mélangeuse est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est elle constituée de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.