J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik.
Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la période de marche réduite, alors que la température chaudière devrait être à 40°.
L'Horloge paraît OK car il y a basculement normal entre marche normale, marche réduite et préparation ECS donc les relais sont OK.
La régulation est-elle HS ? Quel composant ? Boitier électronique de commande ?
Merci pour vos réponses.
J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik.
Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la période de marche réduite, alors que la température chaudière devrait être à 40°.
L'Horloge paraît OK car il y a basculement normal entre marche normale, marche réduite et préparation ECS donc les relais sont OK.
La régulation est-elle HS ? Quel composant ? Boitier électronique de commande ?
Merci pour vos réponses.

07 février 2018 à 11:45
Réponse 1 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,
Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,
Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:23
Réponse 2 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Merci pour votre réponse, voici les infos demandées :
Tout d'abord il s'agit d'un ensemble de plusieurs éléments différents :
- la partie chaudière est assurée par une Franco Belge Saturne TBX
- la partie brûleur : Weishaupt WL 10-A
- la régulation est une duomatik 7450231 / serial No : 49633
- pas de sonde extérieure
- pas de vanne mélangeuse
- pas de module de commande à distance.
Lorsqu'on coupe alim chaudière et redémarre, rien ne change.
Cordialement.
Tout d'abord il s'agit d'un ensemble de plusieurs éléments différents :
- la partie chaudière est assurée par une Franco Belge Saturne TBX
- la partie brûleur : Weishaupt WL 10-A
- la régulation est une duomatik 7450231 / serial No : 49633
- pas de sonde extérieure
- pas de vanne mélangeuse
- pas de module de commande à distance.
Lorsqu'on coupe alim chaudière et redémarre, rien ne change.
Cordialement.
10 février 2018 à 07:47
Réponse 3 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour, votre problème a-t-il été résolu ?
J’essaie de dompter une VitoCell-Bifferal avec régulation Duomatik à logique floue, le tout équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies.
J'ai toute la doc d'origine, peu de paramètres concernant l'ECS sont modifiable, en lisant la doc, et de mémoire, il me semble que la production d'ECS puisse être permanente même en mode réduit ou veille si la valeur du paramètre 12 (ou 15) est changée de sa valeur défaut qui est 12:00 correspondant à la production ECS suivant la programmation à 12:01 correspondant au comportement que vous décrivez.
Je ne vois personnellement pas l’utilité de demander la production ECS permanente, autant repasser en mode Marche Normal permanente et abaisser la température de confort (ou jouer sur la V4V) le temps de réchauffer le ballon.
Redite moi et je revérifie la doc.
Salutations.
J’essaie de dompter une VitoCell-Bifferal avec régulation Duomatik à logique floue, le tout équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies.
J'ai toute la doc d'origine, peu de paramètres concernant l'ECS sont modifiable, en lisant la doc, et de mémoire, il me semble que la production d'ECS puisse être permanente même en mode réduit ou veille si la valeur du paramètre 12 (ou 15) est changée de sa valeur défaut qui est 12:00 correspondant à la production ECS suivant la programmation à 12:01 correspondant au comportement que vous décrivez.
Je ne vois personnellement pas l’utilité de demander la production ECS permanente, autant repasser en mode Marche Normal permanente et abaisser la température de confort (ou jouer sur la V4V) le temps de réchauffer le ballon.
Redite moi et je revérifie la doc.
Salutations.
21 décembre 2021 à 21:29
Réponse 4 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjour Duhms,
Votre installation étant faite avec des éléments de marques différentes sont fonctionnement dépendra des spécificité et des capacités de chacun.
La chaudière étant une chaudière avec un corps de chauffe en fonte, pour éviter le point de rosée et protéger ce corps de chauffe elle ne peut descendre en dessous de 60°C d’où son maintient à cette température : aucune anomalie à ce niveau.
La puissance flamme du brûleur est-il bien adapté à la puissance utile de la chaudière :
- Quelle est la marque, le type, le modèle du gicleur qui équipe ce brûleur ?
- Quelle est la plage de puissance de votre chaudière ?
La régulation pilote votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- L'ensemble des sondes sont-elles bien présentes ?
- Les organes de commandes sont-ils bien raccordés ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Même en période de réduit, la chaudière sera toujours maintenue à 60°C donc votre départ vers le circuit de chauffage sera toujours à 60°C et jamais en dessous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation étant faite avec des éléments de marques différentes sont fonctionnement dépendra des spécificité et des capacités de chacun.
La chaudière étant une chaudière avec un corps de chauffe en fonte, pour éviter le point de rosée et protéger ce corps de chauffe elle ne peut descendre en dessous de 60°C d’où son maintient à cette température : aucune anomalie à ce niveau.
La puissance flamme du brûleur est-il bien adapté à la puissance utile de la chaudière :
- Quelle est la marque, le type, le modèle du gicleur qui équipe ce brûleur ?
- Quelle est la plage de puissance de votre chaudière ?
La régulation pilote votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- L'ensemble des sondes sont-elles bien présentes ?
- Les organes de commandes sont-ils bien raccordés ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Même en période de réduit, la chaudière sera toujours maintenue à 60°C donc votre départ vers le circuit de chauffage sera toujours à 60°C et jamais en dessous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2021 à 15:31
Réponse 5 forum chauffage
Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
Bonjours tazR,
Pour la bonne utilisation de ce forum il faut s'inscrire (ce que vous avez fait) puis vous identifiez (ce que vous avez fait) mais pour que nous puissions vous répondre de manière individuelle et personnalisée il faut créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
Le risque étant que vous n'ayez pas de mail ou de notification comme quoi vous avez une réponse à votre demande, pas de suivi : grosse déception de votre part.
Pour votre problème :
Premièrement concernant l'ECS, cette production d'eau chaude peut-être programmée individuellement du chauffage, il faut simplement savoir que comme l'ECS est prioritaire au chauffage si le ballon ECS se trouve vidé à des heures ou vous ne l'autorisez pas à être réchauffé, lorsqu'il remontera en température vous n'aurez pas de chauffage.
Deuxièmement concernant votre installation de chauffage :
- Votre vanne mélangeuse est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est elle constituée de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour la bonne utilisation de ce forum il faut s'inscrire (ce que vous avez fait) puis vous identifiez (ce que vous avez fait) mais pour que nous puissions vous répondre de manière individuelle et personnalisée il faut créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
Le risque étant que vous n'ayez pas de mail ou de notification comme quoi vous avez une réponse à votre demande, pas de suivi : grosse déception de votre part.
Pour votre problème :
Premièrement concernant l'ECS, cette production d'eau chaude peut-être programmée individuellement du chauffage, il faut simplement savoir que comme l'ECS est prioritaire au chauffage si le ballon ECS se trouve vidé à des heures ou vous ne l'autorisez pas à être réchauffé, lorsqu'il remontera en température vous n'aurez pas de chauffage.
Deuxièmement concernant votre installation de chauffage :
- Votre vanne mélangeuse est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est elle constituée de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 décembre 2021 à 15:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 2. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
- N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
- 5. Problème régulation avec Trimatik MC chaudière Viessmann biferal
- N°17532 : Bonjour, Du jour au lendemain la régulation Trimatik MC 7410 065-A n'a plus aucun effet sur ma chaudière Viessmann biferal qui monte ainsi à la température de 75 degrés, consigne maxi. Je dois donc régler cette consigne...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Problème régulation avec chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°18345 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Viessmann Vitodens 333 et je viens de faire installer une régulation Vitotrol 200. Lorsque je demande 20° la chaudière se coupe à 20.5° et ne redémarre que lorsque la température est...
- 8. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
- N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
- 9. Problème affichage chaudière Viessmann
- N°19901 : Bonjour. Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
- 10. Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
- N°7738 : Bonjour, Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite