Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21411
Question Forum Chauffage : Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour,
J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul.
Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus.
Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques heures de fonctionnement.
Quand je la relance en marche forcée, elle refonctionne, pour quelques heures puis se remet en défaut. La faute probable à une petite fuite au niveau de la vanne police, d'où ce crépitement.
J'ai utilisé de la filasse au niveau des écrous pour étanchéifier un peu plus. J'ai bien serré les écrous avec les clés adéquates. Le crépitement est plus discret mais le problème persiste.
La filasse est-elle une bonne solution ? Ne faudrait-il pas plutôt que je mettre du téflon à la place ? Connaissez-vous un autre produit qu'utiliseraient les chauffagistes ?
Ci-joint, si cela fonctionne, un lien vers une petite vidéo illustrative.
Vous en remerciant par avance pour vos précieux conseils.
J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul.
Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus.
Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques heures de fonctionnement.
Quand je la relance en marche forcée, elle refonctionne, pour quelques heures puis se remet en défaut. La faute probable à une petite fuite au niveau de la vanne police, d'où ce crépitement.
J'ai utilisé de la filasse au niveau des écrous pour étanchéifier un peu plus. J'ai bien serré les écrous avec les clés adéquates. Le crépitement est plus discret mais le problème persiste.
La filasse est-elle une bonne solution ? Ne faudrait-il pas plutôt que je mettre du téflon à la place ? Connaissez-vous un autre produit qu'utiliseraient les chauffagistes ?
Ci-joint, si cela fonctionne, un lien vers une petite vidéo illustrative.
Vous en remerciant par avance pour vos précieux conseils.
10 octobre 2021 à 11:21
Réponse 1 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu la vidéo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la vidéo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
10 octobre 2021 à 14:29
Réponse 2 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir.
Je fais suite à votre mail de réponse concernant la vidéo que je n'ai pas pu poster directement dans le message donc les références figurent dans l'objet.
J'en profite également pour rajouter une courte vidéo zoomée sur le filtre.
On y aperçoit un foisonnement de bulles d'air lorsque la chaudière est en fonctionnement.
Peut-être est-ce là une indication supplémentaire sur le problème.
Cordialement.
Je fais suite à votre mail de réponse concernant la vidéo que je n'ai pas pu poster directement dans le message donc les références figurent dans l'objet.
J'en profite également pour rajouter une courte vidéo zoomée sur le filtre.
On y aperçoit un foisonnement de bulles d'air lorsque la chaudière est en fonctionnement.
Peut-être est-ce là une indication supplémentaire sur le problème.
Cordialement.
10 octobre 2021 à 21:38
Réponse 3 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir dopesmoka.
Nous avons bien reçu les vidéos, elles seront mises en ligne demain dans le courant de la journée.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Nous avons bien reçu les vidéos, elles seront mises en ligne demain dans le courant de la journée.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
10 octobre 2021 à 22:19
Réponse 4 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour,
En attendant de pouvoir visionner les vidéos, comme vous avez des bulles d'air dans le pot filtre de fioul à proximité de la chaudière : vous avez un souci de prise d'air sur votre aspiration fioul.
Cette prise d'air est certainement due à un défaut d'étanchéité sur la canalisation d'aspiration :
- Mauvais joint sur les raccords,
- Utilisation d'olives laiton sur les raccords coniques,
- Diamètre de tube trop important.
Attention l'utilisation de filasse et de colmate pour faire des joints sur le fioul est interdite !!!
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En attendant de pouvoir visionner les vidéos, comme vous avez des bulles d'air dans le pot filtre de fioul à proximité de la chaudière : vous avez un souci de prise d'air sur votre aspiration fioul.
Cette prise d'air est certainement due à un défaut d'étanchéité sur la canalisation d'aspiration :
- Mauvais joint sur les raccords,
- Utilisation d'olives laiton sur les raccords coniques,
- Diamètre de tube trop important.
Attention l'utilisation de filasse et de colmate pour faire des joints sur le fioul est interdite !!!
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2021 à 12:31
Réponse 5 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir Mario.
Merci pour votre expertise.
Je penserais donc plutôt à un mauvais joint sur les raccords étant donné qu'il n'y avait aucun souci il y a quelques mois de cela. Rien n'a été changé (ni la conduite, ni l'olive en laiton).
Si j'enlève la filasse, puis-je la remplacer par un joint en téflon ou alors ne faut-il rien mettre du tout et bien serrer ?
Vous aurez mes deux vidéos d'ici demain je pense et vous pourrez vous faire une idée bien précise du souci.
Mais je pense qu'on touche au but.
Encore merci pour tout.
Cordialement.
Martial
Merci pour votre expertise.
Je penserais donc plutôt à un mauvais joint sur les raccords étant donné qu'il n'y avait aucun souci il y a quelques mois de cela. Rien n'a été changé (ni la conduite, ni l'olive en laiton).
Si j'enlève la filasse, puis-je la remplacer par un joint en téflon ou alors ne faut-il rien mettre du tout et bien serrer ?
Vous aurez mes deux vidéos d'ici demain je pense et vous pourrez vous faire une idée bien précise du souci.
Mais je pense qu'on touche au but.
Encore merci pour tout.
Cordialement.
Martial
11 octobre 2021 à 20:50
Réponse 6 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Voici les vidéos.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Crépitement vanne chaudière Viessmann
Crépitement vanne chaudière Viessmann 2
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Crépitement vanne chaudière Viessmann
Crépitement vanne chaudière Viessmann 2
12 octobre 2021 à 00:32
Réponse 7 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir.
J'ai donc dévissé les raccords en laiton (indiqués comme A et B sur l'une des deux photos ci-jointes), puis les ai revissés, en ôtant le téflon que j'avais mis sur le raccord A.
J'ai resserré jusqu'à butée sans forcer.
Après un redémarrage forcé de la chaudière, cette dernière s'est remise en défaut au bout de quelques secondes cette fois et ne tenais plus dans le temps.
J'ai alors effectué un autre test : J'ai pulvérisé de l'eau savonneuse et je me suis rendu compte que lorsque je le faisais à la base de la vanne de police, donc, sur le dessus du bouchon noir en plastique, les crépitements ont cessé, puis repris quelques secondes plus toi, mais de manière beaucoup plus atténuée.
La chaudière quant à elle ne se mettait plus en défaut malgré les faibles crépitements.
J'ai alors utilisé du mastic blanc (pour sanitaires) et en ai mis tout autour de la base de la vanne de police (voir la flèche rouge sur la seconde photo). Le crépitement est beaucoup plus faible et pour le moment, la chaudière ne s'est pas remise en défaut.
J'irai revérifier d'ici quelques heures si cette solution provisoire est efficace ou pas.
Question : avant de mettre le mastique, j'ai remarqué un léger espace entre la base de la vanne de police et le dessus du capuchon en plastique. Est-ce normal ?
Encore merci pour vos lumières.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai donc dévissé les raccords en laiton (indiqués comme A et B sur l'une des deux photos ci-jointes), puis les ai revissés, en ôtant le téflon que j'avais mis sur le raccord A.
J'ai resserré jusqu'à butée sans forcer.
Après un redémarrage forcé de la chaudière, cette dernière s'est remise en défaut au bout de quelques secondes cette fois et ne tenais plus dans le temps.
J'ai alors effectué un autre test : J'ai pulvérisé de l'eau savonneuse et je me suis rendu compte que lorsque je le faisais à la base de la vanne de police, donc, sur le dessus du bouchon noir en plastique, les crépitements ont cessé, puis repris quelques secondes plus toi, mais de manière beaucoup plus atténuée.
La chaudière quant à elle ne se mettait plus en défaut malgré les faibles crépitements.
J'ai alors utilisé du mastic blanc (pour sanitaires) et en ai mis tout autour de la base de la vanne de police (voir la flèche rouge sur la seconde photo). Le crépitement est beaucoup plus faible et pour le moment, la chaudière ne s'est pas remise en défaut.
J'irai revérifier d'ici quelques heures si cette solution provisoire est efficace ou pas.
Question : avant de mettre le mastique, j'ai remarqué un léger espace entre la base de la vanne de police et le dessus du capuchon en plastique. Est-ce normal ?
Encore merci pour vos lumières.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 octobre 2021 à 19:41
Réponse 8 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir.
Ma chaudière a fonctionné durant 24H puis s'est à nouveau remise en défaut.
J'ai décidé de faire appel à un chauffagiste professionnel.
Ma chaudière a fonctionné durant 24H puis s'est à nouveau remise en défaut.
J'ai décidé de faire appel à un chauffagiste professionnel.
13 octobre 2021 à 19:47
Réponse 9 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour,
Le visionnage de vos vidéo confirme une énorme prise d'air sur votre canalisation d'aspiration du fioul.
La seule est unique solution est de trouver cette prise d'air !!!
Le plus simple serait de passer votre alimentation fioul en monotube, de mettre en place un combi fioul avec crépine flottante sur la citerne, de remplacer votre pot filtre par une version monotube, mettez un pot filtre avec une cloche de dégazage (type TOC DUO) et remplacez les olives laitons par des olives téflonées (plastique).
L'usage d'olive en laiton est une grossière erreur perpétuée depuis des dizaines d'années par des professionnels qui devraient retourner en formation.
En attendant vous pouvez toujours mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul ou de gasoil pour tester le fonctionnement de votre brûleur : si il ne se met pas en sécurité vous aurez découvert l'origine de votre problème.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Le visionnage de vos vidéo confirme une énorme prise d'air sur votre canalisation d'aspiration du fioul.
La seule est unique solution est de trouver cette prise d'air !!!
Le plus simple serait de passer votre alimentation fioul en monotube, de mettre en place un combi fioul avec crépine flottante sur la citerne, de remplacer votre pot filtre par une version monotube, mettez un pot filtre avec une cloche de dégazage (type TOC DUO) et remplacez les olives laitons par des olives téflonées (plastique).
L'usage d'olive en laiton est une grossière erreur perpétuée depuis des dizaines d'années par des professionnels qui devraient retourner en formation.
En attendant vous pouvez toujours mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul ou de gasoil pour tester le fonctionnement de votre brûleur : si il ne se met pas en sécurité vous aurez découvert l'origine de votre problème.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
14 octobre 2021 à 11:00
Réponse 10 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir Mario.
Vanne de police remplacée. Probablement quelque chose de défectueux à l'intérieur.
Maintenant ça fonctionne et la pression ne fait plus des siennes non plus.
J'ai parlé au chauffagiste de votre solution monotube. Nous allons y réfléchir.
Encore merci pour votre apport de connaissances et pour l'enrichissement de ma culture personnelle chauffagistique !
Martial
Vanne de police remplacée. Probablement quelque chose de défectueux à l'intérieur.
Maintenant ça fonctionne et la pression ne fait plus des siennes non plus.
J'ai parlé au chauffagiste de votre solution monotube. Nous allons y réfléchir.
Encore merci pour votre apport de connaissances et pour l'enrichissement de ma culture personnelle chauffagistique !
Martial

18 octobre 2021 à 20:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
- N°16268 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire. Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne...
- 3. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 4. Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
- N°19385 : Bonjour à tous Voila je viens de faire l’entretien annuel comme d'habitude pour ma chaudière De Dietrich en entendant couiné la chaudière, puis elle s’arrêtait, j'avais compris qu'il faut changer le gicleur et faire...
- 5. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 6. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 7. Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
- N°19793 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann Biferale installée il y a 13 ans. J'avais choisi cette marque pour toutes les raisons que l'on sait : "Rolls Royce des chaudière, increvable, performante, économique" etc. du flan oui...
- 8. Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
- N°18790 : Bonjour. Ma chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 de 5 ans, ne démarre pas et ne se met pas en défaut, pas d'eau chaude, ni chauffage, nous pensons à un relais, sûrement soudé sur la carte électronique. Qu'en...
- 9. Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
- N°23938 : Bonjour. Je me permets de vous contacter pour solliciter votre aide. Nous avons une chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1986 qui ne fonctionne plus correctement depuis 2 nuits. Nous l'avons donc éteinte pour la nuit,...
- 10. Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
- N°17744 : Bonjour à toutes et à tous, Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222 Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite