Bonjour,
J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul.
Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus.
Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques heures de fonctionnement.
Quand je la relance en marche forcée, elle refonctionne, pour quelques heures puis se remet en défaut. La faute probable à une petite fuite au niveau de la vanne police, d'où ce crépitement.
J'ai utilisé de la filasse au niveau des écrous pour étanchéifier un peu plus. J'ai bien serré les écrous avec les clés adéquates. Le crépitement est plus discret mais le problème persiste.
La filasse est-elle une bonne solution ? Ne faudrait-il pas plutôt que je mettre du téflon à la place ? Connaissez-vous un autre produit qu'utiliseraient les chauffagistes ?
Ci-joint, si cela fonctionne, un lien vers une petite vidéo illustrative.
Vous en remerciant par avance pour vos précieux conseils.
J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul.
Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus.
Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques heures de fonctionnement.
Quand je la relance en marche forcée, elle refonctionne, pour quelques heures puis se remet en défaut. La faute probable à une petite fuite au niveau de la vanne police, d'où ce crépitement.
J'ai utilisé de la filasse au niveau des écrous pour étanchéifier un peu plus. J'ai bien serré les écrous avec les clés adéquates. Le crépitement est plus discret mais le problème persiste.
La filasse est-elle une bonne solution ? Ne faudrait-il pas plutôt que je mettre du téflon à la place ? Connaissez-vous un autre produit qu'utiliseraient les chauffagistes ?
Ci-joint, si cela fonctionne, un lien vers une petite vidéo illustrative.
Vous en remerciant par avance pour vos précieux conseils.
10 octobre 2021 à 11:21
Réponse 1 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu la vidéo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la vidéo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
10 octobre 2021 à 14:29
Réponse 2 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir.
Je fais suite à votre mail de réponse concernant la vidéo que je n'ai pas pu poster directement dans le message donc les références figurent dans l'objet.
J'en profite également pour rajouter une courte vidéo zoomée sur le filtre.
On y aperçoit un foisonnement de bulles d'air lorsque la chaudière est en fonctionnement.
Peut-être est-ce là une indication supplémentaire sur le problème.
Cordialement.
Je fais suite à votre mail de réponse concernant la vidéo que je n'ai pas pu poster directement dans le message donc les références figurent dans l'objet.
J'en profite également pour rajouter une courte vidéo zoomée sur le filtre.
On y aperçoit un foisonnement de bulles d'air lorsque la chaudière est en fonctionnement.
Peut-être est-ce là une indication supplémentaire sur le problème.
Cordialement.
10 octobre 2021 à 21:38
Réponse 3 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir dopesmoka.
Nous avons bien reçu les vidéos, elles seront mises en ligne demain dans le courant de la journée.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Nous avons bien reçu les vidéos, elles seront mises en ligne demain dans le courant de la journée.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
10 octobre 2021 à 22:19
Réponse 4 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour,
En attendant de pouvoir visionner les vidéos, comme vous avez des bulles d'air dans le pot filtre de fioul à proximité de la chaudière : vous avez un souci de prise d'air sur votre aspiration fioul.
Cette prise d'air est certainement due à un défaut d'étanchéité sur la canalisation d'aspiration :
- Mauvais joint sur les raccords,
- Utilisation d'olives laiton sur les raccords coniques,
- Diamètre de tube trop important.
Attention l'utilisation de filasse et de colmate pour faire des joints sur le fioul est interdite !!!
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En attendant de pouvoir visionner les vidéos, comme vous avez des bulles d'air dans le pot filtre de fioul à proximité de la chaudière : vous avez un souci de prise d'air sur votre aspiration fioul.
Cette prise d'air est certainement due à un défaut d'étanchéité sur la canalisation d'aspiration :
- Mauvais joint sur les raccords,
- Utilisation d'olives laiton sur les raccords coniques,
- Diamètre de tube trop important.
Attention l'utilisation de filasse et de colmate pour faire des joints sur le fioul est interdite !!!
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2021 à 12:31
Réponse 5 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir Mario.
Merci pour votre expertise.
Je penserais donc plutôt à un mauvais joint sur les raccords étant donné qu'il n'y avait aucun souci il y a quelques mois de cela. Rien n'a été changé (ni la conduite, ni l'olive en laiton).
Si j'enlève la filasse, puis-je la remplacer par un joint en téflon ou alors ne faut-il rien mettre du tout et bien serrer ?
Vous aurez mes deux vidéos d'ici demain je pense et vous pourrez vous faire une idée bien précise du souci.
Mais je pense qu'on touche au but.
Encore merci pour tout.
Cordialement.
Martial
Merci pour votre expertise.
Je penserais donc plutôt à un mauvais joint sur les raccords étant donné qu'il n'y avait aucun souci il y a quelques mois de cela. Rien n'a été changé (ni la conduite, ni l'olive en laiton).
Si j'enlève la filasse, puis-je la remplacer par un joint en téflon ou alors ne faut-il rien mettre du tout et bien serrer ?
Vous aurez mes deux vidéos d'ici demain je pense et vous pourrez vous faire une idée bien précise du souci.
Mais je pense qu'on touche au but.
Encore merci pour tout.
Cordialement.
Martial
11 octobre 2021 à 20:50
Réponse 6 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Voici les vidéos.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Crépitement vanne chaudière Viessmann
Crépitement vanne chaudière Viessmann 2
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Crépitement vanne chaudière Viessmann
Crépitement vanne chaudière Viessmann 2
12 octobre 2021 à 00:32
Réponse 7 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir.
J'ai donc dévissé les raccords en laiton (indiqués comme A et B sur l'une des deux photos ci-jointes), puis les ai revissés, en ôtant le téflon que j'avais mis sur le raccord A.
J'ai resserré jusqu'à butée sans forcer.
Après un redémarrage forcé de la chaudière, cette dernière s'est remise en défaut au bout de quelques secondes cette fois et ne tenais plus dans le temps.
J'ai alors effectué un autre test : J'ai pulvérisé de l'eau savonneuse et je me suis rendu compte que lorsque je le faisais à la base de la vanne de police, donc, sur le dessus du bouchon noir en plastique, les crépitements ont cessé, puis repris quelques secondes plus toi, mais de manière beaucoup plus atténuée.
La chaudière quant à elle ne se mettait plus en défaut malgré les faibles crépitements.
J'ai alors utilisé du mastic blanc (pour sanitaires) et en ai mis tout autour de la base de la vanne de police (voir la flèche rouge sur la seconde photo). Le crépitement est beaucoup plus faible et pour le moment, la chaudière ne s'est pas remise en défaut.
J'irai revérifier d'ici quelques heures si cette solution provisoire est efficace ou pas.
Question : avant de mettre le mastique, j'ai remarqué un léger espace entre la base de la vanne de police et le dessus du capuchon en plastique. Est-ce normal ?
Encore merci pour vos lumières.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai donc dévissé les raccords en laiton (indiqués comme A et B sur l'une des deux photos ci-jointes), puis les ai revissés, en ôtant le téflon que j'avais mis sur le raccord A.
J'ai resserré jusqu'à butée sans forcer.
Après un redémarrage forcé de la chaudière, cette dernière s'est remise en défaut au bout de quelques secondes cette fois et ne tenais plus dans le temps.
J'ai alors effectué un autre test : J'ai pulvérisé de l'eau savonneuse et je me suis rendu compte que lorsque je le faisais à la base de la vanne de police, donc, sur le dessus du bouchon noir en plastique, les crépitements ont cessé, puis repris quelques secondes plus toi, mais de manière beaucoup plus atténuée.
La chaudière quant à elle ne se mettait plus en défaut malgré les faibles crépitements.
J'ai alors utilisé du mastic blanc (pour sanitaires) et en ai mis tout autour de la base de la vanne de police (voir la flèche rouge sur la seconde photo). Le crépitement est beaucoup plus faible et pour le moment, la chaudière ne s'est pas remise en défaut.
J'irai revérifier d'ici quelques heures si cette solution provisoire est efficace ou pas.
Question : avant de mettre le mastique, j'ai remarqué un léger espace entre la base de la vanne de police et le dessus du capuchon en plastique. Est-ce normal ?
Encore merci pour vos lumières.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 octobre 2021 à 19:41
Réponse 8 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir.
Ma chaudière a fonctionné durant 24H puis s'est à nouveau remise en défaut.
J'ai décidé de faire appel à un chauffagiste professionnel.
Ma chaudière a fonctionné durant 24H puis s'est à nouveau remise en défaut.
J'ai décidé de faire appel à un chauffagiste professionnel.
13 octobre 2021 à 19:47
Réponse 9 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonjour,
Le visionnage de vos vidéo confirme une énorme prise d'air sur votre canalisation d'aspiration du fioul.
La seule est unique solution est de trouver cette prise d'air !!!
Le plus simple serait de passer votre alimentation fioul en monotube, de mettre en place un combi fioul avec crépine flottante sur la citerne, de remplacer votre pot filtre par une version monotube, mettez un pot filtre avec une cloche de dégazage (type TOC DUO) et remplacez les olives laitons par des olives téflonées (plastique).
L'usage d'olive en laiton est une grossière erreur perpétuée depuis des dizaines d'années par des professionnels qui devraient retourner en formation.
En attendant vous pouvez toujours mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul ou de gasoil pour tester le fonctionnement de votre brûleur : si il ne se met pas en sécurité vous aurez découvert l'origine de votre problème.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Le visionnage de vos vidéo confirme une énorme prise d'air sur votre canalisation d'aspiration du fioul.
La seule est unique solution est de trouver cette prise d'air !!!
Le plus simple serait de passer votre alimentation fioul en monotube, de mettre en place un combi fioul avec crépine flottante sur la citerne, de remplacer votre pot filtre par une version monotube, mettez un pot filtre avec une cloche de dégazage (type TOC DUO) et remplacez les olives laitons par des olives téflonées (plastique).
L'usage d'olive en laiton est une grossière erreur perpétuée depuis des dizaines d'années par des professionnels qui devraient retourner en formation.
En attendant vous pouvez toujours mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul ou de gasoil pour tester le fonctionnement de votre brûleur : si il ne se met pas en sécurité vous aurez découvert l'origine de votre problème.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
14 octobre 2021 à 11:00
Réponse 10 du forum chauffage
Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
Bonsoir Mario.
Vanne de police remplacée. Probablement quelque chose de défectueux à l'intérieur.
Maintenant ça fonctionne et la pression ne fait plus des siennes non plus.
J'ai parlé au chauffagiste de votre solution monotube. Nous allons y réfléchir.
Encore merci pour votre apport de connaissances et pour l'enrichissement de ma culture personnelle chauffagistique !
Martial
Vanne de police remplacée. Probablement quelque chose de défectueux à l'intérieur.
Maintenant ça fonctionne et la pression ne fait plus des siennes non plus.
J'ai parlé au chauffagiste de votre solution monotube. Nous allons y réfléchir.
Encore merci pour votre apport de connaissances et pour l'enrichissement de ma culture personnelle chauffagistique !
Martial

18 octobre 2021 à 20:58