Problème Chauffage : Problème réglage vanne 4 voies chaudière gaz Viessmann Vitola-Biferral


Invité
invité
Bonjour,
j'ai chez moi une chaudière au gaz Viessmann, modèle Vitola-Biferral, installée dans les années 80. Entretien régulier par une boîte spécialisée, RAS.
J'ai (enfin, quelqu'un) m'a réparé le moteur qui commande une vanne 4 voies en sortie de chaudière. Cette vanne semble réguler le chauffage.
Depuis, impossible de régler correctement le moteur pour qu'il commande bien la vanne.
Il y a des petits ergots sur un axe, en façade du moteur, qui semblent devoir être bien placés pour faire leur boulot.
Problème, je ne connais pas le fonctionnement de la vanne (il n'y a pas d'arrêt, on peut faire le tour complet en la manipulant manuellement), et je ne sais donc pas comment installer correctement le moteur.
De face, sur le moteur, les onglets donnent ça (voir photo).
Suivant la phase qui est alimentée, l'axe tourne vers la droite ou la gauche, et les contacteurs blancs arrêtent l'alimentation du moteur.
Mais bon, en pratique, je n'arrive pas à régler les ailettes noires (qu'on peut tourner indépendamment autour de l'axe), essentiellement parce-que je ne sais pas comment fonctionne la vanne.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudiere Viessmann Vitola-Biferraldepannage chaudieredepannage chaudieredepannage chaudiere
Avez-vous des conseils ?
Merci d'avance.
12 janvier 2010 à 21:56
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Problème réglage vanne 4 voies chaudière gaz Viessmann Vitola-Biferral


Invité
invité
Bien. Commençons par le commencement.
Au vu du cliché 2 : vanne 4 voies avec :
Départ circuits modulé vers le haut (circulateur)
Départ chaudière (gauche)
Retour circuit modulé (droite)
Retour chaudière (vers le bas)
Imaginez maintenant qu'à l'intérieur de la vanne il existe une pièce en forme de croix tournant sur elle même. (Puisque vanne 4 voies)
La pièce principale qui pourrait vous donnez la bonne position n'est autre que l'axe mobile (position de l'ergot). Dans le cas ou vous n'êtes pas certain, voici deux manières simples :
1) sur la photo 3, démontage de la vanne pour connaître sa position selon les repères inscrits, mais comme les circuits sont en charge et qu'il n'existe pas de vanne d'isolement sur les quatre circuits ...
2) mettre des thermomètres en applique sur chacun des circuits (de toute manière il vous seront fort utile pour la suite - par ex : vérification immédiate du fonctionnement du circulateur - ou bien encore contrôle de l'échange de la modulation), données fortement appréciable en thermicité. Mettre le circulateur en marche (toujours en vitesse minimum), puis retirer le moteur du support de la vanne.
Manœuvrer progressivement à la main l'axe de la vanne jusqu'au moment où la température départ modulée (au dessus du circulateur) soit égale à celle de gauche (départ chaudière).
Une fois connue la position grande ouverture, marquez sa position sur le corps de la vanne et vérifiez si le symbole frappé du corps correspond à celui que vous faites (en règles générales, oui).
Sur votre moteur, et l'adaptateur de fixation sur l'axe de la vanne, recherchez la position de manière à ce qu'il s'emboîte parfaitement selon l'ouverture obtenue (selon l'amb3 montré), la queue dirigée vers la gauche.
Mais de ce que je peux en évaluer sur la photo, je pense que le moteur n'est pas dans la bonne position.
C'est par étape que vous obtiendrez la position exacte, mais surtout gardez cette référence du départ modulé pleine ouverture.
Une autre point qui me paraît important de souligner : celui de la position du raccordement du vase d'expansion. Comme nous avons une vanne 4 voies, il devrait disposer d'un double raccordement, pour éviter toutes dépressions dans la vanne et sources de défaut de modulation de température.
Seconde chose, voir courbe hydraulique de la vanne en question, si vous l'a détenez encore. Cette dernière est à priori en diamètre de 1"1/4, or pour utiliser ce diamètre, il nous faudrait un débit/heure aux alentours de 5 m3. Je ne pense pas que vous ayez plus de 120 kW à desservir.
Autre causes récurrentes des dysfonctionnements et de la gabegie énergétique :
1/2 voire un 3/4 aurait suffit.
Pour votre sécurité et celle de tous intervenants, changer ce raccordement électrique par un plus approprié, tel que des raccords clips étanches, ce qui vous permettra de vérifier si votre moteur fonctionne dans le bon sens d'ouverture/fermeture.
Noir /ouverture- marron/fermeture- (voir l'inverse)
Bleu/neutre - vert/jeune/terre
PS : Les thermomètres en applique vous permettront de contrôler votre delta T, pour savoir si votre pompe est adaptée, ou si elle trop puissante. Je pense qu'elle surpasse les besoins : une autre gabegie énergétique.
Bonne application
13 janvier 2010 à 10:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
    N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
  • 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 3. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
    N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
  • 4. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
    N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
  • 5. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 6. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 7. Vanne à 3 voies de chaudière à gaz de marque Viessmann en panne
    N°2260 : Bonjour à tous, j'ai une chaudière à gaz Gazola de marque Viessmann qui doit avoir 12 à 13 ans dont la vanne mélangeuse à 3 voies est restée bloquée ouverte, le thermostat n'a plus aucune utilité et le chauffage est...
  • 8. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 9. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
    N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
  • 10. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
    N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage vanne 4 voies chaudière gaz Viessmann Vitola-Biferral >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite