Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7285
Problèmes Forums Chauffage : Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 ; quand je mets le chauffage (thermostat à 21°), la température indiquée sur le voyant de la chaudière 90° en moins de 4 minutes puis la chaudière se coupe et la température redescend à 60° en 5 secondes, ensuite au bout de 15 minutes la chaudière redémarre et monte en 30 seconde à 90° puis se coupe et la température redescend à 60° en 5 secondes.
La chaudière répète ça sans que jamais la température n'ait atteint les 21°.
Quelqu'un sait-il comment résoudre le problème car les pseudo techniciens de la société qui s'occupent de l'entretien des chaudières de ma résidence ne sont jamais d'accord et comme il y en a toujours un différent qui vient rien n'est fait et ma chaudière fonctionne toujours mal. Merci d'avance.
P. S. : le manomètre est à 1,7 bar.
J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 ; quand je mets le chauffage (thermostat à 21°), la température indiquée sur le voyant de la chaudière 90° en moins de 4 minutes puis la chaudière se coupe et la température redescend à 60° en 5 secondes, ensuite au bout de 15 minutes la chaudière redémarre et monte en 30 seconde à 90° puis se coupe et la température redescend à 60° en 5 secondes.
La chaudière répète ça sans que jamais la température n'ait atteint les 21°.
Quelqu'un sait-il comment résoudre le problème car les pseudo techniciens de la société qui s'occupent de l'entretien des chaudières de ma résidence ne sont jamais d'accord et comme il y en a toujours un différent qui vient rien n'est fait et ma chaudière fonctionne toujours mal. Merci d'avance.
P. S. : le manomètre est à 1,7 bar.
14 décembre 2008 à 03:37
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonjour, votre installation est-elle radiateur ou plancher ? Avez-vous une vanne de mélange ? une régulation ? Envoyez une photo de votre chaudière et des départs.
G. B.
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonjour, j'avais le même problème que vous.
La panne ne peut venir que de pompe qui doit être bloquée "gommée" et pour la débloquer il faut prendre un grand tournevis, retirez la grande vis et essayez de la débloquer et il faut penser à vidanger votre circuit de chauffage.
La panne ne peut venir que de pompe qui doit être bloquée "gommée" et pour la débloquer il faut prendre un grand tournevis, retirez la grande vis et essayez de la débloquer et il faut penser à vidanger votre circuit de chauffage.
13 septembre 2009 à 23:14
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Rien à voir. La pompe marche aussi en sanitaire, votre problème vient de la vanne trois voies qui est bloquée en sanitaire, elle est à gauche dans la chaudière, à l'aide d'un tournevis tapez moyennement fort sur le moteur et votre vanne se mettra à nouveau en position chauffage.
01 novembre 2009 à 10:17
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Bonjour
C'est votre vase d'expansion (la bonbonne rouge derrière la chaudière), il faut le remplacer.
C'est votre vase d'expansion (la bonbonne rouge derrière la chaudière), il faut le remplacer.
01 avril 2010 à 21:19
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Invité

Dans un premier temps regarder que les radiateurs soient bien ouverts ou que la vanne de départ ou retour sous la chaudière ne soit pas fermé ou après vanne 3 voies, il n'y a pas 50 possibilités.
18 avril 2011 à 12:39
Réponses 6 Forum chauffage
Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
Bonjour,
Le sujet date, oui.
En revanche, pourriez-vous préciser la réponse :
"La pompe marche aussi en sanitaire, votre problème vient de la vanne trois voies qui est bloquée en sanitaire, elle est à gauche dans la chaudière, à l'aide d'un tournevis tapez moyennement fort sur le moteur et votre vanne se mettra à nouveau en position chauffage."
Est-il possible d'adapter la consigne au modèle Vitodens 100-W ?
Comment identifier cette fameuse vanne ?
Merci de votre attention.
Le sujet date, oui.
En revanche, pourriez-vous préciser la réponse :
"La pompe marche aussi en sanitaire, votre problème vient de la vanne trois voies qui est bloquée en sanitaire, elle est à gauche dans la chaudière, à l'aide d'un tournevis tapez moyennement fort sur le moteur et votre vanne se mettra à nouveau en position chauffage."
Est-il possible d'adapter la consigne au modèle Vitodens 100-W ?
Comment identifier cette fameuse vanne ?
Merci de votre attention.
10 octobre 2021 à 00:02