Problème débit plancher chauffant
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20758
Question Forum Chauffage : Problème débit plancher chauffant
Bonjour.
Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012.
Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de l'habitation.
Le premier réseau est constitué d'un collecteur d'où part 5 boucles déversant la 1ère moitié de l'habitation.
Le 2ème réseau est constitué d'un collecteur d'où part 4 boucles déversant la 2ème moitié de l'habitation.
Le 1er réseau fonctionne très bien par contre sur le 2ème réseau il n'y a pas de débit ou très peu, les débitmètres restent près du zéro même ouvert à fond, donc pas de chauffage.
J'ai vérifié le réseau en injectant l'eau courante au niveau du collecteur arrivée, l'eau circule et est propre et les débitmètres se déplacent, j'ai également vérifié au départ du réseau à la sortie de la chaudière, même constat.
Sachant que le débit et la pression d'eau courante est plus importante que le débit du circulateur, j'ai pensé à un problème de débit de ce dernier.
J'ai donc réduit le débit du réseau 1 qui fonctionne parfaitement à l'aide des débitmètres au départ des boucles pensant que cela enverrait plus de débit dans le réseau 2, le débit ne bouge pas et la chaudière s'arrête immédiatement en indiquant le défaut 7 h problème de débit d'eau.
Quel est le problème ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012.
Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de l'habitation.
Le premier réseau est constitué d'un collecteur d'où part 5 boucles déversant la 1ère moitié de l'habitation.
Le 2ème réseau est constitué d'un collecteur d'où part 4 boucles déversant la 2ème moitié de l'habitation.
Le 1er réseau fonctionne très bien par contre sur le 2ème réseau il n'y a pas de débit ou très peu, les débitmètres restent près du zéro même ouvert à fond, donc pas de chauffage.
J'ai vérifié le réseau en injectant l'eau courante au niveau du collecteur arrivée, l'eau circule et est propre et les débitmètres se déplacent, j'ai également vérifié au départ du réseau à la sortie de la chaudière, même constat.
Sachant que le débit et la pression d'eau courante est plus importante que le débit du circulateur, j'ai pensé à un problème de débit de ce dernier.
J'ai donc réduit le débit du réseau 1 qui fonctionne parfaitement à l'aide des débitmètres au départ des boucles pensant que cela enverrait plus de débit dans le réseau 2, le débit ne bouge pas et la chaudière s'arrête immédiatement en indiquant le défaut 7 h problème de débit d'eau.
Quel est le problème ?
D'avance, merci pour vos réponses.
22 novembre 2020 à 10:11
Réponse 1 problème débit plancher chauffant
Problème débit plancher chauffant
Bonjour,
Isolez complétement le réseau 1 en fermant les vannes d'isolement (départ et retour sur le collecteur) et faites fonctionner votre PAC uniquement sur le réseau 2 : que se passe-t-il ?
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque et type du plancher chauffant ?
- Marque et type des collecteurs du plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs plancher ?
- Votre plancher est rempli depuis l'origine avec de l'eau naturel ou avec un rajout de traitement de l'eau ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Isolez complétement le réseau 1 en fermant les vannes d'isolement (départ et retour sur le collecteur) et faites fonctionner votre PAC uniquement sur le réseau 2 : que se passe-t-il ?
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque et type du plancher chauffant ?
- Marque et type des collecteurs du plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs plancher ?
- Votre plancher est rempli depuis l'origine avec de l'eau naturel ou avec un rajout de traitement de l'eau ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 11:54
Réponse 2 problème débit plancher chauffant
Problème débit plancher chauffant
Bonjour,
Plancher chauffant Dalles OPTIMA EP56 collecteur de marque IVAR, pas de ballon tampon, concernant les vannes je ne sais pas si c'est des vannes d'équilibrage, mais il y en a une sur la sortie et le retour eau de la chaudière ainsi qu'une sur chaque collecteur arrivée et retour.
Je pense que ce sont des vannes d'isolement.
Le plancher est rempli avec de l'eau naturel sans additif à ma connaissance depuis son origine.
Quand je ferme les vannes d'isolement sur le réseau 1 la chaudière se met en défaut 7H.
En espérant avoir répondu à vos questions.
Merci de votre intérêt.
Plancher chauffant Dalles OPTIMA EP56 collecteur de marque IVAR, pas de ballon tampon, concernant les vannes je ne sais pas si c'est des vannes d'équilibrage, mais il y en a une sur la sortie et le retour eau de la chaudière ainsi qu'une sur chaque collecteur arrivée et retour.
Je pense que ce sont des vannes d'isolement.
Le plancher est rempli avec de l'eau naturel sans additif à ma connaissance depuis son origine.
Quand je ferme les vannes d'isolement sur le réseau 1 la chaudière se met en défaut 7H.
En espérant avoir répondu à vos questions.
Merci de votre intérêt.
23 novembre 2020 à 17:04