Question forum dépannage : Problème débit plancher chauffant chaudière électrique

maitrerita
Membre inscrit
maitrerita
2 messages
Bonjour,

Je me permets de venir vous demander de l'aide,
Je viens d'installer ma chaudière électrique Gretel SCAV 9Kw mono qui alimente mon plancher chauffant de ma nouvelle maison.
Le plancher comporte 8 boucles, le collecteur se trouve à environ 12m de la chaudière (liaison PER diamètre 20).
Les boucles sont en PER de 16 pas de 15cm.
Les boucles font de 50 à 80ml maximum.
J'ai tout mis en route nickel sans aucun problème, seulement je m’aperçois que les débitmètres du collecteur (Somatherm) plafonnent maxi à 2l/m.
Est-ce que cela est normal ? Le circulateur est à son débit maxi, est-il suffisant ?

Je vous remercie pour votre aide.
17 mars 2015 à 17:53
Conseil 1 Forum chauffage

Problème débit plancher chauffant chaudière électrique

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonsoir.

Pourriez-vous nous donner le modèle et la marque de votre circulateur s'il vous plait.
Dommage que les boucles soient de longueurs aussi différentes... enfin ça c'est juste un avis...
Cordialement.
17 mars 2015 à 20:25
Conseil 2 Forum chauffage

Problème débit plancher chauffant chaudière électrique

maitrerita
Membre inscrit
maitrerita
2 messages
Bonsoir,
Le circulateur est un Wilo Yonos PARA RS 25/6
Merci de votre aide.
17 mars 2015 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 2. Problème débit plancher chauffant
    N°20758 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012. Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de...
  • 3. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
  • 4. Problème régulation plancher chauffant
    N°20201 : Bonjour. Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE. Les réseaux : 1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème...
  • 5. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
  • 6. Plancher chauffant qui surchauffe
    N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
  • 7. Choisir plancher chauffant électrique et chauffant avec PAC AIR EAU
    N°7617 : Nous faisons construire et nous hésitons pour le mode de chauffage. Il y a 110m² à chauffer pour le rez de chaussée et nous avons décidé de mettre un plancher chauffant. Seulement on hésite entre un plancher chauffant...
  • 8. Plancher chauffant trop chaud à l'étage
    N°21108 : Bonjour. Je suis le propriétaire d'une maison neuve équipée d'un plancher chauffant basse température à l'étage et au rez de chaussée (120m² de plancher). Ce plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur air...
  • 9. Diagnostic panne plancher chauffant électrique
    N°20271 : Bonjour. J’ai un plancher chauffant électrique Deleage dans ma maison individuelle. Il a 6 ans. Depuis quelques semaines, la partie située dans le couloir disjoncte : disjonction du 20A pas du 30mA. J’ai tout essayé :...
  • 10. Problème régulation Eco control
    N°20908 : Bonjour, Tout d'abord bonne et heureuse année 2021 à tous. Je vous explique mon problème, j'ai un régulation sur ma chaudière ECO CONTROL EC 2.23a avec 2 circuits de chauffe : un pour des radiateurs, un pour un plancher...
>>> Résultats suivants pour : Problème débit plancher chauffant chaudière électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagechauffage choisir chaudierechauffage au solmanometre forum chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite