Plancher chauffant trop chaud à l'étage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21108
Question Forum Chauffage : Plancher chauffant trop chaud à l'étage
Bonjour.
Je suis le propriétaire d'une maison neuve équipée d'un plancher chauffant basse température à l'étage et au rez de chaussée (120m² de plancher). Ce plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur air eau. L'installation est pilotée par une loi d'eau réagissant à la température extérieure. Il n'y a qu'un seul circulateur pour l'ensemble du réseau de plancher chauffant qui est considéré comme une seule et même zone (étage + rdc).
En plus de la loi d'eau le rez de chaussée est régulé grâce à un thermostat (température de consigne 22) qui ouvre ou ferme EN MÊME TEMPS TOUTES les têtes thermostatiques motorisées placées sur les départs des différentes boucles de plancher chauffant du rez de chaussée.
L'étage quant à lui est "régulé" manuellement en ajustant le débit des différentes boucles.
Mon problème est le suivant :
Je souhaite obtenir une température de 22 au rez de chaussée 20 dans les chambres de l'étage.
Si je ne touche à rien et que tout est ouvert, la loi d'eau fait qu'il fait environ 22 au rdc et environ 24 à l'étage.
J'ai réglé manuellement au niveau des collecteurs le débit des boucles de l'étage jusqu'à descendre à un débit de 0.5(/5) (affiché sur les débitmètres) mais même à ce débit il fait entre 22 et 24 dans les chambres.
Afin de résoudre ce problème faut-il obligatoirement rendre indépendant mon réseau du rez de chaussée de celui de l'étage via une bouteille de découplage et l'ajout de circulateur, ou bien n'est-ce qu'une question de "réglage" comme le préconise le plombier installateur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis le propriétaire d'une maison neuve équipée d'un plancher chauffant basse température à l'étage et au rez de chaussée (120m² de plancher). Ce plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur air eau. L'installation est pilotée par une loi d'eau réagissant à la température extérieure. Il n'y a qu'un seul circulateur pour l'ensemble du réseau de plancher chauffant qui est considéré comme une seule et même zone (étage + rdc).
En plus de la loi d'eau le rez de chaussée est régulé grâce à un thermostat (température de consigne 22) qui ouvre ou ferme EN MÊME TEMPS TOUTES les têtes thermostatiques motorisées placées sur les départs des différentes boucles de plancher chauffant du rez de chaussée.
L'étage quant à lui est "régulé" manuellement en ajustant le débit des différentes boucles.
Mon problème est le suivant :
Je souhaite obtenir une température de 22 au rez de chaussée 20 dans les chambres de l'étage.
Si je ne touche à rien et que tout est ouvert, la loi d'eau fait qu'il fait environ 22 au rdc et environ 24 à l'étage.
J'ai réglé manuellement au niveau des collecteurs le débit des boucles de l'étage jusqu'à descendre à un débit de 0.5(/5) (affiché sur les débitmètres) mais même à ce débit il fait entre 22 et 24 dans les chambres.
Afin de résoudre ce problème faut-il obligatoirement rendre indépendant mon réseau du rez de chaussée de celui de l'étage via une bouteille de découplage et l'ajout de circulateur, ou bien n'est-ce qu'une question de "réglage" comme le préconise le plombier installateur ?
Merci d'avance pour votre aide.
26 février 2021 à 11:18
Réponse 1 du forum-chauffage
Plancher chauffant trop chaud à l'étage
Bonjour,
Pour résoudre votre problème il ne faut pas ni rendre indépendants les deux réseaux ni les séparer.
Le souci que vous rencontrez est un simple problème de répartition et d'équilibrage des débits.
D'abord entre le circuit du RDC et celui de l'étage, ensuite dans chaque boucle de chaque circuit.
La première chose à faire est de virer les têtes thermostatiques motorisées des circuits de plancher du RDC. Un plancher chauffant ne se pilote pas et ne se régule pas en fonction de la température ambiante et encore moins avec un thermostat d'ambiance !!!
Ensuite il faut reprendre tous les réglages de tous les débits de toutes les boucles des différentes zones de plancher pour obtenir les températures ambiantes demandées (si il est difficile de faire baisser les températures ambiantes de l'état il faut baisser la courbe de chauffe de la PAC).
Une fois que vous aurez réussi votre réglage il faut mettre en place des vannes d'équilibrage sur le départ de plancher du RDC et une autre sur le départ de l'étage.
Sur une installation réalisée selon les règles de l'art et les normes de fonctionnement hydraulique, ces vannes d'équilibrage devraient déjà être en place.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour résoudre votre problème il ne faut pas ni rendre indépendants les deux réseaux ni les séparer.
Le souci que vous rencontrez est un simple problème de répartition et d'équilibrage des débits.
D'abord entre le circuit du RDC et celui de l'étage, ensuite dans chaque boucle de chaque circuit.
La première chose à faire est de virer les têtes thermostatiques motorisées des circuits de plancher du RDC. Un plancher chauffant ne se pilote pas et ne se régule pas en fonction de la température ambiante et encore moins avec un thermostat d'ambiance !!!
Ensuite il faut reprendre tous les réglages de tous les débits de toutes les boucles des différentes zones de plancher pour obtenir les températures ambiantes demandées (si il est difficile de faire baisser les températures ambiantes de l'état il faut baisser la courbe de chauffe de la PAC).
Une fois que vous aurez réussi votre réglage il faut mettre en place des vannes d'équilibrage sur le départ de plancher du RDC et une autre sur le départ de l'étage.
Sur une installation réalisée selon les règles de l'art et les normes de fonctionnement hydraulique, ces vannes d'équilibrage devraient déjà être en place.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 février 2021 à 18:32
Réponse 2 du forum-chauffage
Plancher chauffant trop chaud à l'étage
Bonjour et merci pour votre réponse.
En vérité le plancher chauffant est essentiellement piloté par une loi d'eau, les têtes thermostatiques actuelles ne pilotent que l'ouverture et la fermeture des boucles du RDC.
Ceci étant dit je suis d'accord avec vous ces têtes thermostatiques n'ont rien à faire là...
Pensez-vous que juste en réglant les différents débits de chaque boucle il serait possible de "gommer" la différence naturelle des 2 degrés de plus de l'étage par rapport au rdc et ainsi d'obtenir mes 22 degrés au rdc souhaités et mes 20 à l'étage ?
Je m'explique :
Aujourd'hui lorsque j'enlève les têtes thermostatiques au rdc que je laisse uniquement la loi d'eau travailler, je me retrouve avec ma température souhaitée de 22 degrés au rdc (débit max dans chaque boucle) et 22/22.5 à l'étage (débit minimum dans chaque boucle).
Si je baisse la courbe de chauffe je ferais descendre la température à l'étage, mais forcément celle du RDC également vu qu'aujourd'hui les débits du RDC sont au max pour une température désirée de 22...
Et si je maintiens ma courbe de chauffe comme elle est pour conserver mes 22 degrés au rdc, je ne peux pas jouer avec les débit de l'étage vu qu'ils sont déjà au minimum et que je ne descends pas sous les 22 à l'étage.
Tout le problème est là...
En vérité le plancher chauffant est essentiellement piloté par une loi d'eau, les têtes thermostatiques actuelles ne pilotent que l'ouverture et la fermeture des boucles du RDC.
Ceci étant dit je suis d'accord avec vous ces têtes thermostatiques n'ont rien à faire là...
Pensez-vous que juste en réglant les différents débits de chaque boucle il serait possible de "gommer" la différence naturelle des 2 degrés de plus de l'étage par rapport au rdc et ainsi d'obtenir mes 22 degrés au rdc souhaités et mes 20 à l'étage ?
Je m'explique :
Aujourd'hui lorsque j'enlève les têtes thermostatiques au rdc que je laisse uniquement la loi d'eau travailler, je me retrouve avec ma température souhaitée de 22 degrés au rdc (débit max dans chaque boucle) et 22/22.5 à l'étage (débit minimum dans chaque boucle).
Si je baisse la courbe de chauffe je ferais descendre la température à l'étage, mais forcément celle du RDC également vu qu'aujourd'hui les débits du RDC sont au max pour une température désirée de 22...
Et si je maintiens ma courbe de chauffe comme elle est pour conserver mes 22 degrés au rdc, je ne peux pas jouer avec les débit de l'étage vu qu'ils sont déjà au minimum et que je ne descends pas sous les 22 à l'étage.
Tout le problème est là...
27 février 2021 à 18:53
Réponse 3 du forum-chauffage
Plancher chauffant trop chaud à l'étage
Bonsoir,
Ce n'est pas normal d'avoir un réglage débit max dans les boucles du RDC et des débits mini dans celles de l'étage :
- Les dédits devraient être différents d'une boucle à l'autre selon la longueur de tube, le pas de pose, l'isolation et l'orientation de la pièce : Vos collecteurs sont-ils équipés de débitmètres ?
- Mettez des vannes d'équilibrage sur le départ de chaque collecteur de plancher vous pourrez ainsi réduire le débit total de la zone de l'étage ! Le débits global nécessaire au RDC et à l'étage sont différents le seul moyen de répartir le débit d'eau fourni par la pompe de chauffage selon les besoins ce sont ces vannes d'équilibrage !
- Abandonner les têtes motorisées !
- Reprenez ensuite vos réglages de débits boucles par boucles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Ce n'est pas normal d'avoir un réglage débit max dans les boucles du RDC et des débits mini dans celles de l'étage :
- Les dédits devraient être différents d'une boucle à l'autre selon la longueur de tube, le pas de pose, l'isolation et l'orientation de la pièce : Vos collecteurs sont-ils équipés de débitmètres ?
- Mettez des vannes d'équilibrage sur le départ de chaque collecteur de plancher vous pourrez ainsi réduire le débit total de la zone de l'étage ! Le débits global nécessaire au RDC et à l'étage sont différents le seul moyen de répartir le débit d'eau fourni par la pompe de chauffage selon les besoins ce sont ces vannes d'équilibrage !
- Abandonner les têtes motorisées !
- Reprenez ensuite vos réglages de débits boucles par boucles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 février 2021 à 21:14
Réponse 4 du forum-chauffage
Plancher chauffant trop chaud à l'étage
Excusez-moi mais je ne saisis pas trop comment en réduisant le débit de l'étage de manière générale avec ses vannes, je pourrais réduire la température alors même qu'actuellement mes débits sont quasiment au minimum pour deux chambres et complètement coupés pour une autre et que je n'arrive pas à descendre en dessous de 22 degrés.
27 février 2021 à 21:49