Questions / Réponses Forum Chauffage : Problème débitmètre plancher chauffant

Essyx
Membre inscrit
Essyx
2 messages
Bonjour.

Je voulais régler mon plancher chauffant et en écoutant en ami, j’ai cru que sa serait simple, résultat j’ai desserré le mauvais truc le "débitmètre" sur une des vanne et maintenant tout les débitmètres des vannes sont à 0 voir photos …
Vous pouvez m’aider ?
Je suis plutôt dégoûté, je n’aurais jamais dû y toucher et désolé si les termes ne sont pas les bons.
J’ai essayé de tourner le débitmètre dans l’autre, tourner le robinet rien n’y fait tout est à 0 alors que j’en touché qu’un..

Je vous remercie par avance pour toute aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème débitmètre plancher chauffant

06 décembre 2022 à 19:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème débitmètre plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

Sympa votre ami...
Il faut remettre le réglage du débitmètre comme il était.

Sur votre photo, pour régler votre plancher vous avez :
- Tourner la petite clef noire ?
- Tourner la partie blanche du débitmètre ?

Sur le collecteur du bas :
- Les robinets sont-ils tous ouvert en grand ?

Vous aviez constaté quoi pour vouloir reprendre les réglages de votre plancher chauffant ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2022 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème débitmètre plancher chauffant

Essyx
Membre inscrit
Essyx
2 messages
Merci pour votre réponse.

Oui j’ai bien tourné la clé noire ainsi que la partie blanche du débitmètre en pensant pouvoir baisser la température des chambres sauf qu’apparemment c’était les robinets qu’il fallait tourner.
Sachant que j’en ai tourné qu’un est-ce normal que tous les débitmètre sont à zéro maintenant ?
Je n’ai pas voulu toucher les collecteur du bas ne voulant pas aggraver la situation et j’ai essayé de remettre le débitmètre sur la position d’origine mais rien effet.
06 décembre 2022 à 20:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème débitmètre plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.

Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.

Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 11:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème débitmètre plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

"Désolé cette réponse ne vous correspond pas"

Sur votre photo, on distingue bien que le 7ème circuit que vous avez ouvert est ouvert en grand.
Ce qui fait que les autres circuits n'ont plus de débit ou un débit trop faible pour être lu par les autres débitmètres.
Il faut que vous arriviez à refermer ce circuit n°7 :
- Soit en ne tournant que la clé noire,
- Soit en ne tournant que la partie blanche,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:57

Proposer une réponse à Problème débitmètre plancher chauffant



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 2. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
  • 3. Plancher chauffant qui surchauffe
    N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
  • 4. Problème débitmètres plancher chauffant
    N°18122 : Bonjour, Après la remise en route de ma chaudière gaz condensation De Dietrich modèle AGC 25, je me suis rendu compte qu'une des zones de mon habitation ne chauffait pas. J'ai regardé au niveau des nourrices et plus...
  • 5. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
    N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
  • 6. Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
    N°22916 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément. Je signale que la chaudière est neuve. En démarrant la chaudière, j'arrive...
  • 7. Problème régulation plancher chauffant
    N°20201 : Bonjour. Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE. Les réseaux : 1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème...
  • 8. Problème réglage plancher chauffant et indication débitmètres
    N°22937 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec un étage il y a quelques mois. Une chaudière à gaz à condensation alimente un plancher chauffant au rez-de-chaussée (avec un collecteur alimentant quatre boucles) et au premier étage...
  • 9. Problème débit plancher chauffant
    N°20758 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012. Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de...
  • 10. Problème avec plancher chauffant
    N°11061 : Voilà je viens de faire installer un plancher chauffant cet été dans ma nouvelle maison avec une chaudière à condensation ELM Egalis condens avec régulation FW100, tout est neuf … Je n’ai pas la marque de mes nourrices mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème débitmètre plancher chauffant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite