Problème avec plancher chauffant
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11061
Questions Chauffage : Problème avec plancher chauffant
Invité

Voilà je viens de faire installer un plancher chauffant cet été dans ma nouvelle maison avec une chaudière à condensation ELM Egalis condens avec régulation FW100, tout est neuf
Je nai pas la marque de mes nourrices mais elle sont en PVC...
Alors que la chaudière «envoie» dans le plancher chauffant une eau à + de 40° le retour reste à 19° et jai 16° dans mes pièces, jai 8 départs sur ma nourrice.
En ne laissant que 1 départ ouvert vers la pièce la plus petite bien isolée jai la température de retour qui monte à peine à 22° avec un départ à plus de 40°.
La chaudière monte très vite en température, puis se coupe la température départ nourrice monte et redescend très vite.
Je ne sais plus quoi faire, ELM et mon installateur se renvoient la balle . Pour moi jai limpression que leau ne circule pas, ou pas assez dans le circuit.
Le circulateur de la chaudière n'est peut-être pas suffisant ? Je précise que la surface totale sol du plancher chauffant fait environ 150 m².
Il ne me semble pas normal que la chaudière envoie de leau à presque 50° et que le retour soit à 19°, les pièces à 16°. Je suis en région Parisienne et le sol na même pas encore de revêtement !
Précision le circuit a été purgé
Je nai pas la marque de mes nourrices mais elle sont en PVC...
Alors que la chaudière «envoie» dans le plancher chauffant une eau à + de 40° le retour reste à 19° et jai 16° dans mes pièces, jai 8 départs sur ma nourrice.
En ne laissant que 1 départ ouvert vers la pièce la plus petite bien isolée jai la température de retour qui monte à peine à 22° avec un départ à plus de 40°.
La chaudière monte très vite en température, puis se coupe la température départ nourrice monte et redescend très vite.
Je ne sais plus quoi faire, ELM et mon installateur se renvoient la balle . Pour moi jai limpression que leau ne circule pas, ou pas assez dans le circuit.
Le circulateur de la chaudière n'est peut-être pas suffisant ? Je précise que la surface totale sol du plancher chauffant fait environ 150 m².
Il ne me semble pas normal que la chaudière envoie de leau à presque 50° et que le retour soit à 19°, les pièces à 16°. Je suis en région Parisienne et le sol na même pas encore de revêtement !
Précision le circuit a été purgé
28 octobre 2009 à 12:41
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Problème avec plancher chauffant
Invité

Bonjour, le delta T sur un plancher doit être entre 8 et 10 ° C.
Il faut faire un équilibrage de votre installation, calculer les pertes de charges, vérifier le débit et la hauteur manométrique du circulateur.
G. B.
Il faut faire un équilibrage de votre installation, calculer les pertes de charges, vérifier le débit et la hauteur manométrique du circulateur.
G. B.
30 octobre 2009 à 20:14
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Problème avec plancher chauffant
Invité

Bonjour
Pour fonctionner normalement, vous devez avoir en sortie de chaudière une vanne 3 voies entre départ et retour ainsi qu'un circulateur.
Le circulateur "primaire" chaudière n'est pas suffisant.
ELM propose des solutions sur son site. Cordialement.
Pour fonctionner normalement, vous devez avoir en sortie de chaudière une vanne 3 voies entre départ et retour ainsi qu'un circulateur.
Le circulateur "primaire" chaudière n'est pas suffisant.
ELM propose des solutions sur son site. Cordialement.
08 décembre 2009 à 13:15
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Problème avec plancher chauffant
Invité

Le problème peut venir de 2 endroits :
Soit cela vient du circulateur car la plupart de ceux-ci ne sont pas prévus pour des installations importantes de plancher chauffant (nota un plancher doit faire maximum 200m²).
Soit cela provient de l’équilibrage du plancher qui n'a pas été réalisé correctement.
Soit cela vient du circulateur car la plupart de ceux-ci ne sont pas prévus pour des installations importantes de plancher chauffant (nota un plancher doit faire maximum 200m²).
Soit cela provient de l’équilibrage du plancher qui n'a pas été réalisé correctement.
31 mai 2013 à 10:15