Question Forum Chauffage : Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS

Fape321
Membre inscrit
Fape321
2 messages
Bonjour à tous,

Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière Buderus.
J'ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m'a jamais posé de problème particulier jusqu'ici, mis à part les pièces d'usure qui sont malheureusement assez chères.
Depuis peu, je remarque que les LEDs de la commande à distance BFU/F de cette chaudière clignotent mais pas tout le temps ; lorsqu'elles clignotent, l'appareil de régulation sur la chaudière m'indique une erreur CAD1.

Après avoir regardé sur divers forums, j'ai vérifié que les câbles et connecteurs sont en état (y compris mesure de connectivité avec ohmmètre), j'ai également désactivé/ré-activé la commande depuis l'appareil de régulation (Logamatic 2107) mais sans succès.
Je me suis résigné à commander une nouvelle commande mais malheureusement, cela n'a pas aidé.
Et là où le problème ne se posait que de temps à autre, il est devenu permanent (clignotement tout le temps). J'ai donc pour l'instant désactivé la commande dans le menu de la régulation.

Quelqu'un d'entre vous aurait-il déjà eu ce problème et si oui, que me conseillez-vous de faire ou vérifier ?
Pensez-vous que la régulation complète est à changer, ou peut-être un module de celle-ci (NM282) ?

Note : je ferais bien appel à mon chauffagiste mais il est plus fort pour la partie "chauffage" que pour la partie régulation/électronique et je crains qu'il me demande de remplacer tout pour être sûr.

Merci d'avance !
Fape321
22 novembre 2020 à 15:57
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous essayé de câbler provisoirement votre nouvelle BFU, à proximité de la chaudière, avec un câble provisoire volant ?
Votre câble de liaison existant est de quelle nature (souple, rigide, électrique, téléphonique, blindé, non blindé...) ? Quelle est sa longueur ?
Vous nous parlez de pièces d'usures qui sont chères : quelle est la liste de ces pièces ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 11:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS

Fape321
Membre inscrit
Fape321
2 messages
Bonjour,
Et merci pour votre réponse.
- Le câble permanent est d'une longueur d'environ 5m en 1.5mm² également mais pas souple.
- Oui, j'ai bien essayé de placer la BFU (et même une autre BFU neuve que me suis procurée) proche de la chaudière avec un câble court (40cm) de 1,5mm² souple et j'ai eu le même problème.
=> j'ai vraiment l'impression que le problème vient de quelque part dans la régulation.

Les pièces dont je parle sont par exemple les électrodes, je pense les avoir payées plus de 100 Euros la dernière fois. J'ai dû également remplacer la sonde de détection de flamme, là aussi près de 150 Euros.
Quant au gicleur, il n'est pas nécessairement très cher mais est assez rare et donc une fois sur deux le chauffagiste n'en a pas avec lui. Et comme vous le savez, cette chaudière requiert vraiment le bon gicleur.
Donc cette chaudière est assez chère à maintenir mais d'un autre côté, elle est très fiable donc je ne me plains pas trop. Sauf si je dois finalement remplacer la régulation complète (>1500 Euros)...

Bien à vous.
Fape321
23 novembre 2020 à 13:29
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS

orfraie
Membre inscrit
orfraie
1 message
Bonjour à tous,
Deux ans se sont passés et cherchant des réponses à la panne de ma régulation, je suis arrivé ici.
J'ai EXACTEMENT le même problème que Fape321.
J'ai commandé et changé le CM222 puis le BFU, vérifier les câbles, démonter et remonter pour éliminer les faux contacts, rien n'y fait, les deux BFU clignotent dès la mise sous tension, 10,8x volts aux bornes.
Finalement, j'ai déconnecté BF sur le NM282 et suis repassé en automatique mais en local.
C'est nul, la chaudière approxime et imagine quelle est la température dans le séjour.
Depuis 2020, avez-vous finalement trouvé le problème ?
Merci.
10 décembre 2022 à 17:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
    N°16300 : Bonjour, J'ai une chaudière Buderus S115, avec commande Logamatic et une commande à distance. Jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions pas raccordé la commande à distance car les travaux n'étaient pas finis. Cette...
  • 2. Modifier configuration commande à distance Logamatic 2107
    N°23448 : Bonjour. J'ai une chaudière Buderus G124 (2001) avec un Logamatic 2107, une régulation extérieure avec commande à distance (sonde extérieure type FA Buderus). Ma question : où puis-je modifier la configuration de la...
  • 3. Remplacer commande thermostat Buderus HS 2107
    N°20652 : Bonjour. Je cherche à remplacer ma commande à distance (thermostat BFU Buderus) raccordé sur un régulateur Buderus HS 2107 pilotant la chaudière Logano S115T, y a-t-il un thermostat connecté compatible, merci de votre...
  • 4. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
    N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
  • 5. Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
    N°21724 : Bonjour à tous. Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L. :cry: Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas...
  • 6. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
    N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
  • 7. Chaudière Buderus HS 3220 paramétrer commande à distance BFM
    N°18559 : Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison ancienne qui est équipée d'une chaudière Buderus avec régulation HS 3220. Nous avons modifié la disposition et l'utilité des pièces de la maison, par conséquent la...
  • 8. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 9. Changement thermostat BFU chaudière Buderus
    N°22933 : Bonjour. J'ai une chaudière fioul Buderus logano G115 avec commande électronique logamatic 2107 + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Comme beaucoup je rencontre des problèmes. J'aurai voulu savoir si il existe...
  • 10. Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
    N°19691 : Bonjour, Ce matin le code erreur FM242 est apparu sur l'appareil de régulation. La chaudière Buderus est de type logano G115 montée avec un modèle de brûleur BE1.2-28. J'ai basculé en manuel afin d'avoir de l'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazforumchauffage remplacement chaudierechauffage choisir chaudiereventouse chaudiere inox



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite