Question Forum Chauffage : Problème régulation plancher chauffant
Bonjour.
Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE.
Les réseaux :
1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème étage.
Pas de régulateur au niveau de la chaudière.
Je crois que plancher chauffant est Rehau.
Il y a un truc de contrôle SBK au début de la nourrice (côté arrivée d'au chaude).
L'Installation est de 2000.
Le froid intense a fait s’arrêter les radiateurs 1er.
On a donc tenté de tripoter la régulation du plancher chauffant.
Maintenant, les radiateurs chauffent à nouveau mais il y a un problème sur plancher chauffant.
Le plancher chauffant est à 17 degrés quand j'augmente de 2 degrés le potentiomètre de température de confort, le thermomètre d'arrivée dans la nourrice passe en 30 secondes de 40 à 65 degrés.
- Un élément est-il tombé en panne ? (car avant les grands froids, cela marchait correctement).
- En regardant attentivement, l'arrivée d'eau chaude est branchée sur la partie bleue de la nourrice. On dirait que c'est monté à l'envers. cela a-t-il une importance ?
- Le sens de la pompe est-il bon ? (je ne sais pas le reconnaitre).
Je joins une photo de l'installation (nourrice, régulation, pompe...).
On a vidangé, changé les 14 têtes de radiateurs, désemboué les 2 réseaux et changé la pompe de la chaudière (pas la pompe du plancher chauffant).
Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
Quelle est la marque du régulateur (car il n'y a rien marqué) ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE.
Les réseaux :
1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème étage.
Pas de régulateur au niveau de la chaudière.
Je crois que plancher chauffant est Rehau.
Il y a un truc de contrôle SBK au début de la nourrice (côté arrivée d'au chaude).
L'Installation est de 2000.
Le froid intense a fait s’arrêter les radiateurs 1er.
On a donc tenté de tripoter la régulation du plancher chauffant.
Maintenant, les radiateurs chauffent à nouveau mais il y a un problème sur plancher chauffant.
Le plancher chauffant est à 17 degrés quand j'augmente de 2 degrés le potentiomètre de température de confort, le thermomètre d'arrivée dans la nourrice passe en 30 secondes de 40 à 65 degrés.
- Un élément est-il tombé en panne ? (car avant les grands froids, cela marchait correctement).
- En regardant attentivement, l'arrivée d'eau chaude est branchée sur la partie bleue de la nourrice. On dirait que c'est monté à l'envers. cela a-t-il une importance ?
- Le sens de la pompe est-il bon ? (je ne sais pas le reconnaitre).
Je joins une photo de l'installation (nourrice, régulation, pompe...).
On a vidangé, changé les 14 têtes de radiateurs, désemboué les 2 réseaux et changé la pompe de la chaudière (pas la pompe du plancher chauffant).
Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
Quelle est la marque du régulateur (car il n'y a rien marqué) ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2019 à 23:43
Forum chauffage réponse 1
Problème régulation plancher chauffant
Bonjour,
Je ne sais pas comment est fait le reste de votre installation mais ce qui est sûr c'est que le raccordement hydraulique de votre plancher chauffant n'est pas conforme (pompe entre le départ et le retour ? Régulateur sur retour ? Inversion alimentation départ/retour ?).
Votre installation devrait respecter le schéma hydraulique ci-joint, votre chaudière devrait être équipée d'une régulation type ECOCONTROL 3 ou 4 avec sonde extérieure et sonde d'ambiance et le circuit plancher chauffant devrait être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée.
Le fonctionnement de votre plancher chauffant devrait respecter les obligations suivantes :
- Un dispositif de régulation modulant la température de départ en fonction de la température extérieure et limitant cette température à 45°C maximum,
- Une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Un débit dans chaque boucle suffisant pour assurer la température ambiante demandée mais limitant la température de surface du sol à 28°C.
Il y va de votre santé (problème de circulation et jambes lourdes) et de la sécurité de votre dalle de plancher chauffant (fissures, décollement de carrelage ou revêtement...).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas comment est fait le reste de votre installation mais ce qui est sûr c'est que le raccordement hydraulique de votre plancher chauffant n'est pas conforme (pompe entre le départ et le retour ? Régulateur sur retour ? Inversion alimentation départ/retour ?).
Votre installation devrait respecter le schéma hydraulique ci-joint, votre chaudière devrait être équipée d'une régulation type ECOCONTROL 3 ou 4 avec sonde extérieure et sonde d'ambiance et le circuit plancher chauffant devrait être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée.
Le fonctionnement de votre plancher chauffant devrait respecter les obligations suivantes :
- Un dispositif de régulation modulant la température de départ en fonction de la température extérieure et limitant cette température à 45°C maximum,
- Une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Un débit dans chaque boucle suffisant pour assurer la température ambiante demandée mais limitant la température de surface du sol à 28°C.
Il y va de votre santé (problème de circulation et jambes lourdes) et de la sécurité de votre dalle de plancher chauffant (fissures, décollement de carrelage ou revêtement...).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2019 à 12:05
Forum chauffage réponse 3
Problème régulation plancher chauffant
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Après analyse, elles permettent de vous confirmer que votre installation de chauffage pour alimenter un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant n'est ni conforme ni dans le respect des règles de l'art.
En sortie de chaudière vous devriez avoir :
- Un collecteur servant de séparateur et de découplage des deux circuits,
- Un circulateur pour le circuit direct "radiateurs",
- Un circulateur, une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée pour le circuit "plancher chauffant",
- Un régulateur en fonction de la température extérieure intégré dans la chaudière et pilotant votre installation,
- Un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le départ plancher.
Vous n'avez qu'un seul circulateur en sortie de chaudière, circulateur qui alimente les deux circuits de chauffage et qui en plus est une version classe A :
- Votre circulateur est réglé en débit constant ou débit variable ?
- Le départ et retour du circuit radiateur partent-ils vers la droite ou la gauche ?
- Le départ et retour du circuit plancher partent-ils vers la droite ou la gauche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Après analyse, elles permettent de vous confirmer que votre installation de chauffage pour alimenter un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant n'est ni conforme ni dans le respect des règles de l'art.
En sortie de chaudière vous devriez avoir :
- Un collecteur servant de séparateur et de découplage des deux circuits,
- Un circulateur pour le circuit direct "radiateurs",
- Un circulateur, une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée pour le circuit "plancher chauffant",
- Un régulateur en fonction de la température extérieure intégré dans la chaudière et pilotant votre installation,
- Un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le départ plancher.
Vous n'avez qu'un seul circulateur en sortie de chaudière, circulateur qui alimente les deux circuits de chauffage et qui en plus est une version classe A :
- Votre circulateur est réglé en débit constant ou débit variable ?
- Le départ et retour du circuit radiateur partent-ils vers la droite ou la gauche ?
- Le départ et retour du circuit plancher partent-ils vers la droite ou la gauche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 17:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 2. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 3. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 4. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 5. Plancher chauffant qui surchauffe
- N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
- 6. Problème régulation Eco control
- N°20908 : Bonjour, Tout d'abord bonne et heureuse année 2021 à tous. Je vous explique mon problème, j'ai un régulation sur ma chaudière ECO CONTROL EC 2.23a avec 2 circuits de chauffe : un pour des radiateurs, un pour un plancher...
- 7. Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant
- N°19257 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne et nous avons constaté que le plancher chauffant (basse température) est branché directement depuis la chaudière c'est à dire il reçoit une température de 65° alors qu'il...
- 8. Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
- N°20673 : Bonjour à tous, Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement). J’ai vérifié les...
- 9. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 10. Problème avec plancher chauffant
- N°11061 : Voilà je viens de faire installer un plancher chauffant cet été dans ma nouvelle maison avec une chaudière à condensation ELM Egalis condens avec régulation FW100, tout est neuf Je nai pas la marque de mes nourrices mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite