Problème régulation plancher chauffant
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20201
Question Forum Chauffage : Problème régulation plancher chauffant
Bonjour.
Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE.
Les réseaux :
1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème étage.
Pas de régulateur au niveau de la chaudière.
Je crois que plancher chauffant est Rehau.
Il y a un truc de contrôle SBK au début de la nourrice (côté arrivée d'au chaude).
L'Installation est de 2000.
Le froid intense a fait s’arrêter les radiateurs 1er.
On a donc tenté de tripoter la régulation du plancher chauffant.
Maintenant, les radiateurs chauffent à nouveau mais il y a un problème sur plancher chauffant.
Le plancher chauffant est à 17 degrés quand j'augmente de 2 degrés le potentiomètre de température de confort, le thermomètre d'arrivée dans la nourrice passe en 30 secondes de 40 à 65 degrés.
- Un élément est-il tombé en panne ? (car avant les grands froids, cela marchait correctement).
- En regardant attentivement, l'arrivée d'eau chaude est branchée sur la partie bleue de la nourrice. On dirait que c'est monté à l'envers. cela a-t-il une importance ?
- Le sens de la pompe est-il bon ? (je ne sais pas le reconnaitre).
Je joins une photo de l'installation (nourrice, régulation, pompe...).
On a vidangé, changé les 14 têtes de radiateurs, désemboué les 2 réseaux et changé la pompe de la chaudière (pas la pompe du plancher chauffant).
Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
Quelle est la marque du régulateur (car il n'y a rien marqué) ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE.
Les réseaux :
1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème étage.
Pas de régulateur au niveau de la chaudière.
Je crois que plancher chauffant est Rehau.
Il y a un truc de contrôle SBK au début de la nourrice (côté arrivée d'au chaude).
L'Installation est de 2000.
Le froid intense a fait s’arrêter les radiateurs 1er.
On a donc tenté de tripoter la régulation du plancher chauffant.
Maintenant, les radiateurs chauffent à nouveau mais il y a un problème sur plancher chauffant.
Le plancher chauffant est à 17 degrés quand j'augmente de 2 degrés le potentiomètre de température de confort, le thermomètre d'arrivée dans la nourrice passe en 30 secondes de 40 à 65 degrés.
- Un élément est-il tombé en panne ? (car avant les grands froids, cela marchait correctement).
- En regardant attentivement, l'arrivée d'eau chaude est branchée sur la partie bleue de la nourrice. On dirait que c'est monté à l'envers. cela a-t-il une importance ?
- Le sens de la pompe est-il bon ? (je ne sais pas le reconnaitre).
Je joins une photo de l'installation (nourrice, régulation, pompe...).
On a vidangé, changé les 14 têtes de radiateurs, désemboué les 2 réseaux et changé la pompe de la chaudière (pas la pompe du plancher chauffant).
Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
Quelle est la marque du régulateur (car il n'y a rien marqué) ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2019 à 23:43
Forum chauffage réponse 1
Problème régulation plancher chauffant
Bonjour,
Je ne sais pas comment est fait le reste de votre installation mais ce qui est sûr c'est que le raccordement hydraulique de votre plancher chauffant n'est pas conforme (pompe entre le départ et le retour ? Régulateur sur retour ? Inversion alimentation départ/retour ?).
Votre installation devrait respecter le schéma hydraulique ci-joint, votre chaudière devrait être équipée d'une régulation type ECOCONTROL 3 ou 4 avec sonde extérieure et sonde d'ambiance et le circuit plancher chauffant devrait être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée.
Le fonctionnement de votre plancher chauffant devrait respecter les obligations suivantes :
- Un dispositif de régulation modulant la température de départ en fonction de la température extérieure et limitant cette température à 45°C maximum,
- Une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Un débit dans chaque boucle suffisant pour assurer la température ambiante demandée mais limitant la température de surface du sol à 28°C.
Il y va de votre santé (problème de circulation et jambes lourdes) et de la sécurité de votre dalle de plancher chauffant (fissures, décollement de carrelage ou revêtement...).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas comment est fait le reste de votre installation mais ce qui est sûr c'est que le raccordement hydraulique de votre plancher chauffant n'est pas conforme (pompe entre le départ et le retour ? Régulateur sur retour ? Inversion alimentation départ/retour ?).
Votre installation devrait respecter le schéma hydraulique ci-joint, votre chaudière devrait être équipée d'une régulation type ECOCONTROL 3 ou 4 avec sonde extérieure et sonde d'ambiance et le circuit plancher chauffant devrait être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée.
Le fonctionnement de votre plancher chauffant devrait respecter les obligations suivantes :
- Un dispositif de régulation modulant la température de départ en fonction de la température extérieure et limitant cette température à 45°C maximum,
- Une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Un débit dans chaque boucle suffisant pour assurer la température ambiante demandée mais limitant la température de surface du sol à 28°C.
Il y va de votre santé (problème de circulation et jambes lourdes) et de la sécurité de votre dalle de plancher chauffant (fissures, décollement de carrelage ou revêtement...).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2019 à 12:05
Forum chauffage réponse 3
Problème régulation plancher chauffant
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Après analyse, elles permettent de vous confirmer que votre installation de chauffage pour alimenter un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant n'est ni conforme ni dans le respect des règles de l'art.
En sortie de chaudière vous devriez avoir :
- Un collecteur servant de séparateur et de découplage des deux circuits,
- Un circulateur pour le circuit direct "radiateurs",
- Un circulateur, une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée pour le circuit "plancher chauffant",
- Un régulateur en fonction de la température extérieure intégré dans la chaudière et pilotant votre installation,
- Un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le départ plancher.
Vous n'avez qu'un seul circulateur en sortie de chaudière, circulateur qui alimente les deux circuits de chauffage et qui en plus est une version classe A :
- Votre circulateur est réglé en débit constant ou débit variable ?
- Le départ et retour du circuit radiateur partent-ils vers la droite ou la gauche ?
- Le départ et retour du circuit plancher partent-ils vers la droite ou la gauche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Après analyse, elles permettent de vous confirmer que votre installation de chauffage pour alimenter un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant n'est ni conforme ni dans le respect des règles de l'art.
En sortie de chaudière vous devriez avoir :
- Un collecteur servant de séparateur et de découplage des deux circuits,
- Un circulateur pour le circuit direct "radiateurs",
- Un circulateur, une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée pour le circuit "plancher chauffant",
- Un régulateur en fonction de la température extérieure intégré dans la chaudière et pilotant votre installation,
- Un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le départ plancher.
Vous n'avez qu'un seul circulateur en sortie de chaudière, circulateur qui alimente les deux circuits de chauffage et qui en plus est une version classe A :
- Votre circulateur est réglé en débit constant ou débit variable ?
- Le départ et retour du circuit radiateur partent-ils vers la droite ou la gauche ?
- Le départ et retour du circuit plancher partent-ils vers la droite ou la gauche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 17:56