Problème température plancher chauffant eau
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18400
Question Forum Chauffage : Problème température plancher chauffant eau
Bonjour,
J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW.
A l’étage, j’ai des radiateurs, régulés par des robinets thermostatiques.
Pour le plancher chauffant eau, la courbe de chauffe est à 0.7 (fixée par le constructeur et non modifiable) ; la régulation fonctionne correctement à des températures supérieures à 5° C (T° extérieur).
A basse température, T°= 0°C en extérieur, la température départ plancher reste basse par rapport à la température résultante donnée par la courbe de chauffe ; conséquence la température ambiante chute (de 20°C à 18°C) et la température départ plancher reste basse (autour 30°C).
Elle n'arrive pas à augmenter et pourtant la température résultante (courbe de chauffe) demande plus (38°C).
La vanne à 3 voies ESBE motorisée fonctionne ; le circulateur est sur la vitesse 3.
Les Caractéristiques de La courbe de chauffe : arrêt de chauffage à 40 °C ; Température minimale régionale est de -7°C et arrêt de chauffage est de 20 °C à l’extérieur.
Voilà les données de Nexa XS 12 à 0 °C :
T° ext : 0
T° départ planche : 31
T° résultante : 39
T° demandée : 22.
La chaudière monte en température jusqu’à 77 °C, la pression est de 1,5 bar.
Le Collecteur plancher chauffant : températures d’entrée d’eau chaude est de 30 °C et le retour est de 24 °C.
Merci de votre aide car je ne trouve personne sur l’agglomération d’Angers capable de résoudre mon problème sous prétexte que le matériel est vieux, il faut changer la régulation.
Malditof
J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW.
A l’étage, j’ai des radiateurs, régulés par des robinets thermostatiques.
Pour le plancher chauffant eau, la courbe de chauffe est à 0.7 (fixée par le constructeur et non modifiable) ; la régulation fonctionne correctement à des températures supérieures à 5° C (T° extérieur).
A basse température, T°= 0°C en extérieur, la température départ plancher reste basse par rapport à la température résultante donnée par la courbe de chauffe ; conséquence la température ambiante chute (de 20°C à 18°C) et la température départ plancher reste basse (autour 30°C).
Elle n'arrive pas à augmenter et pourtant la température résultante (courbe de chauffe) demande plus (38°C).
La vanne à 3 voies ESBE motorisée fonctionne ; le circulateur est sur la vitesse 3.
Les Caractéristiques de La courbe de chauffe : arrêt de chauffage à 40 °C ; Température minimale régionale est de -7°C et arrêt de chauffage est de 20 °C à l’extérieur.
Voilà les données de Nexa XS 12 à 0 °C :
T° ext : 0
T° départ planche : 31
T° résultante : 39
T° demandée : 22.
La chaudière monte en température jusqu’à 77 °C, la pression est de 1,5 bar.
Le Collecteur plancher chauffant : températures d’entrée d’eau chaude est de 30 °C et le retour est de 24 °C.
Merci de votre aide car je ne trouve personne sur l’agglomération d’Angers capable de résoudre mon problème sous prétexte que le matériel est vieux, il faut changer la régulation.
Malditof
27 décembre 2016 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température plancher chauffant eau
Invité

Bonjour.
Si je comprends bien votre chaudière stocke un primaire entre 70/80°C et la T°C du plancher chauffant et les émetteurs (radiateur) sont régulés par la même vanne 3 voies ?
Si je comprends bien votre chaudière stocke un primaire entre 70/80°C et la T°C du plancher chauffant et les émetteurs (radiateur) sont régulés par la même vanne 3 voies ?
31 décembre 2016 à 13:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème température plancher chauffant eau
Bonjour,
Je ne sais pas, le plancher chauffant a sa propre vanne.
En tout cas il y a une vanne à 3 voies de la chaudière avec retour chauffage et retour réchauffage ballon.
Suite à mon problème du plancher chauffant, je viens de faire la manip suivante : j’ai coupé l’eau pour départ et retour radiateurs à l’étage (les radiateurs non gérés par la régulation, sauf des robinets thermostatiques).
La régulation du plancher chauffant répond parfaitement aux consignes de la courbe de chauffe.
Pensez-vous que mon problème vient du circulateur de la chaudière ?
Merci de votre réponse.
Bonnes fêtes.
Malditof
Je ne sais pas, le plancher chauffant a sa propre vanne.
En tout cas il y a une vanne à 3 voies de la chaudière avec retour chauffage et retour réchauffage ballon.
Suite à mon problème du plancher chauffant, je viens de faire la manip suivante : j’ai coupé l’eau pour départ et retour radiateurs à l’étage (les radiateurs non gérés par la régulation, sauf des robinets thermostatiques).
La régulation du plancher chauffant répond parfaitement aux consignes de la courbe de chauffe.
Pensez-vous que mon problème vient du circulateur de la chaudière ?
Merci de votre réponse.
Bonnes fêtes.
Malditof
31 décembre 2016 à 13:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température plancher chauffant eau
Invité

Bonjour.
Non cela ne vient pas de votre pompe chaudière car elle se serait mise en sécurité de surchauffe à la fermeture de la v3voies suite au manque d'irrigation.
Donc vos radiateurs sont régulés par la consigne de la chaudière et plafonnés par les têtes thermostatiques.
Et suite au test que vous avez effectué cela me donne une idée sur votre problème, vous êtes en sur-débit du côté des radiateurs et cela crée un manque de débit et d'échange de calories sur votre bouteille casse pression.
Faites un TEST en fermant de moitié votre vanne de retour radiateur pour ajuster approximativement un débit de 50% radiateur et 50% bouteille casse pression et vous verrez le résultat.
Bonnes fêtes.
Non cela ne vient pas de votre pompe chaudière car elle se serait mise en sécurité de surchauffe à la fermeture de la v3voies suite au manque d'irrigation.
Donc vos radiateurs sont régulés par la consigne de la chaudière et plafonnés par les têtes thermostatiques.
Et suite au test que vous avez effectué cela me donne une idée sur votre problème, vous êtes en sur-débit du côté des radiateurs et cela crée un manque de débit et d'échange de calories sur votre bouteille casse pression.
Faites un TEST en fermant de moitié votre vanne de retour radiateur pour ajuster approximativement un débit de 50% radiateur et 50% bouteille casse pression et vous verrez le résultat.
Bonnes fêtes.
01 janvier 2017 à 22:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème température plancher chauffant eau
Bonjour,
Effectivement en fermant de moitié la vanne de retour radiateurs le plancher chauffant fonctionne très bien, la température départ plancher arrive rapidement à la température de consigne de la courbe de chauffe (pente à 0.5) ; mais il y a une baisse de la température ambiante à l'étage géré par les radiateurs.
Quel est votre avis sur cette problématique ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Malditof
Effectivement en fermant de moitié la vanne de retour radiateurs le plancher chauffant fonctionne très bien, la température départ plancher arrive rapidement à la température de consigne de la courbe de chauffe (pente à 0.5) ; mais il y a une baisse de la température ambiante à l'étage géré par les radiateurs.
Quel est votre avis sur cette problématique ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Malditof
09 janvier 2017 à 23:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température plancher chauffant eau
Invité

Bonjour,
Bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas méchant comme problème et pour la T°C ambiante c'est normale qu'elle baisse.
Donc là ce qui vous reste à faire est d'intervenir sur chaque émetteur (radiateur) dans l'ordre du premier chauffé au dernier sur les T de réglages qui se trouvent sur le retour en bas de chaque émetteur il y a un bouchon en forme de boulon et sous ce bouchon il y a une vis à clés six pans où tournevis plat il y a plusieurs modèles.
Donc il faut que vous commenciez à fermer le premier T de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis vous l'ouvrez d'un tour, répéter cette action sur tous vos émetteurs pour commencer, si vous êtes en monotube ou en nourrice cela peut être un bon début de préréglage (n'oubliez pas de rouvrir la vanne que vous avez bridée pour le test).
Et par la même occasion regardez si vous n'avez pas une vanne d'équilibrage sur votre retour plancher chauffant.
N'hésitez pas à donner la :
- T°C extérieure.
- T°C départ chaudière.
- T°C départ et retour plancher.
- T°C départ et retour radiateur.
Cordialement.
Relax Max
Bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas méchant comme problème et pour la T°C ambiante c'est normale qu'elle baisse.
Donc là ce qui vous reste à faire est d'intervenir sur chaque émetteur (radiateur) dans l'ordre du premier chauffé au dernier sur les T de réglages qui se trouvent sur le retour en bas de chaque émetteur il y a un bouchon en forme de boulon et sous ce bouchon il y a une vis à clés six pans où tournevis plat il y a plusieurs modèles.
Donc il faut que vous commenciez à fermer le premier T de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis vous l'ouvrez d'un tour, répéter cette action sur tous vos émetteurs pour commencer, si vous êtes en monotube ou en nourrice cela peut être un bon début de préréglage (n'oubliez pas de rouvrir la vanne que vous avez bridée pour le test).
Et par la même occasion regardez si vous n'avez pas une vanne d'équilibrage sur votre retour plancher chauffant.
N'hésitez pas à donner la :
- T°C extérieure.
- T°C départ chaudière.
- T°C départ et retour plancher.
- T°C départ et retour radiateur.
Cordialement.
Relax Max
10 janvier 2017 à 21:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température plancher chauffant eau
Invité

Bonjour Relax Max,
J’ai demandé un diagnostic à un chauffagiste pour résoudre mon problème de chauffage.
Le premier diagnostic : changement du circulateur du plancher chauffant ; le résultat est le même !
Donc retour à la case de départ et réinstallation du circulateur d’origine.
Maintenant, le chauffagiste s’oriente vers un désembouage des radiateurs à l’étage et réglages des T et rinçage du plancher chauffant (désembouage du pc est fait en mars 2013) et changement de la soupape différentielle qui semble ne pas jouer son rôle d’après le chauffagiste.
Je vous tiens au courant et merci de votre aide.
Cordialement.
Malditof
J’ai demandé un diagnostic à un chauffagiste pour résoudre mon problème de chauffage.
Le premier diagnostic : changement du circulateur du plancher chauffant ; le résultat est le même !
Donc retour à la case de départ et réinstallation du circulateur d’origine.
Maintenant, le chauffagiste s’oriente vers un désembouage des radiateurs à l’étage et réglages des T et rinçage du plancher chauffant (désembouage du pc est fait en mars 2013) et changement de la soupape différentielle qui semble ne pas jouer son rôle d’après le chauffagiste.
Je vous tiens au courant et merci de votre aide.
Cordialement.
Malditof
14 janvier 2017 à 19:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température plancher chauffant eau
Invité

Bonjour.
Même souci que vous mais suite à pose d'un radiateur.
Avez-vous une nouvelle piste ?
Je désespère 2 chauffagistes et hormis désembouage et circulateur aucune solution garantie.
Même souci que vous mais suite à pose d'un radiateur.
Avez-vous une nouvelle piste ?
Je désespère 2 chauffagistes et hormis désembouage et circulateur aucune solution garantie.
18 janvier 2017 à 14:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température plancher chauffant eau
Invité

Bonjour Relax Max,
Suite à mon problème de plancher chauffant et radiateurs, le chauffagiste a procédé au désembouage des radiateurs et rinçage du plancher chauffant.
Le problème persiste. J’ai sur la régulation plancher chauffant (NEXA XS 12) un Té de réglage de la bouteille casse pression sur le retour plancher chauffant et retour radiateurs.
Pouvez-vous me dire comment agir sur ce Té : ouvrir ou fermer le Té pour faciliter l’équilibrage ?
Merci de votre réponse.
Bien à vous.
Malditof
Suite à mon problème de plancher chauffant et radiateurs, le chauffagiste a procédé au désembouage des radiateurs et rinçage du plancher chauffant.
Le problème persiste. J’ai sur la régulation plancher chauffant (NEXA XS 12) un Té de réglage de la bouteille casse pression sur le retour plancher chauffant et retour radiateurs.
Pouvez-vous me dire comment agir sur ce Té : ouvrir ou fermer le Té pour faciliter l’équilibrage ?
Merci de votre réponse.
Bien à vous.
Malditof
29 janvier 2017 à 13:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 2. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 3. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
- N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
- 4. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 7. Plancher chauffant eau chaude ne circule pas
- N°16326 : Bonsoir, Voici mon problème je viens de mettre en route mon plancher chauffant et hic cela ne fonctionne pas. :cry: La chaudière (Galane avec production d'eau chaude) fonctionne très bien mais l'eau chaude semble ne pas...
- 8. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 9. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 10. Problème chauffage retour sur plancher chauffant chaudière gaz
- N°17196 : Bonjour, Voici ma problématique, nous avons une chaudière gaz de 2007 à condensation qui permet de fournir la chaleur au circuit chauffage (plancher chauffant) et à la production d'eau chaude. Nous n'arrivons pas à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite