Question Forum Chauffage : Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Bonjour.

J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude).
Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier.
La sécurité du collecteur avait d'ailleurs fonctionné (donc circulateur du collecteur à l'arrêt) mais le collecteur restait quand même très chaud.
J'ai donc mis la chaudière en position été (pour couper le circulateur de la chaudière).
Je me suis aperçu que le capuchon du servomoteur avait cassé et donc le ressort éjecté.
Je pensais avoir trouvé le problème (servomoteur d'ouverture de vanne à changer).
Mais ce matin j'ai été très étonné de m'apercevoir que les tuyaux allant de la chaudière au collecteur et le collecteur lui-même étaient toujours très chauds. J'ai donc coupé la chaudière.

Qui aurait une idée du problème ?
Merci.
28 avril 2019 à 08:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux comprendre votre problème, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
29 avril 2019 à 11:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Merci de l'intérêt que vous portez à mon post.

Chaudière Geminox TL20 de 2005 (chauffage gaz + production d'eau chaude Venant d'être entretenue il y a 10 jours). Le plancher chauffant Rehau date de la même année (photo 1)
Présence d'une sonde extérieure disposée au Nord.
L'installation est régulée par un régulateur électrique (Courbe, T° de coupe et T° eau du circuit) identique à la photo 2.
Il n'y a pas de sonde d'ambiance.

J'ai coupé par précaution la chaudière et me suis aperçu ce matin que lorsque l'eau du ballon est totalement froide la pression du vase d'extension (qui a 3 ans) est quasi à 0. Lors de la chaudière fonctionne la pression remonte à 1,7 et varie de 0.1 à 0.2 comme d'habitude.
Au plaisir de lire votre avis.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plancher chauffant Rehauplancher chauffant régulateur électrique

29 avril 2019 à 12:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Le problème du vase d'expansion est résolu : l'entreprise qui m'a fait l'entretien il y a 10 jours a trop regonflé !
Reste à déterminer le problème de la surchauffe du collecteur.
30 avril 2019 à 07:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Le servomoteur de la vanne 2 voies a été remplacé.
Hélas, la vanne semble être ouverte en continu et la chaudière se met en fonction toutes les 10 minutes !
01 mai 2019 à 09:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Vous nous précisez que votre servomoteur de vannes 2 voies vient d'être remplacé :
- Est-ce là le seul organe de contrôle et de régulation de la température de départ vers votre plancher ?
- Est-ce le petit moteur présent à gauche du collecteur bleu de retour plancher ?

Pour être sûr de notre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de son raccordement hydraulique, du raccordement de votre régulation ?

Votre chaudière étant une version avec production d'eau chaude sanitaire (ballon immergé) le régime de fonctionnement en température est donc de 60 à 80°C température de maintien permanent du corps de chauffe. Dans le cadre d'un raccordement sur un plancher chauffant ayant un régime de température entre 20 et 45°C, votre installation devrait être équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- D'une régulation climatique avec sonde extérieure,
- D'un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ plancher à 50/55°C.

Aux vues de vos photos, je n'ai pas l'impression que votre installation respecte ces obligations. Pour des raisons de sécurité du bâtis (durée de vie de votre structure dalle, plancher, enrobage, revêtement de sol...) la température de départ ne doit jamais dépasser 50°C et pour des raisons de santé la température de surface de votre dalle doit être inférieure à 28°C.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 12:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Merci de votre demande de précision.
Il y a une régulation par vanne mélangeuse 3 voies en sortie de chaudière (par contre elle était ouverte quasi à fond depuis l'acquisition de la maison il y a 3 ans baissé de 50% depuis ce week-end), un servomoteur sur la vanne 2 voies du collecteur.
Le bouton à droite du régulateur électronique permet de définir la température de l'eau (réglée entre 40° et 45° selon les saisons), et celui du milieu définit la T° à partir d'une sonde extérieure (le capot étant en mauvais état celle-ci fonctionne-t-elle encore ?
Apparemment oui puisque lorsque je baisse la température au régulateur électronique le circulateur s'arrête.
L'ensemble comporte donc bien une vanne mélangeuse 3 voies, une régulation climatique avec sonde extérieure et un aquastat de sécurité à réarmement manuel.
Merci d'avance pour votre avis.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Geminox TL20chauffage hydrovanne mélangeuse 3 voiescollecteur installation chauffage

02 mai 2019 à 19:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre installation de chauffage ne comporte que du plancher chauffant, c'est la vanne 4 voies en sortie de chaudière qui doit-être motorisée et pilotée avec une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra de :
- Faire varier la température de départ vers votre plancher,
- De caler une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum à 45°C,
- De répondre aux normes et DTU concernant la mise en œuvre et l'utilisation de plancher chauffant.

Sur la photo du collecteur de plancher chauffant, la pompe de droite (entre le départ et le retour) ne devrait pas exister, c'est seulement et uniquement celle après la vanne 4 voies qui doit assurer le débit constant dans vos boucles de plancher.
La vanne 2 voies et son moteur ne devraient pas exister non plus : ce type de bricolage de régulation n'étant ni aux normes, ni adapté pour un plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2019 à 12:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Merci pour ce retour.
Il est à noter que ce collecteur est prévu pour alimenter un plancher chauffant (basse température) et des radiateurs (haute température). Au final l'ancien prioritaire n'a finalement pas utilisé de radiateurs hydrauliques mais électriques.
Quels sont les signes d'une sonde extérieure qui ne fonctionne plus ? Comment valider son effectivité ?
Comment voir si le servomoteur fonctionne ou pas ?
Bien à vous.
03 mai 2019 à 18:01
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour votre santé, votre confort et la protection du bâti (absence de prise en charge par votre assurance en cas de sinistre). Ces anomalies sont des non-conformités, malfaçons ou des vices cachés faites remettre aux normes votre installation !!!

Pour la vérification de la sonde extérieure il faut vérifier sa valeur ohmique, sa correspondance température et contrôler son câble de liaison avec la régulation.
Pour le servomoteur il faut faire de même et contrôler sont ouverture quand elle est alimentée électriquement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:17
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Merci Mario. Je prends bien note de cet avis expert.

Par contre, je ne comprends pas pourquoi le fonctionnement ne posait aucun problème depuis 15 ans et que depuis peu plus aucune régulation ne se fait. Sonde extérieure ou régulateur électronique ou servomoteur de vanne 2 voies défectueux ?

J'ai remarqué sur 2 débitmètres (les 2 boucles les plus longues) que le partie rouge ne redescendait complétement lorsque les 2 circulateurs sont à l'arrêt. (à savoir que les vannes noies de la nourrice rouge sont complétement ouvertes).
Normal ou embouage ou autre ?

Dernière question : doit-il y avoir de l'eau dans les débitmètres ou pas ?
Avec mes remerciements par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
débitmètres installation plancher chauffant

05 mai 2019 à 09:47
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.

Ces dernières confirment les anomalies et non conformités de votre installation.
Pour compléter mes premières observations :
- Vous ne pouvez pas avoir deux circulateurs (en série) sur le même circuit de chauffage. Seul celui qui se trouve après la vanne 4 voies doit être en service et piloté par la régulation climatique. Celui qui se trouve sur le collecteur, à droite, entre le départ et le retour du plancher chauffant doit impérativement être déposé !!!

Concernant les débitmètres, ils doivent effectivement être plein d'eau. S'ils restent bloqués c'est certainement dû à des impuretés dans les circuits (traces de rouilles dans les débitmètres).
Mais il est anormal que les vannes de réglage de débits (vannes noires) soient ouvertes en grand. Ces dernières servent à affiner les débits dans chaque boucle de plancher pour obtenir une température ambiante stable et constante dans la zone correspondante.
En amont c'est la vanne 4 voies motorisée (ce qui n'est pas le cas chez vous) qui gère la température de départ en fonction de la température extérieure.

Faites faire en urgence un désembouage complet de votre installation (vos circuits de plancher sont certainement emboués ou plein d'algues surtout si votre eau de chauffage n'est pas traitée), déposez le circulateur gênant et mettez une régulation climatique et un moteur sur votre vanne 4 voies.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2019 à 16:19
Réponse 12 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Merci Mario de ces nouveaux conseils.
Le servomoteur était toujours en position "first open" ce qui explique que le chauffage tournait en continu.
Bien à vous.
05 mai 2019 à 18:52
Réponse 13 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Me revoilà avec mes questions biggrin.
Pour tester la sonde extérieure avec ohmmètre faut-il débrancher les fils du régulateur électronique ou peut-on le faire fils toujours branchés avec le disjoncteur général coupé ?
Merci d'avance.
07 mai 2019 à 12:04
Réponse 14 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mesurer la valeur ohmique d'un composant, il doit être déconnecté !
Pour info, la tension électrique sur une sonde de température (CTN ou CTP) est nulle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mai 2019 à 13:46
Réponse 15 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème plancher chauffant

Laurent08
Membre inscrit
Laurent08
10 messages
Merci Mario.
07 mai 2019 à 22:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
  • 2. Plancher chauffant qui surchauffe
    N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
  • 3. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
    N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
  • 4. Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
    N°22916 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément. Je signale que la chaudière est neuve. En démarrant la chaudière, j'arrive...
  • 5. Problème régulation plancher chauffant
    N°20201 : Bonjour. Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE. Les réseaux : 1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème...
  • 6. Problème débit plancher chauffant
    N°20758 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012. Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de...
  • 7. Problème avec plancher chauffant
    N°11061 : Voilà je viens de faire installer un plancher chauffant cet été dans ma nouvelle maison avec une chaudière à condensation ELM Egalis condens avec régulation FW100, tout est neuf … Je n’ai pas la marque de mes nourrices mais...
  • 8. Problème débitmètre plancher chauffant
    N°22719 : Bonjour. Je voulais régler mon plancher chauffant et en écoutant en ami, j’ai cru que sa serait simple, résultat j’ai desserré le mauvais truc le "débitmètre" sur une des vanne et maintenant tout les débitmètres des...
  • 9. Régulation plancher chauffant liquide
    N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
  • 10. Plancher chauffant eau chaude ne circule pas
    N°16326 : Bonsoir, Voici mon problème je viens de mettre en route mon plancher chauffant et hic cela ne fonctionne pas. :cry: La chaudière (Galane avec production d'eau chaude) fonctionne très bien mais l'eau chaude semble ne pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème plancher chauffant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite