Bonjour à tous,
Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement).
J’ai vérifié les programmations et tous les réglages de base et tout est conforme.
Vous trouverez ci-dessous la photo qui résume mon problème actuel.
En complément la pente est réglée à 0.8 et la parallèle à 3 et j'ai un circulateur de type NXL53-32P.
J'ai du chaud avant la vanne mélangeuse et après cette dernière les tuyaux sont froids.
Pour moi c'est par la que se situe mon problème entre la vanne mélangeuse et le circulateur.
Merci par avance de vos recommandations et précieux conseils.
Cordialement, Stéphan.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement).
J’ai vérifié les programmations et tous les réglages de base et tout est conforme.
Vous trouverez ci-dessous la photo qui résume mon problème actuel.
En complément la pente est réglée à 0.8 et la parallèle à 3 et j'ai un circulateur de type NXL53-32P.
J'ai du chaud avant la vanne mélangeuse et après cette dernière les tuyaux sont froids.
Pour moi c'est par la que se situe mon problème entre la vanne mélangeuse et le circulateur.
Merci par avance de vos recommandations et précieux conseils.
Cordialement, Stéphan.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2020 à 14:54
Réponse 1 du forum dépannage chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 octobre 2020 à 15:08
Réponse 2 du forum dépannage chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
Bonjour FANOUDU83,
Bienvenue au club de ceux qui ont besoin de se chauffer, ici ça fait longtemps que la chaudière a redémarré.
Si vous n'avez pas eu de problème avec la procédure de redémarrage, je pense à blocage mécanique de la pompe ou de la vanne (le matériel est comme nous, il doit bouger régulièrement pour rester en forme).
1) vérifier que le circulateur tourne bien (d'abord sur l'afficheur de la régulation ? Si ok, avec une pièce de monnaie).
2) Vérifier que la vanne 3 voies s'ouvre bien (d'abord sur l'afficheur de la régulation puis de visu sur la vanne, voire manuellement).
Bienvenue au club de ceux qui ont besoin de se chauffer, ici ça fait longtemps que la chaudière a redémarré.
Si vous n'avez pas eu de problème avec la procédure de redémarrage, je pense à blocage mécanique de la pompe ou de la vanne (le matériel est comme nous, il doit bouger régulièrement pour rester en forme).
1) vérifier que le circulateur tourne bien (d'abord sur l'afficheur de la régulation ? Si ok, avec une pièce de monnaie).
2) Vérifier que la vanne 3 voies s'ouvre bien (d'abord sur l'afficheur de la régulation puis de visu sur la vanne, voire manuellement).
23 octobre 2020 à 15:53
Réponse 3 du forum dépannage chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
On observe sur vos photos trois anomalies (photo 1) :
- L'aquastat de sécurité de surchauffe départ plancher devrez à plus de 1.5 m de la sortie de la pompe,
- Il devrait être à réarmement manuel (pas automatique comme le vôtre),
- Il devrait être réglé au maximum à 55°C (le vôtre est à plus de 60°C).
Ensuite la courbe de chauffe pour un plancher chauffant doit se situer entre 0.6 et 0.7 pour ne pas dépasser la température de 45°C quand la température extérieure est au plus froid.
Si vous êtes rendu à une courbe de 0.8 plus un décalage parallèle de 3 c'est certainement pour augmenter votre température ambiante.
Si vous souhaitez augmenter cette température ambiante, vous ne devez pas jouer sur la courbe de chauffe ni sur un décalage parallèle qui augmente la température de départ au risque de dépasser les 45°C. Vous devez jouer sur :
- Le débit de la pompe de chauffage si la correction de température ambiante concerne l'ensemble de votre logement,
- Le débit des boucles de plancher si la correction de température ambiante concerne une zone précise du plancher chauffant.
Une perte de température peut-être également due à un début désembouage et/ou développement d'algues commençant à réduire et limiter le débit dans les boucles : votre installation est-bien traitée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
On observe sur vos photos trois anomalies (photo 1) :
- L'aquastat de sécurité de surchauffe départ plancher devrez à plus de 1.5 m de la sortie de la pompe,
- Il devrait être à réarmement manuel (pas automatique comme le vôtre),
- Il devrait être réglé au maximum à 55°C (le vôtre est à plus de 60°C).
Ensuite la courbe de chauffe pour un plancher chauffant doit se situer entre 0.6 et 0.7 pour ne pas dépasser la température de 45°C quand la température extérieure est au plus froid.
Si vous êtes rendu à une courbe de 0.8 plus un décalage parallèle de 3 c'est certainement pour augmenter votre température ambiante.
Si vous souhaitez augmenter cette température ambiante, vous ne devez pas jouer sur la courbe de chauffe ni sur un décalage parallèle qui augmente la température de départ au risque de dépasser les 45°C. Vous devez jouer sur :
- Le débit de la pompe de chauffage si la correction de température ambiante concerne l'ensemble de votre logement,
- Le débit des boucles de plancher si la correction de température ambiante concerne une zone précise du plancher chauffant.
Une perte de température peut-être également due à un début désembouage et/ou développement d'algues commençant à réduire et limiter le débit dans les boucles : votre installation est-bien traitée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
23 octobre 2020 à 16:49
Réponse 4 du forum dépannage chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
Bonjour Mario et Tam.
Merci pour vos retours respectifs car c'est réconfortant d'avoir des pistes et des conseils. Après je vous précise que je n'y connais absolument rien en chaudière mais que j'aime bien comprendre et faire aussi.
Ma réponse se fera donc en 2 temps.
Pour Tam
Pour le circulateur --> Comment je peux savoir si ce dernier tourne bien sur l'afficheur de la régulation ?
Comment je peux identifier cette information.
Pour info j'ai éteint ma chaudière j'ai dévissé la vis centrale et j'ai inséré un petit tournevis et je confirme que ce n'est pas bloqué. Le circulateur au niveau mécanique semble fonctionnel reste à voir côté afficheur.
Là où ça se gâte c'est sur le Servomoteur de la vanne mélangeuse (Viessmann DN 20 - 50) --> Je pense que c'est lui qui ne fonctionne pas car la vanne est bien en position fermée alors qu'elle devrait recevoir une impulsion qui devrait l'ouvrir et permettre de faire circuler l'eau chaude dans mon Plancher Chauffant.
Pareil que pour le circulateur --> Comment je peux identifier cette information sur l'afficheur.
Est-ce que l'on peut nettoyer ce servomoteur (plaque électronique ou autre ?) --> Y a t'il des gestes d'entretien à faire dessus ?
Est-ce que je peux pour me dépanner ouvrir manuellement cette vanne qui est graduée de 0 (position actuelle) à 10. Et si oui sur combien je peux la positionner sans abimer mon installation.
Pour Mario
Pour ce qui concerne les réglages de pente, de parallèle et de l'aquastat c'est un chauffagiste qui est intervenu suite à un défaut (lié à ma crépine qui était encrassée) et qui a appliqué ces réglages. Si cela représente un risque pour ma chaudière merci de me dire ce qu'il est raisonnable d'appliquer comme valeurs.
J'espère que mes réponses et mes photos répondront au mieux à vos questions mais en attendant un grand merci du temps passé à me répondre.
Cordialement. Stéphan
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour vos retours respectifs car c'est réconfortant d'avoir des pistes et des conseils. Après je vous précise que je n'y connais absolument rien en chaudière mais que j'aime bien comprendre et faire aussi.
Ma réponse se fera donc en 2 temps.
Pour Tam
Pour le circulateur --> Comment je peux savoir si ce dernier tourne bien sur l'afficheur de la régulation ?
Comment je peux identifier cette information.
Pour info j'ai éteint ma chaudière j'ai dévissé la vis centrale et j'ai inséré un petit tournevis et je confirme que ce n'est pas bloqué. Le circulateur au niveau mécanique semble fonctionnel reste à voir côté afficheur.
Là où ça se gâte c'est sur le Servomoteur de la vanne mélangeuse (Viessmann DN 20 - 50) --> Je pense que c'est lui qui ne fonctionne pas car la vanne est bien en position fermée alors qu'elle devrait recevoir une impulsion qui devrait l'ouvrir et permettre de faire circuler l'eau chaude dans mon Plancher Chauffant.
Pareil que pour le circulateur --> Comment je peux identifier cette information sur l'afficheur.
Est-ce que l'on peut nettoyer ce servomoteur (plaque électronique ou autre ?) --> Y a t'il des gestes d'entretien à faire dessus ?
Est-ce que je peux pour me dépanner ouvrir manuellement cette vanne qui est graduée de 0 (position actuelle) à 10. Et si oui sur combien je peux la positionner sans abimer mon installation.
Pour Mario
Citation :Viessman Vitola 111 avec Vitotronic 200 entre 15 et 20 ans.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Citation :Plancher chauffant et eau-chaude sanitaire (pas de radiateurs).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Citation :Oui une Sonde Viesmann par contre je ne connais pas la référence.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Citation :Pas de robinets thermostatiques car pas de radiateurs si j'ai bien compris la question.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Citation :Là je ne sais malheureusement pas répondre mais vu que je suis dans le Var le besoin doit être moindre.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? C'est la seule chose qui manque sur cette installation (il n'y en a pas) et je compte en rajouter un. Si vous avez des recommandations je suis preneur. [quote]- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Pas de thermostat d'ambiance. [quote]- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville
Pour ce qui concerne les réglages de pente, de parallèle et de l'aquastat c'est un chauffagiste qui est intervenu suite à un défaut (lié à ma crépine qui était encrassée) et qui a appliqué ces réglages. Si cela représente un risque pour ma chaudière merci de me dire ce qu'il est raisonnable d'appliquer comme valeurs.
J'espère que mes réponses et mes photos répondront au mieux à vos questions mais en attendant un grand merci du temps passé à me répondre.
Cordialement. Stéphan
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 octobre 2020 à 17:12
Réponse 5 du forum dépannage chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
FANOUDU83,
Si ces deux actionneurs ne donnent pas de signe de vie (semble être le cas de la vanne, pour le circulateur ? Il faut l'entendre ou voir son axe tourner), une vérification visuelle sur la régulation permet de vérifier (par un pictogramme, une led ?) qu'elle leur donne bien l'ordre de marche.
Si la régulation donne bien les ordres, la panne se situe entre elle et les actionneurs, sinon il faut chercher pourquoi la régulation ne commande rien (mauvaise configuration, panne capteur(s) voire panne régulation).
Si ces deux actionneurs ne donnent pas de signe de vie (semble être le cas de la vanne, pour le circulateur ? Il faut l'entendre ou voir son axe tourner), une vérification visuelle sur la régulation permet de vérifier (par un pictogramme, une led ?) qu'elle leur donne bien l'ordre de marche.
Si la régulation donne bien les ordres, la panne se situe entre elle et les actionneurs, sinon il faut chercher pourquoi la régulation ne commande rien (mauvaise configuration, panne capteur(s) voire panne régulation).
24 octobre 2020 à 23:11
Réponse 6 du forum dépannage chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
Oui il est possible en dépannage de débrayer la v3v et de la commander à la main.
Il suffit alors de faire le job de la régulation, à savoir régler la température de départ du plancher pour chauffer les locaux à la convenance des occupants (ce réglage manuel est assuré par de nombreux utilisateurs qui n'ont pas de régulation).
Il suffit alors de faire le job de la régulation, à savoir régler la température de départ du plancher pour chauffer les locaux à la convenance des occupants (ce réglage manuel est assuré par de nombreux utilisateurs qui n'ont pas de régulation).
24 octobre 2020 à 23:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 2. Plancher chauffant ne chauffe pas
- N°23638 : Bonjour à tous, Chaudière à gaz Viessmann Vitopend 100 WHEA : voilà mon problème. J'ai rallumé mon chauffage mais je n'ai que les radiateurs de l'étage qui chauffent, le plancher chauffant ne monte pas en...
- 3. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 4. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 6. Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas
- N°20217 : Bonjour. J'ai depuis quelques mois des problèmes avec ma PAC, c'est une Technibel air-eau montée sur un plancher chauffant. Voici l'historique : - Engie, qui réalise l'entretien annuel demande à changer la bouteille...
- 7. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
- N°21960 : Bonjour. Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans). Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est...
- 10. Chaudière gaz plancher chauffant ne chauffe pas partout
- N°21487 : Bonjour. Nous avons acheté une maison avec chaudière au gaz il y a 2 mois. J'ai activé il y a une semaine pendant une journée le chauffage. Le plancher chauffant s'est vite activé au rez de chaussée et a mis + de temps...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite