Bonsoir / bonjour à tout le monde.
Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés.
L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est normal enfin c'est comme ça depuis qu'on a acheté la maison.
Chaudière murale gaz ville Geminox (année 2000) avec ballon ECS séparé et régulation REG 132, une sonde sur le circuit départ plancher chauffant + 1 sonde EXT + 1 aquastat sur le circuit plancher chauffant + 1 circulateur interne (plancher) + 1 circulateur externe (radiateurs) + 1 vanne 3V.
Problème de température de circuit départ plancher chauffant apparu suite à une purge complète du circuit de chauffage cet été pour rajout d'un radiateur, et remise en route.
Donc si la chaudière démarre elle envoie de l'eau à 60 degrés vers le plancher chauffant et au bout de quelques minutes l'aquastat (une sorte de sonde de sécurité) doit envoyer une info de coupure, ça refroidit 30 minutes et c'est reparti pour un tour.
Par contre dans le circuit retour du plancher la température reste ambiante et ne monte pas.
Je ne comprends pas le problème... voici mon raisonnement mais peut-être est-il faux ?
Puisque l'eau circule dans le plancher => je peux éliminer le circulateur.
La vanne 3 voies agit électriquement soit en position "rouge" soit "bleue" => du coup j'élimine aussi ça.
La sonde sur le circuit départ => je viens de la changer.
Il reste la carte électronique du régulateur mais aucun code défaut à part cette température trop élevée.
Je sèche. Ça m'embêterait de changer de chaudière sans comprendre quel est le problème. Mais je ne vois pas d'autre issue...
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci.
Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés.
L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est normal enfin c'est comme ça depuis qu'on a acheté la maison.
Chaudière murale gaz ville Geminox (année 2000) avec ballon ECS séparé et régulation REG 132, une sonde sur le circuit départ plancher chauffant + 1 sonde EXT + 1 aquastat sur le circuit plancher chauffant + 1 circulateur interne (plancher) + 1 circulateur externe (radiateurs) + 1 vanne 3V.
Problème de température de circuit départ plancher chauffant apparu suite à une purge complète du circuit de chauffage cet été pour rajout d'un radiateur, et remise en route.
Donc si la chaudière démarre elle envoie de l'eau à 60 degrés vers le plancher chauffant et au bout de quelques minutes l'aquastat (une sorte de sonde de sécurité) doit envoyer une info de coupure, ça refroidit 30 minutes et c'est reparti pour un tour.
Par contre dans le circuit retour du plancher la température reste ambiante et ne monte pas.
Je ne comprends pas le problème... voici mon raisonnement mais peut-être est-il faux ?
Puisque l'eau circule dans le plancher => je peux éliminer le circulateur.
La vanne 3 voies agit électriquement soit en position "rouge" soit "bleue" => du coup j'élimine aussi ça.
La sonde sur le circuit départ => je viens de la changer.
Il reste la carte électronique du régulateur mais aucun code défaut à part cette température trop élevée.
Je sèche. Ça m'embêterait de changer de chaudière sans comprendre quel est le problème. Mais je ne vois pas d'autre issue...
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci.

13 novembre 2019 à 17:50
Forum chauffage réponse 1
Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série est année de votre chaudière ?
- Type, modèle, du tableau de commande de votre chaudière ?
- Type de module hydraulique pour le raccordement du plancher chauffant ?
Pour pouvoir mieux comprendre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement de votre chaudière.
- Raccordement de votre circuit plancher en sortie de chaudière.
- Raccordement de votre circuit de radiateur.
- Raccordement de votre ballon d'eau.
- Raccordement de la vanne 3 voies et de son moteur.
Avant de mettre en cause la carte électronique ou la régulation, je pense que vous avez d'autres soucis sur votre installation. Cette installation vous a-t-elle déjà causé des soucis ? A-t-elle bien fonctionné avant ?
Votre plancher chauffant n'est pas protéger correctement contre les surchauffes et la températures de circulations de 60°C ne devrait jamais être atteinte (dysfonctionnement régulation ou défaut hydraulique) sachant que la température maximum admissible dans un plancher chauffant est de 45°C, que la température résiduelle maximum de la dalle de votre plancher doit être inférieure à 28°C et que dans ce cas de figure un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel, réglé à 50°C doit couper définitivement le fonctionnement de votre plancher chauffant.
Ce n'est pas le cas chez vous puisqu'il repart après refroidissement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série est année de votre chaudière ?
- Type, modèle, du tableau de commande de votre chaudière ?
- Type de module hydraulique pour le raccordement du plancher chauffant ?
Pour pouvoir mieux comprendre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement de votre chaudière.
- Raccordement de votre circuit plancher en sortie de chaudière.
- Raccordement de votre circuit de radiateur.
- Raccordement de votre ballon d'eau.
- Raccordement de la vanne 3 voies et de son moteur.
Avant de mettre en cause la carte électronique ou la régulation, je pense que vous avez d'autres soucis sur votre installation. Cette installation vous a-t-elle déjà causé des soucis ? A-t-elle bien fonctionné avant ?
Votre plancher chauffant n'est pas protéger correctement contre les surchauffes et la températures de circulations de 60°C ne devrait jamais être atteinte (dysfonctionnement régulation ou défaut hydraulique) sachant que la température maximum admissible dans un plancher chauffant est de 45°C, que la température résiduelle maximum de la dalle de votre plancher doit être inférieure à 28°C et que dans ce cas de figure un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel, réglé à 50°C doit couper définitivement le fonctionnement de votre plancher chauffant.
Ce n'est pas le cas chez vous puisqu'il repart après refroidissement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 12:26
Forum chauffage réponse 2
Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
Merci pour ce premier retour.
Voici quelques infos :
- chaudière GEMINOX SERANE de 2000
- régulation REG 132 de Geminox.
Aujourd'hui j'ai nettoyé le circuit d'eau du plancher chauffant et l'eau était brune mais pas de boue ni de bouchons, ce qui est bizarre c'est que suite à cela, elle a bien fonctionné (eau départ plancher à 35 degrés) mais au bout de 15 minutes l'eau est montée à 70 degrés....
Retour case départ :
- est-ce le circulateur plancher qui est trop faiblard ?
- est-ce la vanne 3V motorisée qui est HS ?
Je sèche.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voici quelques infos :
- chaudière GEMINOX SERANE de 2000
- régulation REG 132 de Geminox.
Aujourd'hui j'ai nettoyé le circuit d'eau du plancher chauffant et l'eau était brune mais pas de boue ni de bouchons, ce qui est bizarre c'est que suite à cela, elle a bien fonctionné (eau départ plancher à 35 degrés) mais au bout de 15 minutes l'eau est montée à 70 degrés....
Retour case départ :
- est-ce le circulateur plancher qui est trop faiblard ?
- est-ce la vanne 3V motorisée qui est HS ?
Je sèche.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.




16 novembre 2019 à 18:13
Forum chauffage réponse 3
Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
Bonjour,
Merci de votre retour de photos.
Votre régulateur de chauffage n'est pas réglé correctement, sur la photo ci-jointe vous devez reprendre le réglage des trois boutons en haut à droite (repère 1) :
- Celui de gauche correspond à la courbe de chauffe du plancher chauffant il doit être sur 0,6 et non sur 1.75 comme sur votre photo (c'est ce qui explique que votre plancher monte trop haut en température),
- Celui du milieu correspond à la température de l'eau chaude sanitaire, il doit être mis sur 55°C,
- Celui de droite correspond à la courbe de chauffe des radiateurs il doit être mis sur 1.5.
Sur votre horloge il reste des petits cavaliers bleus (repères 2 et 3), mais il manque des rouges, sans les rouges vous devez enlever tous les bleus et mettre votre régulateur sur "soleil" en permanence (sélecteur en bas à droite).
Votre aquastat de sécurité, sur le plancher chauffant, n'étant pas à réarmement manuel : il n'est pas conforme.
Si vous avez rincé votre plancher chauffant, pensez à mettre un traitement inhibiteur, anti algues et anti boues dans votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre retour de photos.
Votre régulateur de chauffage n'est pas réglé correctement, sur la photo ci-jointe vous devez reprendre le réglage des trois boutons en haut à droite (repère 1) :
- Celui de gauche correspond à la courbe de chauffe du plancher chauffant il doit être sur 0,6 et non sur 1.75 comme sur votre photo (c'est ce qui explique que votre plancher monte trop haut en température),
- Celui du milieu correspond à la température de l'eau chaude sanitaire, il doit être mis sur 55°C,
- Celui de droite correspond à la courbe de chauffe des radiateurs il doit être mis sur 1.5.
Sur votre horloge il reste des petits cavaliers bleus (repères 2 et 3), mais il manque des rouges, sans les rouges vous devez enlever tous les bleus et mettre votre régulateur sur "soleil" en permanence (sélecteur en bas à droite).
Votre aquastat de sécurité, sur le plancher chauffant, n'étant pas à réarmement manuel : il n'est pas conforme.
Si vous avez rincé votre plancher chauffant, pensez à mettre un traitement inhibiteur, anti algues et anti boues dans votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2019 à 15:55
Forum chauffage réponse 4
Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
Bonjour,
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si votre problème est bien résolu.
Dans l'attente.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si votre problème est bien résolu.
Dans l'attente.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:51