Question Forum Chauffage : Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
Bonjour.
Mon ballon d’eau chaude gaz se met systématiquement en sécurité.
A l'allumage j’entends qu’il démarre mais il se met aussitôt en sécurité.
Je viens de changer l’électrode de ionisation mais ça n’a rien changé.
Il y a une autre électrode juste à côté très similaire sauf que la chose est plus grosse, celle-ci n’a pas été changée.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
Merci.
Mon ballon d’eau chaude gaz se met systématiquement en sécurité.
A l'allumage j’entends qu’il démarre mais il se met aussitôt en sécurité.
Je viens de changer l’électrode de ionisation mais ça n’a rien changé.
Il y a une autre électrode juste à côté très similaire sauf que la chose est plus grosse, celle-ci n’a pas été changée.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
Merci.
09 décembre 2019 à 11:14
Forum dépannage chauffage réponse 1
Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
Bonjour,
Comme tous les appareils avec sonde de ionisation (sans veilleuse) il faut vérifier :
- Les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre et pas d'inversion Phase/Neutre).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme tous les appareils avec sonde de ionisation (sans veilleuse) il faut vérifier :
- Les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre et pas d'inversion Phase/Neutre).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 12:23
Forum dépannage chauffage réponse 2
Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
Merci de votre réponse.
Pour ce qui est de phase, il a bien fonctionné depuis des années et s’est mis en sécurité sans qu’aucun changement ne soit fait dans le raccordement électrique.
Pour ce qui est du gaz, il est branché sur la même alimentation que la chaudière qui elle aussi fonctionne avec une sonde de ionisation, par contre je ne suis pas capable de tester les pressions.
Pour ce qui est de phase, il a bien fonctionné depuis des années et s’est mis en sécurité sans qu’aucun changement ne soit fait dans le raccordement électrique.
Pour ce qui est du gaz, il est branché sur la même alimentation que la chaudière qui elle aussi fonctionne avec une sonde de ionisation, par contre je ne suis pas capable de tester les pressions.
09 décembre 2019 à 13:14
Forum dépannage chauffage réponse 3
Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Effectivement si votre chaudière est raccordée sur la même alimentation gaz et sur le même réseau électrique, ces deux appareils doivent avoir deux fusibles ou DPN différents sur le tableau électrique.
Pour faire un diagnostic sérieux et comprendre votre problème il est obligatoire de faire un bilan complet des différents fluides nécessaires au bon fonctionnement de votre chauffe-eau.
Votre chauffe eau fonctionne avez quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Sans ces éléments il sera difficile d'avancer !!!
Si vous n'avez pas les appareils pour réaliser ces mesures ou si vous ne savez pas comment faire faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de vos deux appareils.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Effectivement si votre chaudière est raccordée sur la même alimentation gaz et sur le même réseau électrique, ces deux appareils doivent avoir deux fusibles ou DPN différents sur le tableau électrique.
Pour faire un diagnostic sérieux et comprendre votre problème il est obligatoire de faire un bilan complet des différents fluides nécessaires au bon fonctionnement de votre chauffe-eau.
Votre chauffe eau fonctionne avez quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Sans ces éléments il sera difficile d'avancer !!!
Si vous n'avez pas les appareils pour réaliser ces mesures ou si vous ne savez pas comment faire faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de vos deux appareils.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 15:22
Forum dépannage chauffage réponse 4
Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
La chaudière et le chauffe-eau sont sur la même ligne électrique donc sur le même fusible.
J’ai le gaz de ville.
Le chauffagiste qui s’occupe de l’entretien de la chaudière m’a dit qu’il ne fait ni entretien ni réparation sur ces chauffe-eaux à gaz, c’est la raison pour laquelle j’essaie de me débrouiller moi-même.
Est-ce ça pourrait être le brûleur qui ne diffuse pas les flammes correctement d’où le fait que l’électrode de ionisation ne permette pas de maintenir la flamme ?
J’ai le gaz de ville.
Le chauffagiste qui s’occupe de l’entretien de la chaudière m’a dit qu’il ne fait ni entretien ni réparation sur ces chauffe-eaux à gaz, c’est la raison pour laquelle j’essaie de me débrouiller moi-même.
Est-ce ça pourrait être le brûleur qui ne diffuse pas les flammes correctement d’où le fait que l’électrode de ionisation ne permette pas de maintenir la flamme ?
09 décembre 2019 à 18:14
Forum dépannage chauffage réponse 5
Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
Bonsoir,
La réponse de votre chauffagiste est surprenante, il accepte de faire l'entretien de la chaudière mais pas du ballon d'eau chaude !!! Le principe de fonctionnement du ballon est quand même plus simple qu'une chaudière...
Pour avancer dans votre diagnostic il est impératif de vérifier les différentes constantes de fonctionnement de votre ballon d'eau chaude (pressions et tensions). Sans ces différentes valeurs nous ne pourront pas avancer dans notre aide à distance. Si vous n'avez pas les appareils de mesures, voyez avec votre chauffagiste...
Votre problème est soit un défaut de flamme (pression gaz, encrassement du brûleur...), soit un défaut électrique (tension d'alimentation...), soit un défaut électronique (coffret, sonde de ionisation, défaut de continuité de masse...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La réponse de votre chauffagiste est surprenante, il accepte de faire l'entretien de la chaudière mais pas du ballon d'eau chaude !!! Le principe de fonctionnement du ballon est quand même plus simple qu'une chaudière...
Pour avancer dans votre diagnostic il est impératif de vérifier les différentes constantes de fonctionnement de votre ballon d'eau chaude (pressions et tensions). Sans ces différentes valeurs nous ne pourront pas avancer dans notre aide à distance. Si vous n'avez pas les appareils de mesures, voyez avec votre chauffagiste...
Votre problème est soit un défaut de flamme (pression gaz, encrassement du brûleur...), soit un défaut électrique (tension d'alimentation...), soit un défaut électronique (coffret, sonde de ionisation, défaut de continuité de masse...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.