Problème réglage chaudière gaz De Dietrich
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24365
Question Forum Chauffage : Problème réglage chaudière gaz De Dietrich
Bonjour à tous les chauffagistes.
Je vous demande de m'aider pour un problème de chaudière à gaz.
Introductions :
Nous vivons dans un immeuble (6 étages, 6 appartements);
Nous avons une chaudière à gaz de la marque De Dietrich (Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais le manuel de la marque : MC35E/MC45/MC65/MC90);
J'habite au dernier étage;
Il y a 2 circuits dans la maison (A, B);
Nous avons une sonde de température extérieure sur la chaudière à gaz ;
Nous n'avons pas de sonde d'ambiance;
La chaudière est équipée du programme P1.
Problème : Lorsqu'il fait froid dehors (0°), le chauffage de la maison est activé plus fortement.
Et il reste allumé, même lorsqu'il fait soleil dehors et que la maison est chaude.
Lorsqu'il fait chaud à l'extérieur (8°-14°), le chauffage fonctionne très mal.
Dans la maison, la température atteint 16°.
L'appartement est humide et froid. Parfois, le chauffage s'éteint complètement et parfois il se rallume.
Je ne comprends pas comment configurer une chaudière à gaz pour que l'appartement soit toujours à une température normale.
J'ai joint une photo de l'écran de la chaudière à gaz indiquant la température.
Notre spécialiste m'a expliqué qu'il s'agissait de la température de l'appartement.
Mais nous n'avons pas de thermostat dans nos appartements. Comment la chaudière à gaz peut-elle connaître la température de mon appartement ?
J'ai lu tout le manuel, mais il me semble qu'il doit y avoir des calculs spéciaux pour régler la température.
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider. Je n'ai personne d'autre à qui m'adresser !
Cordialement, Victoria
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous demande de m'aider pour un problème de chaudière à gaz.
Introductions :
Nous vivons dans un immeuble (6 étages, 6 appartements);
Nous avons une chaudière à gaz de la marque De Dietrich (Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais le manuel de la marque : MC35E/MC45/MC65/MC90);
J'habite au dernier étage;
Il y a 2 circuits dans la maison (A, B);
Nous avons une sonde de température extérieure sur la chaudière à gaz ;
Nous n'avons pas de sonde d'ambiance;
La chaudière est équipée du programme P1.
Problème : Lorsqu'il fait froid dehors (0°), le chauffage de la maison est activé plus fortement.
Et il reste allumé, même lorsqu'il fait soleil dehors et que la maison est chaude.
Lorsqu'il fait chaud à l'extérieur (8°-14°), le chauffage fonctionne très mal.
Dans la maison, la température atteint 16°.
L'appartement est humide et froid. Parfois, le chauffage s'éteint complètement et parfois il se rallume.
Je ne comprends pas comment configurer une chaudière à gaz pour que l'appartement soit toujours à une température normale.
J'ai joint une photo de l'écran de la chaudière à gaz indiquant la température.
Notre spécialiste m'a expliqué qu'il s'agissait de la température de l'appartement.
Mais nous n'avons pas de thermostat dans nos appartements. Comment la chaudière à gaz peut-elle connaître la température de mon appartement ?
J'ai lu tout le manuel, mais il me semble qu'il doit y avoir des calculs spéciaux pour régler la température.
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider. Je n'ai personne d'autre à qui m'adresser !
Cordialement, Victoria
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2024 à 12:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème réglage chaudière gaz De Dietrich
bonjour Victoria.
il faudrait déjà identifier quel circuit alimente votre appartement ( A ou B ? )
Pour répondre à votre question sans sonde d'ambiance il est impossible à votre chaudière de connaitre la température de votre appartement.
Vous pouvez déjà vérifier que vous avez des consignes de chauffe Jour et Nuit correcte, vérifier en appuyant sur le soleil (Jour) et lune (Nuit ).
En règle général on met entre 19/21° pour jour et 16/18° pour Nuit.
Le symptôme que vous décrivez est courant, puisque votre chaudière fonctionne avec une sonde extérieur, en gros votre chaudière va calculer une température d'eau a envoyer dans votre circuit de chauffage en fonction de la température extérieur, à l'aide d'une courbe de chauffe, l'idée c'est que plus il fait froid, plus la chaudière envois de l'eau chaude.
Et donc en période d'inter saison ou douce, on peut avoir cette sensation d'inconfort.
Mais vous pouvez modifier un paramètre qu'on appelle le pied de courbe TPC Jour / Nuit (T° Pied de Courbe).
Au minimum il est à 20°, vous pouvez commencez par le monter à 25° (ça a pour effet d'augmenter la température de départ) et donc de ré hausser sur la partie des T° extérieur douce (20 à 5 °)
Pour modifier ce paramètre il faut abaisser le clapet gris, en bas a droite avec une pointe de stylo, rester appuyer sur le bouton souple (symbole du bonhomme), jusqu'à ce qu'un menu s'ouvre.
Ensuite avec le bouton du milieu sur le coté gauche (anciennement Lune) vous allez faire défiler les paramètres, ça doit commencer par température limites, vous cherchez TPC J et TPC N, et pour modifier les valeurs vous utilisez les touches + / - sur votre droite.
Profitez en aussi pour relever les valeurs des paramètres :
Max circuit A et B (en fonction du logement, isolation on met 60 / 65° si vous avez des radiateurs).
Pente circuit A et B (1,5 pour du radiateurs )
Vérifier aussi que l'heure est bien réglé, sinon ça peut fausser votre programme horaire de chauffe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

il faudrait déjà identifier quel circuit alimente votre appartement ( A ou B ? )
Pour répondre à votre question sans sonde d'ambiance il est impossible à votre chaudière de connaitre la température de votre appartement.
Vous pouvez déjà vérifier que vous avez des consignes de chauffe Jour et Nuit correcte, vérifier en appuyant sur le soleil (Jour) et lune (Nuit ).
En règle général on met entre 19/21° pour jour et 16/18° pour Nuit.
Le symptôme que vous décrivez est courant, puisque votre chaudière fonctionne avec une sonde extérieur, en gros votre chaudière va calculer une température d'eau a envoyer dans votre circuit de chauffage en fonction de la température extérieur, à l'aide d'une courbe de chauffe, l'idée c'est que plus il fait froid, plus la chaudière envois de l'eau chaude.
Et donc en période d'inter saison ou douce, on peut avoir cette sensation d'inconfort.
Mais vous pouvez modifier un paramètre qu'on appelle le pied de courbe TPC Jour / Nuit (T° Pied de Courbe).
Au minimum il est à 20°, vous pouvez commencez par le monter à 25° (ça a pour effet d'augmenter la température de départ) et donc de ré hausser sur la partie des T° extérieur douce (20 à 5 °)
Pour modifier ce paramètre il faut abaisser le clapet gris, en bas a droite avec une pointe de stylo, rester appuyer sur le bouton souple (symbole du bonhomme), jusqu'à ce qu'un menu s'ouvre.
Ensuite avec le bouton du milieu sur le coté gauche (anciennement Lune) vous allez faire défiler les paramètres, ça doit commencer par température limites, vous cherchez TPC J et TPC N, et pour modifier les valeurs vous utilisez les touches + / - sur votre droite.
Profitez en aussi pour relever les valeurs des paramètres :
Max circuit A et B (en fonction du logement, isolation on met 60 / 65° si vous avez des radiateurs).
Pente circuit A et B (1,5 pour du radiateurs )
Vérifier aussi que l'heure est bien réglé, sinon ça peut fausser votre programme horaire de chauffe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2024 à 17:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème réglage chaudière gaz De Dietrich
Si jamais vous vous perdez dans les menus, fermez le clapet et recommencez.
01 décembre 2024 à 17:24