Bonsoir.
Après quelques débuts de cycle de démarrage infructueux, ma chaudière Viessmann Vitodens 111-W B1LF de 26 kW se met en défaut F4.
L’électrode a été changée.
Le réparateur dit que c’est peut-être la vanne gaz et sinon que c’est la régulation.
Il préconise de changer d’abord le bloc gaz, et si ça ne marche toujours pas de changer la carte de régulation.
J’ai démonté le bloc gaz : lorsqu’on l’alimente en 220 V, on entend un grésillement mais on ne constate pas de mouvement de la bobine et le robinet n’est pas passant.
Si, lorsque le robinet gaz est remonté, on mesure la tension délivrée par la carte de régulation sur le bloc gaz, on mesure, à chaque tentative de démarrage, une impulsion de durée de 1 à 2 s de 440 V environ (! !).
Peut-on considérer que le bloc gaz est HS ?
Si oui, est-ce que cela peut être dû à la surtension délivrée par la carte ?
Si c’est le cas il me faudrait changer le bloc gaz et la carte de régulation en même temps.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Après quelques débuts de cycle de démarrage infructueux, ma chaudière Viessmann Vitodens 111-W B1LF de 26 kW se met en défaut F4.
L’électrode a été changée.
Le réparateur dit que c’est peut-être la vanne gaz et sinon que c’est la régulation.
Il préconise de changer d’abord le bloc gaz, et si ça ne marche toujours pas de changer la carte de régulation.
J’ai démonté le bloc gaz : lorsqu’on l’alimente en 220 V, on entend un grésillement mais on ne constate pas de mouvement de la bobine et le robinet n’est pas passant.
Si, lorsque le robinet gaz est remonté, on mesure la tension délivrée par la carte de régulation sur le bloc gaz, on mesure, à chaque tentative de démarrage, une impulsion de durée de 1 à 2 s de 440 V environ (! !).
Peut-on considérer que le bloc gaz est HS ?
Si oui, est-ce que cela peut être dû à la surtension délivrée par la carte ?
Si c’est le cas il me faudrait changer le bloc gaz et la carte de régulation en même temps.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
01 décembre 2024 à 19:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne F4 chaudière Vitodens Viessmann 111-W B1LF
Bonjour.
Votre prestataire ne semble pas sur de lui ?
Est-il vraiment spécialiste SAV Viessmann ?
Un professionnel digne de ce nom devrait proposer un devis précis sans "d'abord..." et "si ça marche pas..." !!!
A-t-il fait un vrai diagnostic :
- Tensions d'alimentation ?
- Pressions d'alimentations gaz ?
- Analyses de combustions ?
Pouvez-vous nous transmettre une copie de ces relevés ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre prestataire ne semble pas sur de lui ?
Est-il vraiment spécialiste SAV Viessmann ?
Un professionnel digne de ce nom devrait proposer un devis précis sans "d'abord..." et "si ça marche pas..." !!!
A-t-il fait un vrai diagnostic :
- Tensions d'alimentation ?
- Pressions d'alimentations gaz ?
- Analyses de combustions ?
Pouvez-vous nous transmettre une copie de ces relevés ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2024 à 19:26
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne F4 chaudière Vitodens Viessmann 111-W B1LF
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En plus de l'électrode, j'ai finalement changé le bloc combiné gaz et la carte de régulation.
Rien n'a changé : la chaudière se met en défaut F4 après quatre à cinq tentatives de démarrage.
Non, il n'y a pas eu Diagnostics comme vous l'indiquez.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant d'ionisation : absence de l'indicateur en forme de petite flamme sur l'écran…
Merci de votre aide.
Michel
PS : je joins des photos
Merci pour votre réponse.
En plus de l'électrode, j'ai finalement changé le bloc combiné gaz et la carte de régulation.
Rien n'a changé : la chaudière se met en défaut F4 après quatre à cinq tentatives de démarrage.
Non, il n'y a pas eu Diagnostics comme vous l'indiquez.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant d'ionisation : absence de l'indicateur en forme de petite flamme sur l'écran…
Merci de votre aide.
Michel
PS : je joins des photos
06 décembre 2024 à 08:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne F4 chaudière Vitodens Viessmann 111-W B1LF
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
06 décembre 2024 à 10:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
- N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
- 2. Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111
- N°20968 : Bonjour. Je viens demander de l’aide car depuis 3 jours ma chaudière Viessmann Vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes (la flamme n’apparaît jamais), mon chauffagiste ne trouve pas la...
- 3. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 4. Pression circuit chauffage VITODENS 111 W B1LF BOOST 25 Kw
- N°22147 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière VITODENS 111-W B1LF BOOST - 25 Kw il y a environ 1 mois. Un des radiateurs à l'étage ne chauffait pas et restait froid. J'ai purgé et enlevé de l'air mais j'ai vidé pas...
- 5. Bruit chaudière Viessmann Vitodens 111-W
- N°19855 : Bonjour. Est-ce normal que dès lors que l'on baisse le thermostat un claquement assez fort se produit au niveau de la chaudière (Viessmann Vitodens 111-W) ? Merci pour votre aide. Cordialement.
- 6. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
- 7. Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
- N°19170 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid. :cry: Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la...
- 8. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
- N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
- 9. Panne intermittente chaudière Viessmann Vitodens 111-F B1SF-32
- N°23089 : Bonjour. Depuis l'installation de la chaudière en décembre 2021, nous rencontrons une panne "intermittente" décrite ci-dessous : 1) En fin de journée, nous constatons une baisse de la température dans la maison et, en...
- 10. Panne F4 chaudière Viessmann Vitodens 222W WS2A
- N°17392 : Bonjour, Je rencontre un problème sur ma chaudière Viessmann Vitodens 222W WS2A Ma chaudière se lance mais j'ai un défaut F4, le ventilateur se lance mais rien ne démarre. J'ai changé la sonde de démarrage, et la sonde...
- 11. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 W affiche défaut F5
- N°10070 : Après l'entretien annuel, lors de la remise en route, un défaut F5 apparait sur ma chaudière Viessmann vitodens 200-W. Que faire ? Viessmann me parle d'un défaut clapet ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite