Invité
invité
Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus.
Quelle en est la raison ?
Avec mes remerciements.
Conseil Forum 1

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour, les radiateurs sont-ils ouvert ?
Ont-ils été purgés ? Si non il faut le faire en prenant une bassine et ouvrir la purge qui se trouve en haut du radiateur à droite ou à gauche, il faut l'ouvrir doucement avec un tournevis la plupart du temps, et faire ressortir de l'eau.
Il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.
Bon courage.
Conseil Forum 2

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Il faut purger tous les radiateurs en même temps, les remplir avec le remplissage sous la chaudière à gaz, le mettre environ à 1,5 bar.
Conseil Forum 3

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Essayer de purger vos radiateurs.
Conseil Forum 4

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Vérifier le bon fonctionnement des robinets des radiateurs.
Ouvrir le robinet de purge du radiateur jusqu'à disparition de l'air contenu à l'intérieur.
Conseil Forum 5

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour, soit les radiateurs sont plein d'air, dans ce cas il faut les purger.
Soit il faut faire un équilibrage.
Conseil Forum 6

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Problème de purge radiateurs ou thermostatiques radiateurs bloqués. Pression 1 Bar.
Conseil Forum 7

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Arrêtez la pompe de la chaudière. (circulateur pompe pour chauffage)
Vérifier la pression d'eau entre 1.5 et 2 bars, ouvrir toutes les têtes thermostatiques, et purgez vos radiateurs du bas vers le haut. S'il y sort que de l'eau c'est OK.
Vérifier la pression si elle est toujours à 1.5 bars minimum, si OK remettre la pompe en service, sinon compléter en eau à 1.5 bars puis remettre en service.
Conseil Forum 8

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Une fois le radiateur purgé, s'il ne chauffe pas alors que les autres fonctionnent et que la pression d'eau dans le circuit est correcte, enlever le cas échéant la tête thermostatique, débloquer d'un tour la tête du robinet afin de la décoller ou taper légèrement sur le robinet.
Conseil Forum 9

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Vérifier que le clapet du robinet thermostatique individuel sur votre radiateur n'est pas resté bloqué en position fermée.
Conseil Forum 10

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Si les radiateurs étaient fermés, ils sont grippés, c'est très facile à arranger.
Faites tourner votre chauffage, démonter le thermostat ou le robinet du radiateur, ensuite vous verrez une petite barre en acier qui sort du robinet, surtout ne l'enlevez pas car ce n'est pas toujours facile à remettre bien que cela m'est déjà arrivé. Il faut délicatement tirer (doucement, doucement) sur un mm et repoussez-le, le faire plusieurs fois.
Tapez (gentiment) également sur cette barre et vous verrez vous entendrez le circuit se remettre en route.
Bon courage.
Conseil Forum 11

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Je crois que toute les solutions ont été données, alors bon courage.
Conseil Forum 12

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
J'ai eu le même souci, et j'ai résolu le problème en desserrant avec une clé BTR l'arrivée basse du radiateur (cela vaut si les tuyaux sont froids), j'avais fermé l'arrivée de ce radiateur en le déplaçant et je ne l'avais pas réouverte.
Conseil Forum 13

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
C'est parfois le robinet thermostatique qui est grippé. Il faut le démonter et nettoyer la rouille.
Conseil Forum 14

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Arrêter la pompe, dévisser la vis centrale puis faire tourner les ailettes de la turbine qui se trouvent derrière cette vis, car elle est légèrement grippée au bout de 5 mois.
Conseil Forum 15

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
La réponse n°6 est la bonne.
Conseil Forum 16

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
T de réglage fermé !
Conseil Forum 17

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Les réponses 6 et 10 sont les bonnes : soit il faut purger complètement, soit démonter le thermostat pour faire ressortir la tige trop enfoncée en tapant très très légèrement dessus avec un marteau.
Fait avec succès sur deux radiateurs par deux femmes totalement nulles en bricolage avec le conseil d'un vendeur.
Conseil Forum 18

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Même problème sur 3 de mes radiateurs. Suivant les conseils des autres intervenants du forum j'ai dévissé la partie plastique du robinet avec une clé alène de 2 mm, puis j'ai sorti la tête (poignée) du robinet.
En tirant légèrement sur la tige de la vanne, j'ai réussi à dépanner les 3 radiateurs.
Merci les forumeurs du forum-chauffage.
Conseil Forum 19

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Merci au n°10, j'ai eu le problème de radiateur froid, j'ai tenté plusieurs purges avant de suivre le conseil 10, j'ai démonté la tête thermostatique et le petit ergot était bien bloqué en position enfoncé, après léger déblocage (il faut faire doucement) l'ergot s'est complétement débloqué et fonctionne correctement, le chauffage est revenu immédiatement, merci encore.
Conseil Forum 20

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Si les solutions précédentes n'ont pas marché... et ça m'est arrivé...
Il se peut que la vis basse (située en bas, à l'opposé du robinet thermostatique = arrivée eau chaude) de réglage de la pression ne soit pas bien réglée et coupe le flux de sortie de la circulation d'eau chaude.
Pour vérifier il faut dévisser un petit capuchon métallique (généralement) de la taille d'une pièce d'un euro environ orientée vers le haut permettant d'accéder au réglage de la pression de sortie.
Avec une clé Alène (ou six pans) il faut alors dévisser pour l'amener vers soi. Normalement on entend la circulation reprendre et augmenter au fur et à mesure de l'ouverture si on colle son oreille sur le côté du radiateur.
Il faut préalablement parfois réduire (repousser dans la cavité en vissant, toujours avec une clé alène ou six pans) les réglages bas de la pression des radiateurs situés en amont vers la chaudière.
En faisant cela on donne une meilleure répartition à la pression entre les différents radiateurs situés sur la ligne et on permet au(x) dernier(s) de recevoir l'eau chaude et de la renvoyer dans le circuit.
Pour ma part j'ai dû vider l'équivalent de deux saladiers d'eau en maintenant la pression régulièrement dans le système (en ré-injectant de l'eau régulièrement) lors de la purge haute réalisée (dès que la pression de sortie de purge baissait) pour faire repartir l'ensemble correctement. Il y avait quelques grosses bulles d'air perdues dans le radiateur (qui n'était pas sorties lors de la purge de remise en route) qui sont sorties après un saladier rempli et plus. Ces bulles, ajoutées au mauvais réglage de pression des vis basses coupaient complètement la circulation dans le dernier radiateur.
Maintenant nous sommes au chaud ! Bon courage, et ne faites pas tout à la fois. Restez prudent.
Conseil Forum 21

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour à tous. J'ai aussi une question :
j'ai une nouvelle installation chauffage central au gaz avec 3 radiateurs non thermostatiques et 5 radiateurs thermostatiques.
Ma question est : si je règle le thermostat d'ambiance à une certaine température, est-ce que je peux augmenter la chaleur d'un radiateur thermostatique sans que cela n'ait d'incidence sur la chaleur du thermostat d'ambiance.
Exemple : thermostat d'ambiance à 21° et radiateur salle de bains à 24°, est-ce que la température du thermostat d'ambiance va forcément augmenter à 24° ?
Merci.
Conseil Forum 22

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
OK pour les solutions 10 et 12 combinées, ça a marché pour moi !
Conseil Forum 23

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour,
C'est exactement le problème que je rencontrais : 2 de mes radiateurs ne chauffaient que sur le haut et pas sur le bas du radiateur. Le tuyau de sortie était même froid.
J'ai démonté le robinet thermostatique : c'est très facile et rien à craindre, juste à desserrer l'écrou et la tige était bien coincée : petit coup dessus et essai de la pousser avec une clé et voila que le radiateur chauffe à nouveau
Merci à vous tous pour ces post sur ce forum qui sont plus utiles et efficaces que de faire passer un chauffagiste des fois !
Conseil Forum 24

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour et merci pour vos conseils.
J'avais un radiateur qui ne chauffait pas et j'ai appliqué à la lettre vos recommandations concernant les vannes bloquées.
Merci à tous, Thibault
04 mars 2009 à 01:37
Conseil Forum 25

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour et merci pour la réponse 10 !
Un petit coup de marteau pour "enfoncer le clou" et ça repart !
02 octobre 2009 à 12:14
Conseil Forum 26

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Un grand merci pour le petit truc du pointeau de robinet thermostatique coincé.
J'avais mes 5 radiateurs qui ne chauffaient pas : démontage du robinet thermostatique selon la méthode proposée, quelques sollicitations du pointeau (le plus simple est de tapoter dessus jusqu'à ce qu'il ressorte tout seul et qu'il fasse bien ressort), une bonne purge et mes radiateurs chauffent parfaitement !
02 octobre 2009 à 19:29
Conseil Forum 27

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Merci encore pour le pointeau des thermostats.
19 octobre 2009 à 20:30
Conseil Forum 28

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Ça marche ! Merci beaucoup pour la réponse n°10 et pour les autres.
Bon chauffage.
02 novembre 2009 à 20:37
Conseil Forum 29

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
J'ai un problème un peu diffèrent (avec un robinet RBM) : le pointeau n'est pas grippé, au contraire, il bouge (trop) librement.
Normalement, il offre une résistance quand on le presse ; maintenant, on le rentre et le sort sans résistance. Est-ce réparable assez facilement ?
02 novembre 2009 à 18:20
Conseil Forum 30

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour
Après avoir purgé les radiateurs, s'ils ne chauffent toujours pas, débloquez la tige dans le robinet thermostatique.
C'est très simple : dévissez la molette, retirez le robinet, tapez doucement sur la tige métallique, elle doit ressortir d'environ 7 mm. Puis, remontez le tout.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
débloquer robinet thermostatique radiateurdébloquer robinet thermostatique radiateur
Cordialement.
30 décembre 2009 à 10:55
Conseil Forum 31

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Si la petite sécurité est enfoncée sous l'anneau de la vanne, faites la sauter avec un simple couteau ( ne pas acheter la clef spéciale Danfoss) ; vanne sur position 5, tenez-la en main et tournez l'anneau en plastique dans le sens anti-horaire : il se fait un ou deux clics et la vanne est déconnectée.
Il vous reste à débloquer la tigette sans l'enlever.
19 février 2010 à 17:55
Conseil Forum 32

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
En effet la réponse 10 est la plus courante une fois pression et purge vérifiées.
Chaque année au redémarrage je trouve 3 ou 4 de mes vannes bloquées parmi mes 10 radiateurs.
Enlever la tête thermostatique.
En douceur car le plastique devient cassant avec la chaleur et les années.
Si la tige est enfoncée et ressort de 2 ou 3 mm le robinet est bloqué fermé.
En tapotant doucement le bout de tige, le collage se brise, la vanne se libère et repousse la tige, qui saillit d'environ 7 mm = robinet ouvert.
On doit entendre immédiatement l'eau passer sentir le radiateur chauffer.
Alors on sent la résistance du ressort de rappel en poussant la tige.
10 novembre 2010 à 09:45
Conseil Forum 33

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Ça marche nickel, les boutons thermostatiques se sont retirés nickel, un petit coup léger de marteau sur la tige de la vanne qui dépasse de quelques mm, remontage des boutons (un peu galère à faire reprendre de filetage) et le tour est joué. 4 min par radiateur, j'en avais 2 de bloqué.
Donc apparemment, un conseil, laisser les boutons thermostatiques grand ouvert avant d'éteindre le chauffage. Merci pour ces informations.
24 novembre 2010 à 21:24
Conseil Forum 34

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Attention à ne pas frapper sur la petite tige mais sur le robinet directement après avoir enlevé la tête thermostatique. Ne jamais tirer sur la tige avec une pince car si vous l'enlevez, elle est très difficile à remettre car elle a un petit joint torique.
Pour ce qui est des purges, il faut fermer le robinet, faire sortir l'air puis ouvrir le robinet en laissant l'air sortir et refaire la manipulation plusieurs fois.
04 février 2011 à 18:13
Conseil Forum 35

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour, j'ai un peu le même souci avec mes sèche-serviettes ils sont raccordés sur mon plancher chauffant air eau pompe Daikin mais le sol de mes pièces chauffent et pas les sèche-serviettes, par contre dans la salle de bain de l'étage si je prends une douche celui-ci se met à chauffer, mais toujours pas celui du bas ; quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce souci, j'ai l'impression que mon plombier se moque un peu de moi quand je lui pose cette question !
Cordialement. Momo
30 mars 2011 à 00:28
Conseil Forum 36

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Pour éviter que les robinets thermostatiques ne se bloquent il faut les ouvrir à fond lorsque vous arrêtez le chauffage en fin de saison !
Ainsi ils repartiront grand ouverts et il vous suffira de les régler quand vous remettrez le chauffage l'année suivante !
25 septembre 2011 à 17:37
Conseil Forum 37

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
La réponse n°10 est la bonne. Merci.
23 octobre 2011 à 16:31
Conseil Forum 38

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Pour l'outil "spécial Danfoss" (ergot de sécurité du robinet enfoncé), une vis type boulon ou tôle de 2mm (chez moi). Vérifiez le diamètre, vissez 1 tour 1/2 et quand c'est "pris" tirez un petit coup sec (avec une petite pince à bec) et hop le clip de sécurité saute facilement.
Après c'est un jeu d'enfant de retirer la tête du robinet...
26 novembre 2011 à 11:47
Conseil Forum 39

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Si un radiateur ne chauffe pas, ça n'a rien à voir avec la purge du radiateur, si la partie du radiateur reste froide juste après le robinet thermostatique, c'est que le robinet thermostatique est bloqué fermé, on enlève la tête en plastique (ça dépend des modèles : bague de blocage qu'on rapproche du robinet en position ouverte à fond ou bague avec vis), ensuite ne pas tirer sur la tige chromée, elle n'est pas rattachée au clapet, prendre un marteau et taper sur le corps du robinet (attention au filetage pour les têtes qu'on monte par vissage) ou taper sur la tige comme pour l'enfoncer, à un moment, elle va sortir d'un coup et le radiateur rechauffe de suite, on sent la chaleur arriver !
Pour la pression au niveau de la chaudière, ça sert à rien de mettre 1,5 bar, la pression sert uniquement dans le cas d'une maison très haute, un chiffre simple à se souvenir, 300 grammes par mètre de hauteur de chauffage entre le bas de la chaudière et le point le plus haut du radiateur, le plus haut dans la maison ! Si la chaudière est au même niveau que les radiateurs, genre appartement ou maison de plain pied, une pression de 6 à 700 grammes est suffisante, ne pas oublier qu'un circuit de chauffage est équipé d'un vase d'expansion, fréquemment dans la chaudière ou à côté ! (sauf vase à air libre sur les vieilles installations !).
15 février 2012 à 04:02
Conseil Forum 40

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Bonjour. J'ai eu le même problème dans plusieurs chambres et j'ai effectivement dû débloquer la petite tige du robinet en tapotant dessus.
Mais maintenant, sur un des radiateurs, bien que réglé très bas (chambre pas utilisée en hiver), le chauffage marche à plein pot et le thermostat n'a plus l'air de marcher.
Je l'ai enlevé et la petite tige sort à peine (d'environ 5 mm).
A l'instant, j'ai mis un serre-joint pour essayer de le fermer, mais j'ai l'impression que ça chauffe toujours autant.
Alors, est-ce que j'aurai cassé quelque chose dans le robinet en "tapotant" sur la tige ?
Comment savoir ? Et comment / quoi changer si c'est le cas ?
Merci d'avance, KPM.
05 mars 2012 à 16:40
Conseil Forum 41

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Pour les vannes RBM ou autre robinet thermostatique quand le pointeau reste libre cela veut dire que le clapet est resté bloqué, taper sur pointeau et sur le corps de la vanne, s'ils ne reviennent pas il faut la changer.
18 avril 2012 à 21:20
Conseil Forum 42

Problème radiateurs chauffage gaz


Invité
invité
Voici pour résumer les meilleures techniques pour faire fonctionner un radiateur qui ne chauffe pas une fois la chaudière en marche. Procéder par ordre et passer à l'étape suivante si cela ne fonctionne pas.

1. Purger l'air des radiateurs : pour cela ouvrir les radiateurs, mettre le circuit sous pression à 1.5 bars, et dévisser un peu la molette de purge à l'aide d'une pince, elle est située généralement en haut à l'opposé du thermostat. La refermer quand il n'y a plus que de l'eau qui sort.

2. Si l'étape précédente ne fonctionne pas. Si le radiateur ne chauffe toujours pas, dégripper la tige du thermostat (arrivée eau chaude située en haut du radiateur) : le démonter comme sur la première photo (la tige est située tout en bas à gauche de la première photo) et faire des aller retours doucement. Normalement, la tige sort toute seule quand elle est dégrippée. Quand elle est dégrippée, on entend tout de suite l'eau circuler et cela commence à chauffer. Remonter alors le thermostat. Cette technique a fonctionné chez moi sur 2 radiateurs sur 3 qui ne fonctionnaient pas.

3. Ultime étape si aucune de ces techniques ne fonctionne : vérifier la sortie du radiateur en bas à l'opposé du thermostat.. Voir la deuxième photo : dévisser le bouchon hexagonal à l'aide d'une clef à molette. A l'intérieur du tuyau, on voit apparaître une section hexagonal, c'est un robinet que l'on peut ouvrir ou fermer. Pour l'ouvrir, il suffit de le dévisser à l'aide d'une grosse clef alène jusqu'à ce que l'eau commence à circuler (pour dévisser, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Pour ma part, je l'ai dévissé et l'eau à commencer à circuler et chauffer dans mon 3ème radiateur.
Merci à tous pour vos conseils.

Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme radiateur robinet thermostatiquepb demontage robinet thermostatique radiateur

31 décembre 2012 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
    N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
  • 2. chaudière gaz sorties radiateurs
    N°35 : J'installe une chaudière gaz murale, les sorties radiateurs sont fournies en 16/18 et l'étude chauffage définie mes départs en 26/28. N'y-a-t'il pas un problème d'étranglement qui pourrait nuire au bon fonctionnement ?
  • 3. Problème chaudière à gaz bruyante
    N°1 : Bonjour et bravo pour votre site ! Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture...
  • 4. Radiateurs bruyants chaudière gaz
    N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
  • 5. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
    N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
  • 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
  • 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateurs chauffage gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite