Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
15005
Question Forum Chauffage : Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Bonjour,
je possède une chaudière De Dietrich MS 24 MI FF, la pression est dans le rouge (inférieure à 0.5), je sais où se situe la vanne de remplissage (bleue) mais n'arrive pas à l'activer.
Quelqu'un sait-il s'il faut la pousser et tourner, tirer, ou juste tourner... aucune action de ma part n'a été fructueuse pour le moment, et je n'ose pas forcer.
Merci par avance de votre aide.
je possède une chaudière De Dietrich MS 24 MI FF, la pression est dans le rouge (inférieure à 0.5), je sais où se situe la vanne de remplissage (bleue) mais n'arrive pas à l'activer.
Quelqu'un sait-il s'il faut la pousser et tourner, tirer, ou juste tourner... aucune action de ma part n'a été fructueuse pour le moment, et je n'ose pas forcer.
Merci par avance de votre aide.
04 octobre 2012 à 07:04
Conseils 1 forum chauffage bricovideo.com
Invité

Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Invité

Une photo serait la bienvenue !
05 octobre 2012 à 20:15
Conseils 2 forum chauffage bricovideo.com
Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Bonjour,
Même problème, résolu.
Il faut tourner la languette bleue vers la gauche sens aiguille d'une montre.
Il faut forcer ou prendre une pince.
Au début l'eau va s'écouler par la vidange (fermer quand vous avez atteint le niveau souhaité, épuration du circuit), continuer à remplir, cela va s’arrêter de couler tout seul et fermer quand vous avez atteint le niveau souhaité.
Même problème, résolu.
Il faut tourner la languette bleue vers la gauche sens aiguille d'une montre.
Il faut forcer ou prendre une pince.
Au début l'eau va s'écouler par la vidange (fermer quand vous avez atteint le niveau souhaité, épuration du circuit), continuer à remplir, cela va s’arrêter de couler tout seul et fermer quand vous avez atteint le niveau souhaité.
28 octobre 2012 à 10:37
Conseils 3 forum chauffage bricovideo.com
Invité

Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Invité

Merci !!!
Je suis sauvée ! J'avais bien compris sur la notice que c'était cette tirette bleue mais impossible de la faire tourner avec mes petits doigts !
J'ai donc pris une pince même si interdit dans la notice !
Et j'ai réussi à remplir cette satanée chaudière toute neuve !!! Tout ça un dimanche bien sûr...
Je suis sauvée ! J'avais bien compris sur la notice que c'était cette tirette bleue mais impossible de la faire tourner avec mes petits doigts !
J'ai donc pris une pince même si interdit dans la notice !
Et j'ai réussi à remplir cette satanée chaudière toute neuve !!! Tout ça un dimanche bien sûr...
23 février 2015 à 00:29
Conseils 4 forum chauffage bricovideo.com
Invité

Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Invité

Grand merci !!!!
Cela m'a également bien aidé... J'ai donc pris une pince aussi.
Cela m'a également bien aidé... J'ai donc pris une pince aussi.
14 novembre 2018 à 00:59
Conseils 5 forum chauffage bricovideo.com
Invité

Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
Invité

Merci pour vos conseils.
Effectivement la paire de pinces est nécessaire, c'est indispensable, contrairement à ce que préconise la notice.
Effectivement la paire de pinces est nécessaire, c'est indispensable, contrairement à ce que préconise la notice.

15 novembre 2019 à 23:21