Bonjour à tous.
Une connaissance (plombier pro) m’a installé une chaudière gaz Frisquet Hydroconfort Condensation (avec ballon 80L) d’occasion il y a quelques mois.
Celui ci n’est pas la en ce moment et je rencontre quelques soucis peut être pourriez vous m’aider.
La pression varie fortement d’un jour sur l’autre (écarts > 1 bar).
On a suspecté un problème du vase d’expansion, mais ce qui m’interroge c’est que cette variation de pression intervient même lorsque le chauffage n’est pas utilisé depuis une longue période.
Cela vous paraît il normal ?
Pour moi le vase d’expansion et la pression sont uniquement liés au circuit de chauffage et pas à l’ECS.
Et petite question au passage, trouvez vous cela normal que aujourd’hui par exemple la température de mon circuit de chauffage (indiquée par la chaudière) est de 19º alors que celui ci est coupé depuis 3 mois ?
La production d’ECS aurait elle un impact ?
Merci d’avance.
Une connaissance (plombier pro) m’a installé une chaudière gaz Frisquet Hydroconfort Condensation (avec ballon 80L) d’occasion il y a quelques mois.
Celui ci n’est pas la en ce moment et je rencontre quelques soucis peut être pourriez vous m’aider.
La pression varie fortement d’un jour sur l’autre (écarts > 1 bar).
On a suspecté un problème du vase d’expansion, mais ce qui m’interroge c’est que cette variation de pression intervient même lorsque le chauffage n’est pas utilisé depuis une longue période.
Cela vous paraît il normal ?
Pour moi le vase d’expansion et la pression sont uniquement liés au circuit de chauffage et pas à l’ECS.
Et petite question au passage, trouvez vous cela normal que aujourd’hui par exemple la température de mon circuit de chauffage (indiquée par la chaudière) est de 19º alors que celui ci est coupé depuis 3 mois ?
La production d’ECS aurait elle un impact ?
Merci d’avance.
06 septembre 2024 à 10:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression indépendamment du chauffage
Bonjour,
Chauffage à l'arrêt, le circuit de chauffage à 19°c ne devrait pas vous choquer si vous avoisinez les 20°c de température ambiante...
Le changement de pression s'effectue sur le manomètre de votre chaudière ?
À la demande de production d'eau chaude, vous demandez forcément à votre chaudière de chauffer de l'eau.
Celle que vous chauffez c'est l'eau de chauffage qui va échanger sa chaleur avec celle de l'eau sanitaire.
Cet échange s'effectue par le biais d'une pièce qui est un échangeur à plaques, qui évite justement la rencontre des deux.
La variation de pression est donc normale.
Chauffage à l'arrêt, le circuit de chauffage à 19°c ne devrait pas vous choquer si vous avoisinez les 20°c de température ambiante...
Le changement de pression s'effectue sur le manomètre de votre chaudière ?
À la demande de production d'eau chaude, vous demandez forcément à votre chaudière de chauffer de l'eau.
Celle que vous chauffez c'est l'eau de chauffage qui va échanger sa chaleur avec celle de l'eau sanitaire.
Cet échange s'effectue par le biais d'une pièce qui est un échangeur à plaques, qui évite justement la rencontre des deux.
La variation de pression est donc normale.
06 septembre 2024 à 18:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression indépendamment du chauffage
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En l’occurrence les écarts de pression de la chaudière étaient énormes.
J’ai donc contrôlé la pression du vase d’expansion et je me suis aperçu qu’il était à zéro !!
Je l’ai regonflé et depuis ça a l’air d’être OK même si j’ai peu de recul encore.
Est-ce qu’un vase peut se dégonfler comme ça au bout d’un certain temps ou alors ça veut dire qu’il est foutu et que je vais devoir le changer ?
Merci.
Merci pour votre réponse.
En l’occurrence les écarts de pression de la chaudière étaient énormes.
J’ai donc contrôlé la pression du vase d’expansion et je me suis aperçu qu’il était à zéro !!
Je l’ai regonflé et depuis ça a l’air d’être OK même si j’ai peu de recul encore.
Est-ce qu’un vase peut se dégonfler comme ça au bout d’un certain temps ou alors ça veut dire qu’il est foutu et que je vais devoir le changer ?
Merci.
08 septembre 2024 à 09:33
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème pression indépendamment du chauffage
Sous pression vous pouvez déjà vérifier si la valve schrader est en cause en y aspergeant dessus un peu d'eau savonneuse (à défaut d'avoir une bombe de détection appropriée), auquel cas il faudra la remplacer.
Autrement, si la membrane était percée, vous ne devriez pas pouvoir distinguer de différence de son en tapotant de chaque côté du vase (un côté plein, un côté creux). En poussant la valve vous auriez également eu de l'eau qui en serait sortie.
A surveiller ;)
Autrement, si la membrane était percée, vous ne devriez pas pouvoir distinguer de différence de son en tapotant de chaque côté du vase (un côté plein, un côté creux). En poussant la valve vous auriez également eu de l'eau qui en serait sortie.
A surveiller ;)
08 septembre 2024 à 14:37
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème pression indépendamment du chauffage
C’est noté, merci pour votre aide.
08 septembre 2024 à 22:33