Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
3886
Questions FAQ chauffage : Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon retournait dans le circuit sanitaire eau froide (pression normale 3.5 bar ; pression relevée avec un manomètre 9 bars), ceci se produit à chaque fois que ma réserve d'eau chaude se met en température intervention faite ; changement du clapet de sécurité taré à 7 bars, que puis-je faire pour remédier au problème ; aucun professionnel ne peut me renseigner.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Vous êtes en surpression sur le réseau eau de ville, installez un réducteur de pression et vérifiez le vase d'expansion sanitaire de la chaudière.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Vérifier le vase d'expansion, il faudra peut-être le regonfler s'il n'est pas percé, vérifier aussi que la vanne de remplissage est bien étanche. Par contre un groupe de sécurité taré à 7 bars me paraît élevé, s'agit-il d'une grosse installation ? Mais son rôle est justement de libérer la pression. Il se peut aussi que le vase d'expansion soit sous-dimensionné par rapport au volume d'eau de l'installation, ce qui est fréquent. SAM
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Vérifiez l'échangeur car l'eau sanitaire va dans le chauffage, il doit être percé, attention.
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Bonjour, les groupes de sécurité que l'on trouve sur les installations chauffage et ECS sont tous tarés à 7 bars. Si la soupape de sécurité fuit lorsque le ballon monte en pression c'est normal, elle est là pour ça. Pour en diminuer la fuite il faut soit diminuer la pression d'entrée, soit la température de l'eau. Diminuer la pression d'entrée en mettant un régulateur de pression et la T° en vérifiant que la sonde n'a pas changé de valeur avec le temps. Le tartre peut aussi jouer de mauvais tours au niveau des sièges de vannes et aussi la lecture des sondes. Pour ce qui est de l'échangeur s'il est percé la pression va monter dans le circuit de chauffage jusqu'à 7 bars et je pense qu'il y aurait déjà des fuites aux radiateurs et en plus la soupape du vase d'expansion aurait déjà crachée à partir de 3 bars. Le vase d'expansion est placé sur le circuit de chauffage car c'est un circuit fermé et n'a rien à voir avec l'ECS.
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Je suis d'accord sur le fait que la soupape de sécurité du groupe sécurité est tarée à 7 bars. En outre, le groupe de sécurité fait également office de clapet anti-retour, autrement dit l'eau chaude du ballon ne peut retourner dans le circuit eau froide. Donc, il se peut tout simplement que votre groupe de sécurité soit défaillant. Il suffit de le faire changer par un professionnel.
04 avril 2008 à 13:22
Réponses 6 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

J'ai eu le même problème avec une Niagara 28 FF de 8 ans mais en plus j'ai eu le manomètre qui a explosé, j'attends le réparateur.
09 septembre 2008 à 16:57
Réponses 7 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

QUE DE CONFUSIONS ! Une chaudière Niagara est comme toute les autres, mis à part le fait qu'il y a un ballon ecs.
Le chauffage et le sanitaire sont deux circuits distincts. Le ballon est réchauffé par le circuit de chauffage via une vanne 3 voies gérée par une sonde sur le ballon (réf : 84021), je conseille le remplacement de celle du ballon (en sachant qu'il y en a 3 identiques aussi pour le chauffage sur ce modèle), ensuite d'installer un réducteur de pression sur le réseau d'eau froide.
Si le problème persiste, cela veut dire que le démontage du ballon s'impose en vu d'un détartrage car cette sonde"sanitaire" détecte mal l'élévation en température du ballon et reste en demande ecs, et donc monte en pression dû à cette élévation de température. Une soupape de 7 bars est tout à fait normale en sanitaire et en chauffage une de 3 bars, et ceci est le cas pour "toutes" les chaudières...
ALORS MESSIEURS, svp, prenez une documentation technique et renseignez-vous sur le mode de fonctionnement avant de dire n'importe quoi et de donner de mauvais conseils à ceux qui en ont le plus besoin.
Cordialement, un dépanneur chaudière de formation...
Le chauffage et le sanitaire sont deux circuits distincts. Le ballon est réchauffé par le circuit de chauffage via une vanne 3 voies gérée par une sonde sur le ballon (réf : 84021), je conseille le remplacement de celle du ballon (en sachant qu'il y en a 3 identiques aussi pour le chauffage sur ce modèle), ensuite d'installer un réducteur de pression sur le réseau d'eau froide.
Si le problème persiste, cela veut dire que le démontage du ballon s'impose en vu d'un détartrage car cette sonde"sanitaire" détecte mal l'élévation en température du ballon et reste en demande ecs, et donc monte en pression dû à cette élévation de température. Une soupape de 7 bars est tout à fait normale en sanitaire et en chauffage une de 3 bars, et ceci est le cas pour "toutes" les chaudières...
ALORS MESSIEURS, svp, prenez une documentation technique et renseignez-vous sur le mode de fonctionnement avant de dire n'importe quoi et de donner de mauvais conseils à ceux qui en ont le plus besoin.
Cordialement, un dépanneur chaudière de formation...
28 août 2009 à 02:56
Réponses 8 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème. J'ai coupé mon arrivée d'eau chaude par la vanne de la soupape de sécurité car mon manomètre de réducteur de pression, juste après le compteur indiquait 9 bars, et là j'ai remarqué que mon réducteur de pression ne fonctionnait plus.
Conclusion : changement du réducteur de pression réglé d'origine à 3 bars et ouverture de la petite vanne de la soupape de sécurité à l'arrivée d'eau dans le ballon et tout a fonctionné comme d'habitude.
Cordialement.
Conclusion : changement du réducteur de pression réglé d'origine à 3 bars et ouverture de la petite vanne de la soupape de sécurité à l'arrivée d'eau dans le ballon et tout a fonctionné comme d'habitude.
Cordialement.
25 mars 2012 à 21:20
Réponses 9 Forum chauffage
Invité

Problème pression eau chaude plus de 7 bars
Invité

Bonjour, même problème. Pression trop forte dans le circuit d'eau chaude et soupape de sécurité (neuve) d'entrée eau sanitaire qui se met en décharge. Calcaire, sonde ? (24/04/12)
24 avril 2012 à 16:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 2. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 3. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 4. Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
- N°16549 : Bonjour, Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres). Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne...
- 5. Problème chaudière à gaz pas d'eau chaude chauffage OK
- N°1162 : Bonjour, j'habite un appartement qui a 1 an, la chaudière également, la tuyauterie également... Le problème est que je n'ai plus d'eau chaude, au mieux c'est de l'eau tiède. Le chauffage fonctionne très bien. Ce problème est...
- 6. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 7. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 8. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 9. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 10. Question hivernage et position vase d'expansion
- N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite