Bonjour.
Je pensais au cas où je voudrais chauffer le sous sol sans forcément chauffer les étages de la maison.
Effectivement je peux le faire avec les têtes thermostatiques mais faire tourner une chaudière en laissant que les 2 radiateurs du sous sol ouverts ce n’est peut être pas très efficient?
Question subsidiaire, est-ce que je peux raccorder ces deux radiateurs au circuit qui passe dans le sous sol avant de monter à l’étage sans problème ? Y a t’il des choses à prendre en compte avant de le faire ? (Problème de pression ou autre) ?
Merci beaucoup.
Je pensais au cas où je voudrais chauffer le sous sol sans forcément chauffer les étages de la maison.
Effectivement je peux le faire avec les têtes thermostatiques mais faire tourner une chaudière en laissant que les 2 radiateurs du sous sol ouverts ce n’est peut être pas très efficient?
Question subsidiaire, est-ce que je peux raccorder ces deux radiateurs au circuit qui passe dans le sous sol avant de monter à l’étage sans problème ? Y a t’il des choses à prendre en compte avant de le faire ? (Problème de pression ou autre) ?
Merci beaucoup.
26 mars 2025 à 09:34

Bonjour à tous.
J’ai une maison avec une chaudière au sous sol qui alimente les radiateurs des RDC et 1er étage.
Je suis en train de rénover le sous sol et j’aimerais y ajouter 2 radiateurs.
L’idéal serait de pouvoir gérer le chauffage du sous-sol indépendamment du reste de la maison.
Serait-il judicieux de créer un 2éme circuit juste pour ces 2 radiateur ?
Sachant que la chaudière possède les sorties pour un 2éme circuit (Frisquet Hydroconfort)
Merci d’avance.
J’ai une maison avec une chaudière au sous sol qui alimente les radiateurs des RDC et 1er étage.
Je suis en train de rénover le sous sol et j’aimerais y ajouter 2 radiateurs.
L’idéal serait de pouvoir gérer le chauffage du sous-sol indépendamment du reste de la maison.
Serait-il judicieux de créer un 2éme circuit juste pour ces 2 radiateur ?
Sachant que la chaudière possède les sorties pour un 2éme circuit (Frisquet Hydroconfort)
Merci d’avance.
25 mars 2025 à 13:10

C’est noté, merci pour votre aide.
08 septembre 2024 à 22:33

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En l’occurrence les écarts de pression de la chaudière étaient énormes.
J’ai donc contrôlé la pression du vase d’expansion et je me suis aperçu qu’il était à zéro !!
Je l’ai regonflé et depuis ça a l’air d’être OK même si j’ai peu de recul encore.
Est-ce qu’un vase peut se dégonfler comme ça au bout d’un certain temps ou alors ça veut dire qu’il est foutu et que je vais devoir le changer ?
Merci.
Merci pour votre réponse.
En l’occurrence les écarts de pression de la chaudière étaient énormes.
J’ai donc contrôlé la pression du vase d’expansion et je me suis aperçu qu’il était à zéro !!
Je l’ai regonflé et depuis ça a l’air d’être OK même si j’ai peu de recul encore.
Est-ce qu’un vase peut se dégonfler comme ça au bout d’un certain temps ou alors ça veut dire qu’il est foutu et que je vais devoir le changer ?
Merci.
08 septembre 2024 à 09:33

Bonjour à tous.
Une connaissance (plombier pro) m’a installé une chaudière gaz Frisquet Hydroconfort Condensation (avec ballon 80L) d’occasion il y a quelques mois.
Celui ci n’est pas la en ce moment et je rencontre quelques soucis peut être pourriez vous m’aider.
La pression varie fortement d’un jour sur l’autre (écarts > 1 bar).
On a suspecté un problème du vase d’expansion, mais ce qui m’interroge c’est que cette variation de pression intervient même lorsque le chauffage n’est pas utilisé depuis une longue période.
Cela vous paraît il normal ?
Pour moi le vase d’expansion et la pression sont uniquement liés au circuit de chauffage et pas à l’ECS.
Et petite question au passage, trouvez vous cela normal que aujourd’hui par exemple la température de mon circuit de chauffage (indiquée par la chaudière) est de 19º alors que celui ci est coupé depuis 3 mois ?
La production d’ECS aurait elle un impact ?
Merci d’avance.
Une connaissance (plombier pro) m’a installé une chaudière gaz Frisquet Hydroconfort Condensation (avec ballon 80L) d’occasion il y a quelques mois.
Celui ci n’est pas la en ce moment et je rencontre quelques soucis peut être pourriez vous m’aider.
La pression varie fortement d’un jour sur l’autre (écarts > 1 bar).
On a suspecté un problème du vase d’expansion, mais ce qui m’interroge c’est que cette variation de pression intervient même lorsque le chauffage n’est pas utilisé depuis une longue période.
Cela vous paraît il normal ?
Pour moi le vase d’expansion et la pression sont uniquement liés au circuit de chauffage et pas à l’ECS.
Et petite question au passage, trouvez vous cela normal que aujourd’hui par exemple la température de mon circuit de chauffage (indiquée par la chaudière) est de 19º alors que celui ci est coupé depuis 3 mois ?
La production d’ECS aurait elle un impact ?
Merci d’avance.
06 septembre 2024 à 10:50