Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
19847
Question Forum Chauffage : Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière
Bonjour.
Cette histoire a commencé il y a deux mois.
La chaudière (Sempra progress Chappée) se mettait en sécurité et le dépanneur changeait le gicleur en raison de probables impuretés dans le fuel.
Sans recoudre le problème (5 changements de gicleur). De plus est apparue une fuite de fuel, importante, sous le brûleur et un aspect carbonisé du filtre du brûleur, avec à chaque remise en marche, de courte durée une fumée qui sortait mal du conduit de cheminée et une odeur de fuel insupportable.
Il m'a été dit que la ligne du gicleur avait été probablement faussée par les différentes manipulations et qu'il fallait la changer.
Ce qui fut fait. Sans résultat. La fuite de fuel se reproduit, même si la combustion est meilleure.
Je n'ai jamais eu de problème avec cette chaudière et j'ai un contrat d'entretien depuis l'origine.
Le dépanneur a l'air perdu. Votre avis ? Que faire ?
Merci.
Cette histoire a commencé il y a deux mois.
La chaudière (Sempra progress Chappée) se mettait en sécurité et le dépanneur changeait le gicleur en raison de probables impuretés dans le fuel.
Sans recoudre le problème (5 changements de gicleur). De plus est apparue une fuite de fuel, importante, sous le brûleur et un aspect carbonisé du filtre du brûleur, avec à chaque remise en marche, de courte durée une fumée qui sortait mal du conduit de cheminée et une odeur de fuel insupportable.
Il m'a été dit que la ligne du gicleur avait été probablement faussée par les différentes manipulations et qu'il fallait la changer.
Ce qui fut fait. Sans résultat. La fuite de fuel se reproduit, même si la combustion est meilleure.
Je n'ai jamais eu de problème avec cette chaudière et j'ai un contrat d'entretien depuis l'origine.
Le dépanneur a l'air perdu. Votre avis ? Que faire ?
Merci.
27 avril 2019 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière
Bonjour.
Est-ce qu'un contrôle combustion a été fait sur votre chaudière ?
Si oui quels sont les résultats ?
Se met-elle toujours en sécurité ?
Est-ce qu'un contrôle combustion a été fait sur votre chaudière ?
Si oui quels sont les résultats ?
Se met-elle toujours en sécurité ?
28 avril 2019 à 13:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque, type du gicleur équipant votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre ?
Lors des différentes interventions de votre dépanneur, les contrôles et mesures obligatoires ont-ils été faits :
- Mesure de la pression du fioul : résultat ?
- Mesure de l'aspiration du fioul : résultat ?
- Mesure de l'opacité des fumées ?
- Analyse de combustion : résultat ?
- Contrôle du CO ambiant et dans les fumées ?
N'étant pas sur place, pour être plus efficace, vous pouvez nous transmettre des photos des différents éléments ainsi que de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque, type du gicleur équipant votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre ?
Lors des différentes interventions de votre dépanneur, les contrôles et mesures obligatoires ont-ils été faits :
- Mesure de la pression du fioul : résultat ?
- Mesure de l'aspiration du fioul : résultat ?
- Mesure de l'opacité des fumées ?
- Analyse de combustion : résultat ?
- Contrôle du CO ambiant et dans les fumées ?
N'étant pas sur place, pour être plus efficace, vous pouvez nous transmettre des photos des différents éléments ainsi que de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2019 à 11:37