Question Forum Chauffage : Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière

diorite
Membre inscrit
diorite
1 message
Bonjour.

Cette histoire a commencé il y a deux mois.
La chaudière (Sempra progress Chappée) se mettait en sécurité et le dépanneur changeait le gicleur en raison de probables impuretés dans le fuel.
Sans recoudre le problème (5 changements de gicleur). De plus est apparue une fuite de fuel, importante, sous le brûleur et un aspect carbonisé du filtre du brûleur, avec à chaque remise en marche, de courte durée une fumée qui sortait mal du conduit de cheminée et une odeur de fuel insupportable.
Il m'a été dit que la ligne du gicleur avait été probablement faussée par les différentes manipulations et qu'il fallait la changer.
Ce qui fut fait. Sans résultat. La fuite de fuel se reproduit, même si la combustion est meilleure.
Je n'ai jamais eu de problème avec cette chaudière et j'ai un contrat d'entretien depuis l'origine.
Le dépanneur a l'air perdu. Votre avis ? Que faire ?
Merci.
27 avril 2019 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Est-ce qu'un contrôle combustion a été fait sur votre chaudière ?
Si oui quels sont les résultats ?
Se met-elle toujours en sécurité ?
28 avril 2019 à 13:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque, type du gicleur équipant votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre ?

Lors des différentes interventions de votre dépanneur, les contrôles et mesures obligatoires ont-ils été faits :
- Mesure de la pression du fioul : résultat ?
- Mesure de l'aspiration du fioul : résultat ?
- Mesure de l'opacité des fumées ?
- Analyse de combustion : résultat ?
- Contrôle du CO ambiant et dans les fumées ?

N'étant pas sur place, pour être plus efficace, vous pouvez nous transmettre des photos des différents éléments ainsi que de votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2019 à 11:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 4. Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse
    N°20469 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau dans le groupe. Ma chaudière fioul Idéal Standard Géodis HTE 26 de 2009. J'ai une fuite à mon brûleur (je n'ai pas la localisation de la fuite) et je suis obligé de mettre un...
  • 5. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
    N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
  • 6. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 7. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
    N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
  • 8. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 10. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiereforumchauffage installation chaudiereajouter eau dans chaudiereventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite