Merci Mario.
07 mai 2019 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Me revoilà avec mes questions biggrin.
Pour tester la sonde extérieure avec ohmmètre faut-il débrancher les fils du régulateur électronique ou peut-on le faire fils toujours branchés avec le disjoncteur général coupé ?
Merci d'avance.
07 mai 2019 à 12:04
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Publicité

Merci Mario de ces nouveaux conseils.
Le servomoteur était toujours en position "first open" ce qui explique que le chauffage tournait en continu.
Bien à vous.
05 mai 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Merci Mario. Je prends bien note de cet avis expert.

Par contre, je ne comprends pas pourquoi le fonctionnement ne posait aucun problème depuis 15 ans et que depuis peu plus aucune régulation ne se fait. Sonde extérieure ou régulateur électronique ou servomoteur de vanne 2 voies défectueux ?

J'ai remarqué sur 2 débitmètres (les 2 boucles les plus longues) que le partie rouge ne redescendait complétement lorsque les 2 circulateurs sont à l'arrêt. (à savoir que les vannes noies de la nourrice rouge sont complétement ouvertes).
Normal ou embouage ou autre ?

Dernière question : doit-il y avoir de l'eau dans les débitmètres ou pas ?
Avec mes remerciements par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
débitmètres installation plancher chauffant

05 mai 2019 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Merci pour ce retour.
Il est à noter que ce collecteur est prévu pour alimenter un plancher chauffant (basse température) et des radiateurs (haute température). Au final l'ancien prioritaire n'a finalement pas utilisé de radiateurs hydrauliques mais électriques.
Quels sont les signes d'une sonde extérieure qui ne fonctionne plus ? Comment valider son effectivité ?
Comment voir si le servomoteur fonctionne ou pas ?
Bien à vous.
03 mai 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Merci de votre demande de précision.
Il y a une régulation par vanne mélangeuse 3 voies en sortie de chaudière (par contre elle était ouverte quasi à fond depuis l'acquisition de la maison il y a 3 ans baissé de 50% depuis ce week-end), un servomoteur sur la vanne 2 voies du collecteur.
Le bouton à droite du régulateur électronique permet de définir la température de l'eau (réglée entre 40° et 45° selon les saisons), et celui du milieu définit la T° à partir d'une sonde extérieure (le capot étant en mauvais état celle-ci fonctionne-t-elle encore ?
Apparemment oui puisque lorsque je baisse la température au régulateur électronique le circulateur s'arrête.
L'ensemble comporte donc bien une vanne mélangeuse 3 voies, une régulation climatique avec sonde extérieure et un aquastat de sécurité à réarmement manuel.
Merci d'avance pour votre avis.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Geminox TL20chauffage hydrovanne mélangeuse 3 voiescollecteur installation chauffage

02 mai 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Le servomoteur de la vanne 2 voies a été remplacé.
Hélas, la vanne semble être ouverte en continu et la chaudière se met en fonction toutes les 10 minutes !
01 mai 2019 à 09:03
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Le problème du vase d'expansion est résolu : l'entreprise qui m'a fait l'entretien il y a 10 jours a trop regonflé !
Reste à déterminer le problème de la surchauffe du collecteur.
30 avril 2019 à 07:45
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Merci de l'intérêt que vous portez à mon post.

Chaudière Geminox TL20 de 2005 (chauffage gaz + production d'eau chaude Venant d'être entretenue il y a 10 jours). Le plancher chauffant Rehau date de la même année (photo 1)
Présence d'une sonde extérieure disposée au Nord.
L'installation est régulée par un régulateur électrique (Courbe, T° de coupe et T° eau du circuit) identique à la photo 2.
Il n'y a pas de sonde d'ambiance.

J'ai coupé par précaution la chaudière et me suis aperçu ce matin que lorsque l'eau du ballon est totalement froide la pression du vase d'extension (qui a 3 ans) est quasi à 0. Lors de la chaudière fonctionne la pression remonte à 1,7 et varie de 0.1 à 0.2 comme d'habitude.
Au plaisir de lire votre avis.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plancher chauffant Rehauplancher chauffant régulateur électrique

29 avril 2019 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Bonjour.

J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude).
Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier.
La sécurité du collecteur avait d'ailleurs fonctionné (donc circulateur du collecteur à l'arrêt) mais le collecteur restait quand même très chaud.
J'ai donc mis la chaudière en position été (pour couper le circulateur de la chaudière).
Je me suis aperçu que le capuchon du servomoteur avait cassé et donc le ressort éjecté.
Je pensais avoir trouvé le problème (servomoteur d'ouverture de vanne à changer).
Mais ce matin j'ai été très étonné de m'apercevoir que les tuyaux allant de la chaudière au collecteur et le collecteur lui-même étaient toujours très chauds. J'ai donc coupé la chaudière.

Qui aurait une idée du problème ?
Merci.
28 avril 2019 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant