Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22916
Question Forum Chauffage : Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour.
Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément.
Je signale que la chaudière est neuve.
En démarrant la chaudière, j'arrive à chauffer mes radiateurs de l'étage et à gérer ma température voulue via le thermostat.
Par contre, pour ce qui est du plancher chauffant, je n'ai pas du tout la main dessus :
Le AVS 77 semble ne rien piloter.
La vanne 3 voies du Confort HT 3 ne bouge pas et donc le plancher chauffant n'est pas chauffé.
Déjà, lors des réglages du AVS 77, je n'ai pas accès à tous les paramètres qui sont mentionnés dans la documentation.
Mon AVS 77 est branché dans le bornier J1 du Confort HT 3 en RU.
Il est mentionné de brancher la carte électronique LMU 34 de la chaudière sur BMU.
Je ne sais pas où se trouve cette carte.
Il est dit de se brancher en borne 1/2 ou 6/7 du bornier M2 de la chaudière.
Mais l'emplacement 1/2 du bornier M2 fournit du 12V, alors que le AVS 77 est déjà alimenté par le Confort HT 3.
Sur le bornier M2 de la chaudière, j'ai actuellement branché ma sonde extérieure en 4/5, comme demandé.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la manière dont je dois m'y prendre, s'il vous plaît ?
Merci.
Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément.
Je signale que la chaudière est neuve.
En démarrant la chaudière, j'arrive à chauffer mes radiateurs de l'étage et à gérer ma température voulue via le thermostat.
Par contre, pour ce qui est du plancher chauffant, je n'ai pas du tout la main dessus :
Le AVS 77 semble ne rien piloter.
La vanne 3 voies du Confort HT 3 ne bouge pas et donc le plancher chauffant n'est pas chauffé.
Déjà, lors des réglages du AVS 77, je n'ai pas accès à tous les paramètres qui sont mentionnés dans la documentation.
Mon AVS 77 est branché dans le bornier J1 du Confort HT 3 en RU.
Il est mentionné de brancher la carte électronique LMU 34 de la chaudière sur BMU.
Je ne sais pas où se trouve cette carte.
Il est dit de se brancher en borne 1/2 ou 6/7 du bornier M2 de la chaudière.
Mais l'emplacement 1/2 du bornier M2 fournit du 12V, alors que le AVS 77 est déjà alimenté par le Confort HT 3.
Sur le bornier M2 de la chaudière, j'ai actuellement branché ma sonde extérieure en 4/5, comme demandé.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la manière dont je dois m'y prendre, s'il vous plaît ?
Merci.
20 janvier 2023 à 16:04
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour,
Vous précisez que votre chaudière est neuve mais lors de la description des accessoires il y a des choses surprenantes :
- Si la chaudière est neuve, elle est donc récente et de dernière génération,
- Vous nous parlez d'un module confort HT 3 et d'un AVS 77 qui sont de l'ancienne génération,
- Vous recherchez un LMU 34 mais est-ce bien la carte qui équipe la version de vote chaudière.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, des différents composants (chaudière, module), des cartes électroniques et des bornier de raccordement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous précisez que votre chaudière est neuve mais lors de la description des accessoires il y a des choses surprenantes :
- Si la chaudière est neuve, elle est donc récente et de dernière génération,
- Vous nous parlez d'un module confort HT 3 et d'un AVS 77 qui sont de l'ancienne génération,
- Vous recherchez un LMU 34 mais est-ce bien la carte qui équipe la version de vote chaudière.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, des différents composants (chaudière, module), des cartes électroniques et des bornier de raccordement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2023 à 10:40
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Merci pour votre réponse. Voici les fichiers demandés.
Je me suis raccordé sur les borniers comme indiqué dans la documentation. Je n'ai rien connecté sur le BMU Partage 3. J'ai fait une tentative entre les bornes 9/10 du m² de la chaudière (relais multifonction) et le BMU qui m'a grillé mes fusibles d'alimentation de chaudière. Donc j'attends de recevoir les nouveaux.
Oui, j'ai acheté la chaudière en premier temps. Puis, en recherchant ce qui me correspondrait, j'ai pris par la suite le Partage 3 Confort HT ainsi que le AVS 77 étant donné qu'il était mentionné dans les documents.
Je me suis raccordé sur les borniers comme indiqué dans la documentation. Je n'ai rien connecté sur le BMU Partage 3. J'ai fait une tentative entre les bornes 9/10 du m² de la chaudière (relais multifonction) et le BMU qui m'a grillé mes fusibles d'alimentation de chaudière. Donc j'attends de recevoir les nouveaux.
Oui, j'ai acheté la chaudière en premier temps. Puis, en recherchant ce qui me correspondrait, j'ai pris par la suite le Partage 3 Confort HT ainsi que le AVS 77 étant donné qu'il était mentionné dans les documents.
21 janvier 2023 à 13:09
Réponse 3 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les fichiers que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les fichiers que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
21 janvier 2023 à 15:02
Réponse 4 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Réponse 5 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour.
Du coup d'après les photos que je vous ai fournis, est ce que les composants sont fiables pour mon installation radiateurs + plancher chauffant ?
Merci.
Du coup d'après les photos que je vous ai fournis, est ce que les composants sont fiables pour mon installation radiateurs + plancher chauffant ?
Merci.
25 janvier 2023 à 13:33
Réponse 6 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour Monsieur VETC, j'ai reçu et installé mes fusibles de chaudière. Tout fonctionne comme avant.
J'ai branché la borne BMU de mon partage 3 confort HT aux bornes 1 et 2 du m² de ma chaudière, mais je n'ai constaté aucun changement.
Je ne parviens toujours pas à piloter les paramètres que je souhaite sur mon AVS 77, et donc à mettre mon plancher chauffant en route.
Pourriez-vous m'aiguiller sur ce que je pourrais faire ?
Merci.
J'ai branché la borne BMU de mon partage 3 confort HT aux bornes 1 et 2 du m² de ma chaudière, mais je n'ai constaté aucun changement.
Je ne parviens toujours pas à piloter les paramètres que je souhaite sur mon AVS 77, et donc à mettre mon plancher chauffant en route.
Pourriez-vous m'aiguiller sur ce que je pourrais faire ?
Merci.
04 février 2023 à 12:01
Réponse 7 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour.
Je voulais savoir si vous aviez résolu le problème de votre chaudière et de votre module de partage ?
Car j'aurai quelques questions à vous poser.
Bien cordialement.
Je voulais savoir si vous aviez résolu le problème de votre chaudière et de votre module de partage ?
Car j'aurai quelques questions à vous poser.
Bien cordialement.
22 janvier 2025 à 17:50
Réponse 8 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonsoir, pas vraiment mais j'ai solutionné autrement pour le coup.
Après plusieurs échange avec les fournisseurs et ceux qui ont réalisés les cartes électroniques sur le module.
J'ai appris que la référence de mon kit 2 zone était numériquement correct mais visuellement incorrecte.
Que le produit que j'ai n'était pas le modèle correspondant selon eux.
Mais dites toujours.
Après plusieurs échange avec les fournisseurs et ceux qui ont réalisés les cartes électroniques sur le module.
J'ai appris que la référence de mon kit 2 zone était numériquement correct mais visuellement incorrecte.
Que le produit que j'ai n'était pas le modèle correspondant selon eux.
Mais dites toujours.
22 janvier 2025 à 21:59
Réponse 9 du forum-chauffage
Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
Bonjour et merci de bien vouloir m'aider.
Tout d'abord comment avez vous résolu le problème?
Il me semble que vous réalisé le câblage comme ci vous aviez un ancien modèle de chaudière avec une carte de régulation LMU34.
Avez vous réalisé le câblage suivant doc en pièce jointe?
Connaissez vous la réf de la carte électronique de votre module de partage avs75.391/109 ou avs75.390....
Bien cordialement.
doublon 197127 schematheque initia plus module partage 1v3v 1d v3.pdf
Tout d'abord comment avez vous résolu le problème?
Il me semble que vous réalisé le câblage comme ci vous aviez un ancien modèle de chaudière avec une carte de régulation LMU34.
Avez vous réalisé le câblage suivant doc en pièce jointe?
Connaissez vous la réf de la carte électronique de votre module de partage avs75.391/109 ou avs75.390....
Bien cordialement.
doublon 197127 schematheque initia plus module partage 1v3v 1d v3.pdf
23 janvier 2025 à 07:16