Problème de pilotage plancher chauffant
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23042
Question Forum Chauffage : Problème de pilotage plancher chauffant
Bonjour.
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème, s'il vous plaît ?
Je possède une chaudière murale Chappée Initia Plus Duo Hte 3.25 ainsi qu'un module partage Confort HT référence 7222369.
J'ai demandé un PDF à Chappée pour les composants nécessaires à l'installation de mon système, que j'ai bien reçu. Il s'agit du module partage, de la clef du confort, ainsi que de la documentation du module de partage et du Panorama Initia + Duo Hte.
J'ai décidé d'avoir une régulation filaire, donc d'après le document, il m'est demandé d'avoir : un module partage 2 zones référence 7222369, une régulation Luna Platinium + Hte référence C7108485 (obligatoire), une sonde sanitaire référence C14076810 (si préparateur d'eau chaude sanitaire séparé, mais ce n'est pas mon cas) ainsi qu'une sonde extérieur référence C7104873.
J'ai bien tous les composants nécessaires.
Mon problème, c'est que la carte électronique mentionnée dans leur PDF du module de partage AVS 75.391/109 pour cette configuration est différente de la mienne qui est une AVS 75.396/109.
Dans le modèle de carte du PDF qu'ils m'ont fourni, on voit clairement que la connexion se fait entre le bornier m² de la chaudière borne 2/3 jusqu'au bornier 7/8 du module de partage.
J'ai rappelé ce technicien de chez Chappée pour avoir un autre PDF à propos de ma carte électronique. Il me l'a bien envoyé, c'est bien le schéma de la carte électronique que j'ai, mais l'emplacement de connexion dans le module de partage est introuvable.
J'ai recontacté Chappée, ils m'ont renvoyé vers Siemens qui m'ont renvoyé vers la personne qui fabrique directement ces modèles de cartes électroniques, mais qui n'a pas su me répondre tout en me disant que c'était Chappée qui devait s'occuper de ça...
D'après vos connaissances que j'ai pu lire dans différents sujets sur ce forum, je pense réellement que vous serez amené à pouvoir m'aider. C'est ma dernière étape à franchir avant de pouvoir emménager dans cette maison qui ne peut pas avoir de chauffage au sol à cause d'une connexion. Je ne sais plus quoi faire, j'attends impatiemment vos avis.
Je vous joins les documents.
Merci pour votre compréhension.
module partage 1v3v 1d.pdf
schematheque initia plus module partage 1v3v 1d v3.pdf
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème, s'il vous plaît ?
Je possède une chaudière murale Chappée Initia Plus Duo Hte 3.25 ainsi qu'un module partage Confort HT référence 7222369.
J'ai demandé un PDF à Chappée pour les composants nécessaires à l'installation de mon système, que j'ai bien reçu. Il s'agit du module partage, de la clef du confort, ainsi que de la documentation du module de partage et du Panorama Initia + Duo Hte.
J'ai décidé d'avoir une régulation filaire, donc d'après le document, il m'est demandé d'avoir : un module partage 2 zones référence 7222369, une régulation Luna Platinium + Hte référence C7108485 (obligatoire), une sonde sanitaire référence C14076810 (si préparateur d'eau chaude sanitaire séparé, mais ce n'est pas mon cas) ainsi qu'une sonde extérieur référence C7104873.
J'ai bien tous les composants nécessaires.
Mon problème, c'est que la carte électronique mentionnée dans leur PDF du module de partage AVS 75.391/109 pour cette configuration est différente de la mienne qui est une AVS 75.396/109.
Dans le modèle de carte du PDF qu'ils m'ont fourni, on voit clairement que la connexion se fait entre le bornier m² de la chaudière borne 2/3 jusqu'au bornier 7/8 du module de partage.
J'ai rappelé ce technicien de chez Chappée pour avoir un autre PDF à propos de ma carte électronique. Il me l'a bien envoyé, c'est bien le schéma de la carte électronique que j'ai, mais l'emplacement de connexion dans le module de partage est introuvable.
J'ai recontacté Chappée, ils m'ont renvoyé vers Siemens qui m'ont renvoyé vers la personne qui fabrique directement ces modèles de cartes électroniques, mais qui n'a pas su me répondre tout en me disant que c'était Chappée qui devait s'occuper de ça...
D'après vos connaissances que j'ai pu lire dans différents sujets sur ce forum, je pense réellement que vous serez amené à pouvoir m'aider. C'est ma dernière étape à franchir avant de pouvoir emménager dans cette maison qui ne peut pas avoir de chauffage au sol à cause d'une connexion. Je ne sais plus quoi faire, j'attends impatiemment vos avis.
Je vous joins les documents.
Merci pour votre compréhension.
module partage 1v3v 1d.pdf
schematheque initia plus module partage 1v3v 1d v3.pdf
22 février 2023 à 21:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème de pilotage plancher chauffant
Bonsoir,
Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Qui vous a fait la préconisation avec la liste du matériel et les références ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation, des différents accessoires de régulation et des borniers de raccordement ? La référence de votre module de partage est prévu pour une LUNA PLATINUM mais apparemment pas pour une INITIA PLUS HTE !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Qui vous a fait la préconisation avec la liste du matériel et les références ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation, des différents accessoires de régulation et des borniers de raccordement ? La référence de votre module de partage est prévu pour une LUNA PLATINUM mais apparemment pas pour une INITIA PLUS HTE !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 février 2023 à 20:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème de pilotage plancher chauffant
Bonsoir, je vous remercie pour votre réponse rapide.
Je suis un particulier et c'est le technicien de chez Chappée que j'ai eu au téléphone qui m'a confirmé que ce Module était bien compatible avec cette chaudière. C'est mentionné dans le tableau du pdf que je vous ai fourni, page 3/19. Il est même précisé avec une * qu'il faut un boîtier de régulation Platinium C7108485. C'est bien les instructions que j'ai suivies.
Sur toutes les pages de ce pdf, il est bien noté pour une Initia Plus Duo Hte. Ils nous expliquent même les différents branchements électriques en fonction des modèles sur ce même pdf, pages 10/19 et 11/19.
Mais la partie branchement électrique de ma carte électronique correspond au second pdf qu'il m'a envoyé en page 4/5.
Dans mon cas, ce n'est pas le branchement du côté de la chaudière en m² qui me dérange, étant donné que je sais où il se trouve et que je peux me brancher dessus. Mais c'est plutôt du côté du module où je suis supposé venir de la borne 2/3 du m² de la chaudière vers un domino que l'on voit sur le pdf page 4/5, mais qui ne correspond à aucun emplacement de connexion. Je ne sais juste pas où connecter ces 2 fils en direction du module.
J'espère avoir été assez clair dans mon explication.
Je vous envoie une photo de mon schéma ainsi qu'une image de la carte.
Je vous remercie encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je suis un particulier et c'est le technicien de chez Chappée que j'ai eu au téléphone qui m'a confirmé que ce Module était bien compatible avec cette chaudière. C'est mentionné dans le tableau du pdf que je vous ai fourni, page 3/19. Il est même précisé avec une * qu'il faut un boîtier de régulation Platinium C7108485. C'est bien les instructions que j'ai suivies.
Sur toutes les pages de ce pdf, il est bien noté pour une Initia Plus Duo Hte. Ils nous expliquent même les différents branchements électriques en fonction des modèles sur ce même pdf, pages 10/19 et 11/19.
Mais la partie branchement électrique de ma carte électronique correspond au second pdf qu'il m'a envoyé en page 4/5.
Dans mon cas, ce n'est pas le branchement du côté de la chaudière en m² qui me dérange, étant donné que je sais où il se trouve et que je peux me brancher dessus. Mais c'est plutôt du côté du module où je suis supposé venir de la borne 2/3 du m² de la chaudière vers un domino que l'on voit sur le pdf page 4/5, mais qui ne correspond à aucun emplacement de connexion. Je ne sais juste pas où connecter ces 2 fils en direction du module.
J'espère avoir été assez clair dans mon explication.
Je vous envoie une photo de mon schéma ainsi qu'une image de la carte.
Je vous remercie encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




23 février 2023 à 21:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème de pilotage plancher chauffant
Bonjour,
Je n'ai malheureusement pas de réponse à vous proposer, mais je me permets de vous poser une question. Avez-vous réussi à faire fonctionner votre module de partage avec votre chaudière Chappée ?
En effet, j'ai à peu près le même problème avec ma chaudière Initia HTE 1.12 qui a remplacé ma Luna de 12 ans d'âge, qui était hors service.
Cependant, il semblerait que le module de partage 3 comfort HT, équipé d'une carte de gestion Siemens AVS75.396/109, ne soit pas compatible...
De plus, je ne sais pas où vont les 2 fils venant de la chaudière et allant sur le fameux domino et bornier X50. Mais où se trouve ce bornier ?
Merci pour votre aide. Je proposerai de remplacer la carte électronique par un AVS75.391/109, qui équipe le module de partage 7222369 et qui est compatible avec la chaudière Initia HTE 1.12.
Merci pour votre aide.
Je n'ai malheureusement pas de réponse à vous proposer, mais je me permets de vous poser une question. Avez-vous réussi à faire fonctionner votre module de partage avec votre chaudière Chappée ?
En effet, j'ai à peu près le même problème avec ma chaudière Initia HTE 1.12 qui a remplacé ma Luna de 12 ans d'âge, qui était hors service.
Cependant, il semblerait que le module de partage 3 comfort HT, équipé d'une carte de gestion Siemens AVS75.396/109, ne soit pas compatible...
De plus, je ne sais pas où vont les 2 fils venant de la chaudière et allant sur le fameux domino et bornier X50. Mais où se trouve ce bornier ?
Merci pour votre aide. Je proposerai de remplacer la carte électronique par un AVS75.391/109, qui équipe le module de partage 7222369 et qui est compatible avec la chaudière Initia HTE 1.12.
Merci pour votre aide.
15 janvier 2025 à 19:48