Question Forum Chauffage : Pompe à chaleur Hitachi pression au manomètre chute
Bonjour,
Pompe à chaleur Hitachi air eau RWM-2.OFSN3E installée depuis 2012.
Depuis quelques temps, la pression au manomètre chute lentement générant le défaut 70 (cela tient 7 jours).
À la sortie de la purge automatique (située en haut à droite), il y a présence d'une matière rougeâtre.
De plus, des gouttelettes d'eau sont présentes. Est-ce normal ?
Merci de bien vouloir "éclairer ma lanterne".
Par avance, je vous remercie.
Pompe à chaleur Hitachi air eau RWM-2.OFSN3E installée depuis 2012.
Depuis quelques temps, la pression au manomètre chute lentement générant le défaut 70 (cela tient 7 jours).
À la sortie de la purge automatique (située en haut à droite), il y a présence d'une matière rougeâtre.
De plus, des gouttelettes d'eau sont présentes. Est-ce normal ?
Merci de bien vouloir "éclairer ma lanterne".
Par avance, je vous remercie.
22 février 2023 à 17:51
Réponse 1 du forum-chauffage
Pompe à chaleur Hitachi pression au manomètre chute
Bonsoir,
Si la pression met 7 jours à baisser, la fuite d'eau ou d'air ne doit pas être bien grosse : Commencez par remplacer ce purgeur purgeur automatique si vous avez des traces de fuite !!!
Ensuite vérifier l'état de votre vase d'expansion et sa pression de gonflage (à vide et à froid).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la pression met 7 jours à baisser, la fuite d'eau ou d'air ne doit pas être bien grosse : Commencez par remplacer ce purgeur purgeur automatique si vous avez des traces de fuite !!!
Ensuite vérifier l'état de votre vase d'expansion et sa pression de gonflage (à vide et à froid).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 février 2023 à 20:05
Réponse 2 du forum-chauffage
Pompe à chaleur Hitachi pression au manomètre chute
Bonjour,
Merci de votre réponse. En complément, je transmets une photo de la purge air automatique et du vase d'expansion. À savoir qu'au départ, seul un petit tuyau plastique vert était inséré dans la purge d'air. Celui-ci s'est détérioré avec le temps. Je l'ai remplacé par un tuyau cristal qui englobe toute la sortie de la purge air auto. Je ne sais pas si cela est pertinent.
Toujours est-il que de l'air et des gouttelettes d'eau sortent 10 à 20 cl pour environ 15 jours (j'ai mis un pot gradué). Il y a également un dépôt rougeâtre en sortie de la purge (non visible sur la photo, j'ai nettoyé pour voir si dans le temps cela se reproduit).
Par avance, je vous remercie.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre réponse. En complément, je transmets une photo de la purge air automatique et du vase d'expansion. À savoir qu'au départ, seul un petit tuyau plastique vert était inséré dans la purge d'air. Celui-ci s'est détérioré avec le temps. Je l'ai remplacé par un tuyau cristal qui englobe toute la sortie de la purge air auto. Je ne sais pas si cela est pertinent.
Toujours est-il que de l'air et des gouttelettes d'eau sortent 10 à 20 cl pour environ 15 jours (j'ai mis un pot gradué). Il y a également un dépôt rougeâtre en sortie de la purge (non visible sur la photo, j'ai nettoyé pour voir si dans le temps cela se reproduit).
Par avance, je vous remercie.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 février 2023 à 14:28