Bonjour.

J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC.
J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer.
En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5 degré dans la maison.
J'ai modifier le réglage de fonctionnement en passant du mode auto au mode confort, ce qui a résolu l'emballement des radiateurs thermostatiques mais le plancher chauffant lui reste très chaud.

Je viens de me rendre compte que la température qui s'affiche lorsqu'on appuie sur le bouton radiateur (température de départ) est à 75°. Il semble que lorsqu'on a seulement un plancher chauffant que cette température doit être à 45° et à 75° si on a que des radiateurs (moi j'ai les deux). Le problème vient il de là et si oui à quelle température dois-je le régler ?

Merci par avance de votre réponse.

Chaudière :
- De Dietrich MCR 24-28 bic
- Radiateur et plancher chauffant
- Présence d'une sonde extérieure
- Robinets thermostatiques sur les radiateurs
- Thermostat d'ambiance De Dietrich Eazymatic dans la cuisine
- Isère
Merci.
27 novembre 2023 à 11:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Bonjour.

Effectivement, pour du plancher, on envoie du 45° max, ce qui pourrait expliquer que vous avez 24°, une fois que le thermostat coupe, il y a l'inertie du plancher qui continue de faire monter la température ambiante.

Ce qui ne semble pas logique, c'est qu'il semblerait que votre chaudière alimente le circuit plancher et radiateur avec le même départ. Quand on a 2 types de système de chauffage (sol + radiateur), on rajoute une vanne mélangeuse et un circulateur pour le plancher ou un autre système de découplage du circuit de chauffage.
27 novembre 2023 à 19:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

Tarienas
Membre inscrit
Tarienas
5 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.

Je dispose bien d'un module hydraulique compact à deux circuits avec bypass.
29 novembre 2023 à 01:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour être plus exacte, la température de circulation dans un plancher chauffant doit varier de 20 à 45°C selon la température extérieure (de 20 à 75°C pour des radiateurs).
Cette variation de température est gérée par la régulation de la chaudière, la vanne mélangeuse motorisée inclue dans le module hydraulique et ce avec la valeur mesurée par la sonde extérieure : avez vous bien une sonde extérieure ?
Si cette variation ne se fait pas, il faut vérifier que la vanne mélangeuse n'est pas grippée, que le moteur de cette vanne fonctionne bien et qu'il est bien alimenté électriquement.

En cas de température de départ trop élevée dans le plancher chauffant, votre installation doit être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C : est-il bien en place ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

Tarienas
Membre inscrit
Tarienas
5 messages
Bonjour, merci pour votre suivi.

La chaudière affiche en T4 la température extérieure (cohérente) donc je suppose qu'il y a une sonde extérieure.
Je ne vois pas ce qu'est un aquastat ...
Ci-dessous les photos de mon installation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20231129 122340 minimg 20231129 122248 minimg 20231129 122454 minimg 20231129 133848 min

29 novembre 2023 à 13:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Il faudrait peut être voir les paramètres de température max du circuit B via le thermostat.

Ci-joint la notice qui vous explique comment y accéder : Notice MCR 24-28 BIC
29 novembre 2023 à 17:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

Tarienas
Membre inscrit
Tarienas
5 messages
La Température max du circuit B sur le thermostat est de 50°.
30 novembre 2023 à 11:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Avez-vous toujours le problème ? Faites un test en augmentant la consigne à 30°, le moteur devrait s'ouvrir à fond (la sorte de manette au milieu devrait bouger vers le haut). Idem en mettant la consigne à 10°, le moteur devrait se fermer.

Si le moteur bouge correctement, c'est peut-être le corps de vanne qui est coincé, le moteur tourne peut-être dans le vide. Normalement, on peut enlever le bloc noir moteur pour accéder au corps de vanne derrière.
30 novembre 2023 à 17:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

Tarienas
Membre inscrit
Tarienas
5 messages
Bonjour, aujourd'hui, la température semble avoir baissé un peu (23°). Je verrai ce soir, car j'ai remarqué que c'est surtout la nuit que le plancher chauffant s'emballe (alors que le thermostat est programmé pour ne pas fonctionner la nuit...).

En effet, en réalisant les manipulations, la manette bouge comme vous me l'indiquez. Après, si c'est le corps de vanne, je passerai par le chauffagiste.
30 novembre 2023 à 18:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage

Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Après, si j'étais vous, je ne ferais pas d'abaissement jour/nuit sur du plancher.
Laissez la même consigne jour et nuit, avec l'inertie de la dalle, ça ne sert à rien.
Et si vraiment vous y tenez, faites un degré maximum d'écart.
30 novembre 2023 à 19:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 2. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 3. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 4. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
    N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
  • 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
    N°19260 : Bonjour tout le monde, Encore chaudière De Dietrich. Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier. Cela se produit quand elle doit...
  • 6. Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°19454 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps...
  • 7. Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus
    N°20486 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIc Plus a plus de 5 ans et depuis l'été dernier elle affichait environ tous les 15 jours le code E04. Depuis la visite annuelle de fin d'année, le code est apparu plus souvent...
  • 8. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
    N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
  • 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 10. Thermostat sans fil avec chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°23150 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'un conseil. J'ai actuellement une chaudière à gaz De Dietrich MCR24/28 vivadens installée dans mon appartement de 3 pièces 63m². J'ai en tout 5 chauffages (2 au salon, 1 cuisine, 1 dans...
>>> Résultats suivants pour : Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales