Bonjour.
J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC.
J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer.
En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5 degré dans la maison.
J'ai modifier le réglage de fonctionnement en passant du mode auto au mode confort, ce qui a résolu l'emballement des radiateurs thermostatiques mais le plancher chauffant lui reste très chaud.
Je viens de me rendre compte que la température qui s'affiche lorsqu'on appuie sur le bouton radiateur (température de départ) est à 75°. Il semble que lorsqu'on a seulement un plancher chauffant que cette température doit être à 45° et à 75° si on a que des radiateurs (moi j'ai les deux). Le problème vient il de là et si oui à quelle température dois-je le régler ?
Merci par avance de votre réponse.
Chaudière :
- De Dietrich MCR 24-28 bic
- Radiateur et plancher chauffant
- Présence d'une sonde extérieure
- Robinets thermostatiques sur les radiateurs
- Thermostat d'ambiance De Dietrich Eazymatic dans la cuisine
- Isère
Merci.
J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC.
J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer.
En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5 degré dans la maison.
J'ai modifier le réglage de fonctionnement en passant du mode auto au mode confort, ce qui a résolu l'emballement des radiateurs thermostatiques mais le plancher chauffant lui reste très chaud.
Je viens de me rendre compte que la température qui s'affiche lorsqu'on appuie sur le bouton radiateur (température de départ) est à 75°. Il semble que lorsqu'on a seulement un plancher chauffant que cette température doit être à 45° et à 75° si on a que des radiateurs (moi j'ai les deux). Le problème vient il de là et si oui à quelle température dois-je le régler ?
Merci par avance de votre réponse.
Chaudière :
- De Dietrich MCR 24-28 bic
- Radiateur et plancher chauffant
- Présence d'une sonde extérieure
- Robinets thermostatiques sur les radiateurs
- Thermostat d'ambiance De Dietrich Eazymatic dans la cuisine
- Isère
Merci.
27 novembre 2023 à 11:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Bonjour.
Effectivement, pour du plancher, on envoie du 45° max, ce qui pourrait expliquer que vous avez 24°, une fois que le thermostat coupe, il y a l'inertie du plancher qui continue de faire monter la température ambiante.
Ce qui ne semble pas logique, c'est qu'il semblerait que votre chaudière alimente le circuit plancher et radiateur avec le même départ. Quand on a 2 types de système de chauffage (sol + radiateur), on rajoute une vanne mélangeuse et un circulateur pour le plancher ou un autre système de découplage du circuit de chauffage.
Effectivement, pour du plancher, on envoie du 45° max, ce qui pourrait expliquer que vous avez 24°, une fois que le thermostat coupe, il y a l'inertie du plancher qui continue de faire monter la température ambiante.
Ce qui ne semble pas logique, c'est qu'il semblerait que votre chaudière alimente le circuit plancher et radiateur avec le même départ. Quand on a 2 types de système de chauffage (sol + radiateur), on rajoute une vanne mélangeuse et un circulateur pour le plancher ou un autre système de découplage du circuit de chauffage.
27 novembre 2023 à 19:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je dispose bien d'un module hydraulique compact à deux circuits avec bypass.
Je dispose bien d'un module hydraulique compact à deux circuits avec bypass.
29 novembre 2023 à 01:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Bonjour.
Pour être plus exacte, la température de circulation dans un plancher chauffant doit varier de 20 à 45°C selon la température extérieure (de 20 à 75°C pour des radiateurs).
Cette variation de température est gérée par la régulation de la chaudière, la vanne mélangeuse motorisée inclue dans le module hydraulique et ce avec la valeur mesurée par la sonde extérieure : avez vous bien une sonde extérieure ?
Si cette variation ne se fait pas, il faut vérifier que la vanne mélangeuse n'est pas grippée, que le moteur de cette vanne fonctionne bien et qu'il est bien alimenté électriquement.
En cas de température de départ trop élevée dans le plancher chauffant, votre installation doit être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C : est-il bien en place ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus exacte, la température de circulation dans un plancher chauffant doit varier de 20 à 45°C selon la température extérieure (de 20 à 75°C pour des radiateurs).
Cette variation de température est gérée par la régulation de la chaudière, la vanne mélangeuse motorisée inclue dans le module hydraulique et ce avec la valeur mesurée par la sonde extérieure : avez vous bien une sonde extérieure ?
Si cette variation ne se fait pas, il faut vérifier que la vanne mélangeuse n'est pas grippée, que le moteur de cette vanne fonctionne bien et qu'il est bien alimenté électriquement.
En cas de température de départ trop élevée dans le plancher chauffant, votre installation doit être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C : est-il bien en place ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Il faudrait peut être voir les paramètres de température max du circuit B via le thermostat.
Ci-joint la notice qui vous explique comment y accéder : Notice MCR 24-28 BIC
Ci-joint la notice qui vous explique comment y accéder : Notice MCR 24-28 BIC
29 novembre 2023 à 17:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
La Température max du circuit B sur le thermostat est de 50°.
30 novembre 2023 à 11:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Avez-vous toujours le problème ? Faites un test en augmentant la consigne à 30°, le moteur devrait s'ouvrir à fond (la sorte de manette au milieu devrait bouger vers le haut). Idem en mettant la consigne à 10°, le moteur devrait se fermer.
Si le moteur bouge correctement, c'est peut-être le corps de vanne qui est coincé, le moteur tourne peut-être dans le vide. Normalement, on peut enlever le bloc noir moteur pour accéder au corps de vanne derrière.
Si le moteur bouge correctement, c'est peut-être le corps de vanne qui est coincé, le moteur tourne peut-être dans le vide. Normalement, on peut enlever le bloc noir moteur pour accéder au corps de vanne derrière.
30 novembre 2023 à 17:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Bonjour, aujourd'hui, la température semble avoir baissé un peu (23°). Je verrai ce soir, car j'ai remarqué que c'est surtout la nuit que le plancher chauffant s'emballe (alors que le thermostat est programmé pour ne pas fonctionner la nuit...).
En effet, en réalisant les manipulations, la manette bouge comme vous me l'indiquez. Après, si c'est le corps de vanne, je passerai par le chauffagiste.
En effet, en réalisant les manipulations, la manette bouge comme vous me l'indiquez. Après, si c'est le corps de vanne, je passerai par le chauffagiste.
30 novembre 2023 à 18:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
Après, si j'étais vous, je ne ferais pas d'abaissement jour/nuit sur du plancher.
Laissez la même consigne jour et nuit, avec l'inertie de la dalle, ça ne sert à rien.
Et si vraiment vous y tenez, faites un degré maximum d'écart.
Laissez la même consigne jour et nuit, avec l'inertie de la dalle, ça ne sert à rien.
Et si vraiment vous y tenez, faites un degré maximum d'écart.
30 novembre 2023 à 19:17