Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19454
Question Forum Chauffage : Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps de chauffe (l'échangeur) dont j'ai démonté le devant.
Est-ce l'échangeur percé (HS) et est-ce réparable pour quelques temps car le prix n'est pas donné de cette pièce ?
Merci à tous.
J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps de chauffe (l'échangeur) dont j'ai démonté le devant.
Est-ce l'échangeur percé (HS) et est-ce réparable pour quelques temps car le prix n'est pas donné de cette pièce ?
Merci à tous.
24 mai 2018 à 14:46
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Bonsoir,
Si le fait de remettre de l'eau dans votre circuit chauffage, vous fait évacuer de l'eau par le corps de chauffe, et bin... je pense qu'il est percé.
Je ne pense pas que vous puissiez le réparer.
Il est serti et collé au mastic, donc, très dur à démonter.
Le corps de chauffe peut-il passer en garantie ? (âge de la chaudière ?).
Par contre, vous devrez faire attention au prochain corps.
pH de l'eau, choc thermique, entretien....
Si le fait de remettre de l'eau dans votre circuit chauffage, vous fait évacuer de l'eau par le corps de chauffe, et bin... je pense qu'il est percé.
Je ne pense pas que vous puissiez le réparer.
Il est serti et collé au mastic, donc, très dur à démonter.
Le corps de chauffe peut-il passer en garantie ? (âge de la chaudière ?).
Par contre, vous devrez faire attention au prochain corps.
pH de l'eau, choc thermique, entretien....
25 mai 2018 à 22:06
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Bonsoir,
Oui je l'ai sorti, impossible à ouvrir collé comme vous dites, la chaudière a eu 7 ans le 6 avril, celui-ci était bruyant depuis un moment pas d'air dans les radiateurs.
Je pense que c'était cela sachant que je devais remettre de l'eau de temps en temps et que le vase d'expansion n'est pas percé mais qu'elle fume dehors même par temps chaud.
Merci de vos conseils, je n'ai plus qu'à en racheter un, 430 euros environ.
Oui je l'ai sorti, impossible à ouvrir collé comme vous dites, la chaudière a eu 7 ans le 6 avril, celui-ci était bruyant depuis un moment pas d'air dans les radiateurs.
Je pense que c'était cela sachant que je devais remettre de l'eau de temps en temps et que le vase d'expansion n'est pas percé mais qu'elle fume dehors même par temps chaud.
Merci de vos conseils, je n'ai plus qu'à en racheter un, 430 euros environ.
25 mai 2018 à 22:32
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Pour vous rassurer, c'est la moins pire des nouvelles chaudières De Dietrich. 

26 mai 2018 à 16:47
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Bonjour,
De quel échangeur parlez-vous ? Le corps de chauffe échange entre le brûleur et le circuit de chauffage, tandis que l’échangeur à plaque fait réchauffer le réseau sanitaire grâce au réseau de chauffage.
Dans les deux cas ce sont des pièces qui se remplacent. La défaillance en revanche vient de facteur complètement diffèrent :
- échangeur à plaque : usure avec le temps, prise en calcaire (favorisé par une température sanitaire élevée).
Très facile à remplacer.
- corps de chauffe : Mauvaise entretien, le corps de chauffe a mal été nettoyé lors d'éventuels entretiens ce qui a pour effet de bloquer légèrement l’écoulement naturel des condensats qui finissent par attaquer le corps de chauffe.
Ou mauvais réglages de combustion....
Cette pièce aussi se remplace, un peu plus difficilement, mais ça en vaut la peine.
Si vous achetez la pièce neuve une notice est fournie sur le remplacement de celui-ci.
Cordialement.
De quel échangeur parlez-vous ? Le corps de chauffe échange entre le brûleur et le circuit de chauffage, tandis que l’échangeur à plaque fait réchauffer le réseau sanitaire grâce au réseau de chauffage.
Dans les deux cas ce sont des pièces qui se remplacent. La défaillance en revanche vient de facteur complètement diffèrent :
- échangeur à plaque : usure avec le temps, prise en calcaire (favorisé par une température sanitaire élevée).
Très facile à remplacer.
- corps de chauffe : Mauvaise entretien, le corps de chauffe a mal été nettoyé lors d'éventuels entretiens ce qui a pour effet de bloquer légèrement l’écoulement naturel des condensats qui finissent par attaquer le corps de chauffe.
Ou mauvais réglages de combustion....
Cette pièce aussi se remplace, un peu plus difficilement, mais ça en vaut la peine.
Si vous achetez la pièce neuve une notice est fournie sur le remplacement de celui-ci.
Cordialement.
29 mai 2018 à 12:37
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
C'est le corps de chauffe.
Il le dit dans son premier message.
Il le dit dans son premier message.

07 juin 2018 à 20:29
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Bonjour,
Juste pour information, savez-vous si votre installation n'est pas embouée et si votre chaudière est bien équipée d'une sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) j'ai bien dit une sonde d'ambiance ?
C'est la sonde d'ambiance, sur une chaudière à condensation, qui optimise les phases de fonctionnement en mode condensation en agissant (selon l'écart de température ambiante) sur la modulation de la puissance du brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste pour information, savez-vous si votre installation n'est pas embouée et si votre chaudière est bien équipée d'une sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) j'ai bien dit une sonde d'ambiance ?
C'est la sonde d'ambiance, sur une chaudière à condensation, qui optimise les phases de fonctionnement en mode condensation en agissant (selon l'écart de température ambiante) sur la modulation de la puissance du brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juin 2018 à 16:49
Réponse 7 du forum chauffage Bricovidéo
Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
Bonjour,
Il me semble avoir le même problème et voici le diagnostic du jour.
Chaudière (Vivadens MCR 24/28 BIC) installée depuis 10 ans et à part des ennuis de jeunesse (soupape défectueuse... problème de conception) et contrat d'entretien annuel, le manomètre de pression s'est mis cet été à tomber bien au-dessous de 1.
1 technicien est venu et a mis une espèce de pompe à air puis rajouter de l'eau ; cela n'a plus bougé jusqu'au début cet hiver, puis chauffage en route et depuis on doit rajouter de l'eau tous les 2 à 4 jour (manomètre finit par chuter à moins de 0,5 et elle a rarement disjoncté avec erreur).
C'était la consigne en attendant un 2e technicien qui a dit qu'il fallait remplacer le vase d'expansion et la soupape (1 mois après la visite d'un autre dans le cadre de l'entretien annuel !)... ci-fait et cela n'aura tenu que 5 jours (on doit remettre de l'eau tous les 2 jours pour revenir au-dessus de 1 bar).
Nouveau technicien ce jour, qui démonte l'échangeur thermique... diagnostic : il est foutu et même percé, ce qui explique ces pertes d'eau récurrentes. Il me dit que cela va coûter bonbon pour cela plus d'autres choses annexes (entre 1.500 et 2.000 euros), du coup il me dit que c'est peut-être plus judicieux de changer la chaudière (j'aurai un avoir pour le vase d'expansion et soupape changés) car d'autres choses risquent de lâcher et j'en aurai marre de continuer à payer, alors il y a encore des aides fiscales jusqu'au 31/12... à moi de voir.
Voici ses constats en photos.
Merci de votre avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il me semble avoir le même problème et voici le diagnostic du jour.
Chaudière (Vivadens MCR 24/28 BIC) installée depuis 10 ans et à part des ennuis de jeunesse (soupape défectueuse... problème de conception) et contrat d'entretien annuel, le manomètre de pression s'est mis cet été à tomber bien au-dessous de 1.
1 technicien est venu et a mis une espèce de pompe à air puis rajouter de l'eau ; cela n'a plus bougé jusqu'au début cet hiver, puis chauffage en route et depuis on doit rajouter de l'eau tous les 2 à 4 jour (manomètre finit par chuter à moins de 0,5 et elle a rarement disjoncté avec erreur).
C'était la consigne en attendant un 2e technicien qui a dit qu'il fallait remplacer le vase d'expansion et la soupape (1 mois après la visite d'un autre dans le cadre de l'entretien annuel !)... ci-fait et cela n'aura tenu que 5 jours (on doit remettre de l'eau tous les 2 jours pour revenir au-dessus de 1 bar).
Nouveau technicien ce jour, qui démonte l'échangeur thermique... diagnostic : il est foutu et même percé, ce qui explique ces pertes d'eau récurrentes. Il me dit que cela va coûter bonbon pour cela plus d'autres choses annexes (entre 1.500 et 2.000 euros), du coup il me dit que c'est peut-être plus judicieux de changer la chaudière (j'aurai un avoir pour le vase d'expansion et soupape changés) car d'autres choses risquent de lâcher et j'en aurai marre de continuer à payer, alors il y a encore des aides fiscales jusqu'au 31/12... à moi de voir.
Voici ses constats en photos.
Merci de votre avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 décembre 2019 à 13:54