Problème évacuation des condensats chaudière Rotex 520S
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23575
Question Forum Chauffage : Problème évacuation des condensats chaudière Rotex 520S
Bonjour.
Les condensats restent dans la chambre de combustion sur ma chaudière gaz Rotex 520S on me dit que c'est le trou d'évacuation qui est bouché.
Est-ce qu'il serait possible de savoir ou se trouve ce trou, comment y accéder, ou que faut t-il démonter mon chauffagiste n'étant pas très au courant du problème pour y remédier.
D'avance Merci.
Les condensats restent dans la chambre de combustion sur ma chaudière gaz Rotex 520S on me dit que c'est le trou d'évacuation qui est bouché.
Est-ce qu'il serait possible de savoir ou se trouve ce trou, comment y accéder, ou que faut t-il démonter mon chauffagiste n'étant pas très au courant du problème pour y remédier.
D'avance Merci.
27 novembre 2023 à 11:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème évacuation des condensats chaudière Rotex 520S
Bonsoir,
Avez-vous la notice de cette chaudière ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance tout et expliqué au chapitre 8.
Ci-joint la photo en coupe de votre chaudière, la sortie des condensats se faisant en repère 12 et 12a.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez-vous la notice de cette chaudière ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance tout et expliqué au chapitre 8.
Ci-joint la photo en coupe de votre chaudière, la sortie des condensats se faisant en repère 12 et 12a.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2023 à 19:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème évacuation des condensats chaudière Rotex 520S
Merci pour la réponse.
La dernière visite d'entretien date de début octobre 2023.
J'ai la notice d'entretien et l'évacuation par l'arrière fonctionne.
Ce qui est bouché, c'est le trou qui est dans la chambre de combustion qui évacue les condensats dans la cuve par le tube 14, donc accumulation de ceux-ci dans la chambre, d'où ma question : comment accéder à ce trou pour le déboucher et quoi démonter pour y parvenir ?
Bien cordialement,
Petiot.
La dernière visite d'entretien date de début octobre 2023.
J'ai la notice d'entretien et l'évacuation par l'arrière fonctionne.
Ce qui est bouché, c'est le trou qui est dans la chambre de combustion qui évacue les condensats dans la cuve par le tube 14, donc accumulation de ceux-ci dans la chambre, d'où ma question : comment accéder à ce trou pour le déboucher et quoi démonter pour y parvenir ?
Bien cordialement,
Petiot.
28 novembre 2023 à 21:37