Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

DanLic
Membre inscrit
DanLic
6 messages
Bonjour tout le monde,

Encore chaudière De Dietrich.
Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier.
Cela se produit quand elle doit remonter en température et que la chaudière redémarre à fond 4 flammes au tableau de commande.
Au début de l'hiver même problème résolu en démontant la "vanne d'inversion départ" qui était colmatée par un dépôt (il me semble être du calcaire, voir photo) qui avait pris la forme du tube du corps de chauffe, mais maintenant j'ai redémonté la vanne et surprise rien, donc demain après-midi ou jeudi je vais démonter tout tuyau qui peut être démonté et je verrai bien.
Pour l'instant le remède à ma panne est : je baisse la température chauffage et sanitaire au minimum, laisse tourner la chaudière et je remonte la température petit à petit comme cela la chaudière ne redémarre pas à fond et ne se met pas en sécurité, des fois je coupe le chauffage, je laisse le sanitaire remonté en température avant de remettre le chauffage.
Si quelqu'un a une idée sur mon problème je suis toute ouïe.
Merci. @+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Vanne d'inversion colmaté

30 janvier 2018 à 19:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier


Invité
invité
Bonsoir... de la boue ?
30 janvier 2018 à 22:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

DanLic
Membre inscrit
DanLic
6 messages
Bonjour,
Non pas de boue, l'eau des radiateurs a été remplacée il y a environ 1 an et demi au moment du remplacement de la chaudière, l'installation chauffage a été refaite environ 7 ou 8 ans et l'eau du chauffage est toujours pratiquement claire.
31 janvier 2018 à 08:48
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

DanLic
Membre inscrit
DanLic
6 messages
Bonjour.
Oui comme vous je pense aussi à du calcaire que j'ai trouvé la première fois dans la vanne d'inversion sur la sortie départ chauffage, le dépôt obstrué pratiquement l'entrée conique de la vanne, mais là cela recommence j'ai vite redémonté la vanne mais rien cette fois-ci donc demain je démonte plus loin pour voir.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Chaudière De Dietrich MCX 24/28 BICVanne d'inversion départ num 5004dépannage chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PlusDépanner chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus

31 janvier 2018 à 09:10
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

DanLic
Membre inscrit
DanLic
6 messages
Bonjour,
Hier j'ai démonté tout ce qui est tuyau et tout est propre pas de dépôt, rien de rien dans les conduites par contre dans la vanne d'inversion sur la sortie départ chauffage un filtre plastique avait leur d’être entartré.
Je l'ai enlevé et ma chaudière a l'air de fonctionné normalement, donc j'ai commandé des filtres (vendu par 5) et je verrai bien.
Par contre cela ne résout pas mon dépôt de calcaire comment l'éviter.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
@+ bon week-end et bon France Irlande.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
filtre échangeur à plaques

02 février 2018 à 09:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
02 février 2018 à 11:44
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour,

Ce filtre est là pour protéger la partie primaire de l'échangeur à plaques.
Si vous avez retrouvé de la merde comme ça sur ce filtre, c'est que votre corps de chauffe est rempli.
La forme des morceaux est arrondie, tout comme le passage du corps de chauffe.

Vu que le débit était restreint, vous partiez en ébullition.

Un conseil, faites un bon rinçage de la chaudière et de votre installation.
Posez un pot à boues magnétiques sur le retour de la chaudière.
Cordialement.
03 février 2018 à 09:44
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je suis d'accord avec koasan et si en plus vous avez ce genre de particules de passées dans l'échangeur à plaques, il est bon à remplacer.

En plus du rinçage (pour enlever les particules solides) et de la pose d'un pot à boue, faites un désembouage chimique + rinçage du circuit et pose d'un traitement inhibiteur.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 15:52
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier

Dext3r
Membre inscrit
Dext3r
1 message
Bonsoir à tous.

J'ai eu le même problème depuis 15 jours, le chauffagiste a démonté toute la chaudière et il a trouvé la panne.

C'était le corps de chauffe qui avait plein de dépôt.
Donc il a retiré le corps de chauffe et il a mis du détartrant dans le corp de chauffe avec de l'eau.
Résultat, le corps étaient plein de particules et tout a été dissous.
Il a rincé à l'eau et il y a plus de coup de bélier.

Elle est comme neuve.
J'ai posté ce message si ça permet d'aider du monde.

Bonne soirée.
04 octobre 2023 à 19:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 2. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 3. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 4. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
    N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°19454 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps...
  • 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 9. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
    N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
  • 10. Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran
    N°18775 : Bonjour. Suite au changement tableau électrique et surement un court-circuit le plomb de la chaudière explose sans arrêt quand je remet la chaudière en on et je n'est plus d'affichage écran digital ainsi que plus d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite