Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19260
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour tout le monde,
Encore chaudière De Dietrich.
Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier.
Cela se produit quand elle doit remonter en température et que la chaudière redémarre à fond 4 flammes au tableau de commande.
Au début de l'hiver même problème résolu en démontant la "vanne d'inversion départ" qui était colmatée par un dépôt (il me semble être du calcaire, voir photo) qui avait pris la forme du tube du corps de chauffe, mais maintenant j'ai redémonté la vanne et surprise rien, donc demain après-midi ou jeudi je vais démonter tout tuyau qui peut être démonté et je verrai bien.
Pour l'instant le remède à ma panne est : je baisse la température chauffage et sanitaire au minimum, laisse tourner la chaudière et je remonte la température petit à petit comme cela la chaudière ne redémarre pas à fond et ne se met pas en sécurité, des fois je coupe le chauffage, je laisse le sanitaire remonté en température avant de remettre le chauffage.
Si quelqu'un a une idée sur mon problème je suis toute ouïe.
Merci. @+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Encore chaudière De Dietrich.
Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier.
Cela se produit quand elle doit remonter en température et que la chaudière redémarre à fond 4 flammes au tableau de commande.
Au début de l'hiver même problème résolu en démontant la "vanne d'inversion départ" qui était colmatée par un dépôt (il me semble être du calcaire, voir photo) qui avait pris la forme du tube du corps de chauffe, mais maintenant j'ai redémonté la vanne et surprise rien, donc demain après-midi ou jeudi je vais démonter tout tuyau qui peut être démonté et je verrai bien.
Pour l'instant le remède à ma panne est : je baisse la température chauffage et sanitaire au minimum, laisse tourner la chaudière et je remonte la température petit à petit comme cela la chaudière ne redémarre pas à fond et ne se met pas en sécurité, des fois je coupe le chauffage, je laisse le sanitaire remonté en température avant de remettre le chauffage.
Si quelqu'un a une idée sur mon problème je suis toute ouïe.
Merci. @+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 janvier 2018 à 19:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonsoir,
Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Invité

Bonsoir... de la boue ?
30 janvier 2018 à 22:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour,
Non pas de boue, l'eau des radiateurs a été remplacée il y a environ 1 an et demi au moment du remplacement de la chaudière, l'installation chauffage a été refaite environ 7 ou 8 ans et l'eau du chauffage est toujours pratiquement claire.
Non pas de boue, l'eau des radiateurs a été remplacée il y a environ 1 an et demi au moment du remplacement de la chaudière, l'installation chauffage a été refaite environ 7 ou 8 ans et l'eau du chauffage est toujours pratiquement claire.
31 janvier 2018 à 08:48
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour.
Oui comme vous je pense aussi à du calcaire que j'ai trouvé la première fois dans la vanne d'inversion sur la sortie départ chauffage, le dépôt obstrué pratiquement l'entrée conique de la vanne, mais là cela recommence j'ai vite redémonté la vanne mais rien cette fois-ci donc demain je démonte plus loin pour voir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Oui comme vous je pense aussi à du calcaire que j'ai trouvé la première fois dans la vanne d'inversion sur la sortie départ chauffage, le dépôt obstrué pratiquement l'entrée conique de la vanne, mais là cela recommence j'ai vite redémonté la vanne mais rien cette fois-ci donc demain je démonte plus loin pour voir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




31 janvier 2018 à 09:10
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour,
Hier j'ai démonté tout ce qui est tuyau et tout est propre pas de dépôt, rien de rien dans les conduites par contre dans la vanne d'inversion sur la sortie départ chauffage un filtre plastique avait leur d’être entartré.
Je l'ai enlevé et ma chaudière a l'air de fonctionné normalement, donc j'ai commandé des filtres (vendu par 5) et je verrai bien.
Par contre cela ne résout pas mon dépôt de calcaire comment l'éviter.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
@+ bon week-end et bon France Irlande.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Hier j'ai démonté tout ce qui est tuyau et tout est propre pas de dépôt, rien de rien dans les conduites par contre dans la vanne d'inversion sur la sortie départ chauffage un filtre plastique avait leur d’être entartré.
Je l'ai enlevé et ma chaudière a l'air de fonctionné normalement, donc j'ai commandé des filtres (vendu par 5) et je verrai bien.
Par contre cela ne résout pas mon dépôt de calcaire comment l'éviter.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
@+ bon week-end et bon France Irlande.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2018 à 09:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour à toutes et à tous.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
À ce jour 72 878 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
À ce jour 72 878 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
02 février 2018 à 11:44
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour,
Ce filtre est là pour protéger la partie primaire de l'échangeur à plaques.
Si vous avez retrouvé de la merde comme ça sur ce filtre, c'est que votre corps de chauffe est rempli.
La forme des morceaux est arrondie, tout comme le passage du corps de chauffe.
Vu que le débit était restreint, vous partiez en ébullition.
Un conseil, faites un bon rinçage de la chaudière et de votre installation.
Posez un pot à boues magnétiques sur le retour de la chaudière.
Cordialement.
Ce filtre est là pour protéger la partie primaire de l'échangeur à plaques.
Si vous avez retrouvé de la merde comme ça sur ce filtre, c'est que votre corps de chauffe est rempli.
La forme des morceaux est arrondie, tout comme le passage du corps de chauffe.
Vu que le débit était restreint, vous partiez en ébullition.
Un conseil, faites un bon rinçage de la chaudière et de votre installation.
Posez un pot à boues magnétiques sur le retour de la chaudière.
Cordialement.
03 février 2018 à 09:44
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonjour,
Je suis d'accord avec koasan et si en plus vous avez ce genre de particules de passées dans l'échangeur à plaques, il est bon à remplacer.
En plus du rinçage (pour enlever les particules solides) et de la pose d'un pot à boue, faites un désembouage chimique + rinçage du circuit et pose d'un traitement inhibiteur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je suis d'accord avec koasan et si en plus vous avez ce genre de particules de passées dans l'échangeur à plaques, il est bon à remplacer.
En plus du rinçage (pour enlever les particules solides) et de la pose d'un pot à boue, faites un désembouage chimique + rinçage du circuit et pose d'un traitement inhibiteur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 15:52
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
Bonsoir à tous.
J'ai eu le même problème depuis 15 jours, le chauffagiste a démonté toute la chaudière et il a trouvé la panne.
C'était le corps de chauffe qui avait plein de dépôt.
Donc il a retiré le corps de chauffe et il a mis du détartrant dans le corp de chauffe avec de l'eau.
Résultat, le corps étaient plein de particules et tout a été dissous.
Il a rincé à l'eau et il y a plus de coup de bélier.
Elle est comme neuve.
J'ai posté ce message si ça permet d'aider du monde.
Bonne soirée.
J'ai eu le même problème depuis 15 jours, le chauffagiste a démonté toute la chaudière et il a trouvé la panne.
C'était le corps de chauffe qui avait plein de dépôt.
Donc il a retiré le corps de chauffe et il a mis du détartrant dans le corp de chauffe avec de l'eau.
Résultat, le corps étaient plein de particules et tout a été dissous.
Il a rincé à l'eau et il y a plus de coup de bélier.
Elle est comme neuve.
J'ai posté ce message si ça permet d'aider du monde.
Bonne soirée.
04 octobre 2023 à 19:09