Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18146
Question Forum Chauffage : Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonsoir.
Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07.
La chaudière fonctionne 3/4 minutes puis passe en défaut, l'eau est bouillante malgré un réglage à 40 degrés.
La pression est bonne, la pompe ECS fonctionne bien (je l'ai même démontée), l'eau a l'air de bien circuler dans le ballon...
Une idée ?
Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07.
La chaudière fonctionne 3/4 minutes puis passe en défaut, l'eau est bouillante malgré un réglage à 40 degrés.
La pression est bonne, la pompe ECS fonctionne bien (je l'ai même démontée), l'eau a l'air de bien circuler dans le ballon...
Une idée ?
17 octobre 2016 à 21:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonsoir,
Le défaut E07 correspond à un manque d'eau / débit dans la chaudière.
Il me semble qu'il y a un filtre sur le groupe hydraulique gauche, dédié au primaire lors d'une production sanitaire.
Il faudrait vérifier si ce filtre est propre (difficile à enlever des fois).
Le défaut E07 correspond à un manque d'eau / débit dans la chaudière.
Il me semble qu'il y a un filtre sur le groupe hydraulique gauche, dédié au primaire lors d'une production sanitaire.
Il faudrait vérifier si ce filtre est propre (difficile à enlever des fois).
17 octobre 2016 à 22:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Y a t-il eu un désembouage lors du remplacement de la chaudière ????
Votre échangeur à plaque peut-être plein de cochonnerie.
Votre échangeur à plaque peut-être plein de cochonnerie.
17 octobre 2016 à 22:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Déjà merci pour ces réponses.
Non l'installation n'a pas été désembouée, juste rincée.
J'ai déjà démonté le filtre sur le sanitaire (propre), je vais démonter l'échangeur et chercher si il y a un filtre côté primaire.
A suivre.
Non l'installation n'a pas été désembouée, juste rincée.
J'ai déjà démonté le filtre sur le sanitaire (propre), je vais démonter l'échangeur et chercher si il y a un filtre côté primaire.
A suivre.
18 octobre 2016 à 10:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
J'ai exactement le même problème avec la même chaudière.
Quelle solution avez-vous trouvé ?
Merci de votre réponse.
J'ai exactement le même problème avec la même chaudière.
Quelle solution avez-vous trouvé ?
Merci de votre réponse.
12 janvier 2017 à 19:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance.
J'ai le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance.
24 janvier 2018 à 08:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
J'ai exactement le même problème...
Des solutions ?
Merci.
J'ai exactement le même problème...
Des solutions ?
Merci.
26 janvier 2018 à 14:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour,
Même problème pour moi aussi, un retour SVP de la solution...
Merci à vous, Alex
Même problème pour moi aussi, un retour SVP de la solution...
Merci à vous, Alex
09 mai 2018 à 19:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Même problème de mon côté ... Une idée ???
Merci à vous.
Philippe
Merci à vous.
Philippe
11 mai 2018 à 11:40
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
J’ai la même panne défaut e07 il faut faire un désembouage du circuit complet et faire installer un pot à boue, cela évite l'encrassement du filtre sur l’échangeur à plaque.
J’ai la même panne défaut e07 il faut faire un désembouage du circuit complet et faire installer un pot à boue, cela évite l'encrassement du filtre sur l’échangeur à plaque.
20 juin 2018 à 15:11
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Problème E07 résolu, repositionner les sondes entrée et retour chauffage distance maxi 40 mm, et tout va rentrer dans l'ordre, indiquer dans le bas du tableau sur la notice en alinéa.
Ma chaudière a 5 ans, aucun entretien réalisé à ce jour, les SAV changent n'importe quelles pièces au hasard, ils sont repartis avec leurs devis exorbitants et sans le moindre sous.
Cordialement...
Ma chaudière a 5 ans, aucun entretien réalisé à ce jour, les SAV changent n'importe quelles pièces au hasard, ils sont repartis avec leurs devis exorbitants et sans le moindre sous.
Cordialement...
15 août 2018 à 17:35
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonsoir.
J'ai exactement le même problème avec ma chaudière, au bout de 1min40 cela m'affiche le message d'erreur e07.
Que faire s'il vous plait ?
Merci.
J'ai exactement le même problème avec ma chaudière, au bout de 1min40 cela m'affiche le message d'erreur e07.
Que faire s'il vous plait ?
Merci.
14 novembre 2018 à 20:29
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
Problème identique, je viens de remplacer la pompe de circulation et tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage.
P. S. : Je ne suis pas chauffagiste.
Problème identique, je viens de remplacer la pompe de circulation et tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage.
P. S. : Je ne suis pas chauffagiste.
27 novembre 2018 à 12:26
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

J'ai eu et j'ai de nouveau le même problème, la première fois c'était un problème de membrane du ballon, l'eau remplissait le compartiment pression, il faut vidanger le côté pression pour cette même panne, ce jour j'attends la réponse du plombier.
10 mars 2019 à 12:20
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour,
Un de plus avec ce même code E07, le circulateur a été changé les circuits désemboués, rien à faire...
Pression = 2 bars.
Mon chauffagiste n'a pas plus d'idées.
Help please.
Un de plus avec ce même code E07, le circulateur a été changé les circuits désemboués, rien à faire...
Pression = 2 bars.
Mon chauffagiste n'a pas plus d'idées.
Help please.
25 avril 2019 à 07:16
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonjour,
Si votre problème persiste :
- Déplacez les sondes de températures suivant la notice technique,
- Vérifiez la purge de votre chaudière,
- Vérifiez la circulation et la purge de l'échangeur sanitaire,
- Vérifiez que la pompe de charge sanitaire fonctionne et qu'elle assure bien la circulation dans le ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre problème persiste :
- Déplacez les sondes de températures suivant la notice technique,
- Vérifiez la purge de votre chaudière,
- Vérifiez la circulation et la purge de l'échangeur sanitaire,
- Vérifiez que la pompe de charge sanitaire fonctionne et qu'elle assure bien la circulation dans le ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2019 à 20:05
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour,
Après avoir changé le circulateur, les sondes CTN et nettoyé l'échangeur ECS, j'étais désespérée...
... J'ai finalement démonté et nettoyé quasi toute la chaudière lorsque j'ai trouvé un filtre complètement bouché.
Depuis ce nettoyage ça refonctionne Nickel !
Après avoir changé le circulateur, les sondes CTN et nettoyé l'échangeur ECS, j'étais désespérée...
... J'ai finalement démonté et nettoyé quasi toute la chaudière lorsque j'ai trouvé un filtre complètement bouché.
Depuis ce nettoyage ça refonctionne Nickel !
23 mai 2019 à 20:52
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Quel filtre avez-vous nettoyé ?
06 octobre 2019 à 12:35
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonsoir,
J'ai le même problème, mon plombier n'a plus d'idées...
Help svp...
J'ai le même problème, mon plombier n'a plus d'idées...
Help svp...
05 décembre 2019 à 19:13
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonsoir.
Avez-vous trouvé une solution à ce E07 ??
Une solution définitive ??
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution à ce E07 ??
Une solution définitive ??
Cordialement.
05 janvier 2020 à 18:38
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Il y a une prise d'air dans votre circuit, il faut purger la totalité du circuit d’eau dans vos radiateurs et chaudière cependant le problème arrive souvent sur les chaudières nouvelle génération ou sur la pompe vous avez un capteur qui n’est pas vraiment utile. Il travaille en mode eco et en le retirant vous la faites travailler en mode confort et après 2 à 3 mois ou une purge totale vous pouvez éclipser la petite prise de doute au-dessus de la pompe.
En retirant les clips le capteur tout rentrera dans l’ordre, c’est très simple pas besoin de spécialiste, votre eau sera en continu, votre circuit va tourner et après 3 mois votre chaudière se réglera car la petite bulle d’air aura disparu, si vous n’avez pas procédé à la purge totalement vous pouvez ensuite rebrancher ou pas votre capteur.
J’ai eu le problème chez moi avec la même chaudière.
Bonne année.
En retirant les clips le capteur tout rentrera dans l’ordre, c’est très simple pas besoin de spécialiste, votre eau sera en continu, votre circuit va tourner et après 3 mois votre chaudière se réglera car la petite bulle d’air aura disparu, si vous n’avez pas procédé à la purge totalement vous pouvez ensuite rebrancher ou pas votre capteur.
J’ai eu le problème chez moi avec la même chaudière.
Bonne année.
09 janvier 2020 à 17:25
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
Je vous amène une solution pour ma part...
Chaudière en mode chauffage.
Mais radiateurs tous fermés.
Du coup la chaudière se met en erreur E7.
Il suffit juste d'ouvrir les radiateurs et de relancer la chaudière.
Fin de l'erreur !
Je vous amène une solution pour ma part...
Chaudière en mode chauffage.
Mais radiateurs tous fermés.
Du coup la chaudière se met en erreur E7.
Il suffit juste d'ouvrir les radiateurs et de relancer la chaudière.
Fin de l'erreur !
23 janvier 2020 à 08:36
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonsoir.
Je viens grossir la liste de la panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07.
Avez-vous trouvé une solution à ce E07 qui semble insoluble ??
Des coordonnées d'un vrai spécialiste De Dietrich ayant resolu cette panne définitivement ?? je suis en IDF.
Cordialement.
Je viens grossir la liste de la panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07.
Avez-vous trouvé une solution à ce E07 qui semble insoluble ??
Des coordonnées d'un vrai spécialiste De Dietrich ayant resolu cette panne définitivement ?? je suis en IDF.
Cordialement.
02 février 2020 à 12:09
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Boinsoir,
On a visiblement tous plus ou moins le même problème.
Le vase d’expansion a été changé par un plombier et tout remarchait après son intervention, lendemain matin, hop nouveau défaut 07.
C’était peut-être le vase d'expansion mais il y a sûrement autre chose. Un truc bouché ou autres...
Je viens de nettoyer rapidement le siphon en rentrant un bâton enrouler d'un chiffon et toucher plus ou moins tous les câbles électriques pour vérifier.
J'ai relancé ma chaudière et pour l'instant ça a l'air de tourner. => du coup c'est sûr que cela doit être dû à une petite panne de rien du tout, mais laquelle...
On a visiblement tous plus ou moins le même problème.
Le vase d’expansion a été changé par un plombier et tout remarchait après son intervention, lendemain matin, hop nouveau défaut 07.
C’était peut-être le vase d'expansion mais il y a sûrement autre chose. Un truc bouché ou autres...
Je viens de nettoyer rapidement le siphon en rentrant un bâton enrouler d'un chiffon et toucher plus ou moins tous les câbles électriques pour vérifier.
J'ai relancé ma chaudière et pour l'instant ça a l'air de tourner. => du coup c'est sûr que cela doit être dû à une petite panne de rien du tout, mais laquelle...
04 février 2020 à 21:46
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
Quelqu'un a trouvé une réponse à cette panne E07 ??
Comment ?
Cordialement.
Quelqu'un a trouvé une réponse à cette panne E07 ??
Comment ?
Cordialement.
11 février 2020 à 09:43
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour,
J'ai aussi un souci E07, le plombier n'a rien trouvé de mieux que de me dire de changer la pompe de circulation... Ce que je n'ai pas fait car elle fonctionne parfaitement.
Après son départ j'ai regardé un peu ce qu'il pouvait se passer par moi-même et je me suis aperçu que le température T1 qui est censé se réguler à 68 degrés, montait à plus de 80°C quand on tirait de l'eau chaude (il n'y a aucun souci en mode chauffage) et après quelques secondes à cette température élevée, la chaudière s'arrête et affiche E07...
Je suis rentré dans les paramètres et j'ai mis la pompe de circulation en mode intensité haute, et pendant plus d'un mois plus aucun problème. Mais là ça recommence...
Quelqu'un s'est déjà aperçu de ça sur sa chaudière ? Merci.
J'ai aussi un souci E07, le plombier n'a rien trouvé de mieux que de me dire de changer la pompe de circulation... Ce que je n'ai pas fait car elle fonctionne parfaitement.
Après son départ j'ai regardé un peu ce qu'il pouvait se passer par moi-même et je me suis aperçu que le température T1 qui est censé se réguler à 68 degrés, montait à plus de 80°C quand on tirait de l'eau chaude (il n'y a aucun souci en mode chauffage) et après quelques secondes à cette température élevée, la chaudière s'arrête et affiche E07...
Je suis rentré dans les paramètres et j'ai mis la pompe de circulation en mode intensité haute, et pendant plus d'un mois plus aucun problème. Mais là ça recommence...
Quelqu'un s'est déjà aperçu de ça sur sa chaudière ? Merci.
25 février 2020 à 21:04
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonsoir,
Pour traiter vos demandes et vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
Les origines des pannes et des défauts peuvent différer d'une chaudière à l'autre ou d'une installation à l'autre. Si vous souhaitez des réponses individualisées s'est le seul moyen, sinon elles seront identiques à ce que vous trouvez dans la notice de vos appareils.
Dans l'attente de votre retour d'informations individuelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour traiter vos demandes et vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
Les origines des pannes et des défauts peuvent différer d'une chaudière à l'autre ou d'une installation à l'autre. Si vous souhaitez des réponses individualisées s'est le seul moyen, sinon elles seront identiques à ce que vous trouvez dans la notice de vos appareils.
Dans l'attente de votre retour d'informations individuelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 20:29
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Même problème, échangeur à plaques changé et ça ne fonctionnait toujours pas.
Le chauffagiste a finalement démonté le groupe hydraulique gauche et a trouvé un mini filtre en métal (dans le tuyau en laiton).
Il a cassé en le retirant donc on ne l'a pas remis et ça refonctionne très bien ! Il a aussi retiré le capteur à droite.
Le chauffagiste a finalement démonté le groupe hydraulique gauche et a trouvé un mini filtre en métal (dans le tuyau en laiton).
Il a cassé en le retirant donc on ne l'a pas remis et ça refonctionne très bien ! Il a aussi retiré le capteur à droite.
30 avril 2020 à 22:44
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonjour,
Message pour le dernier invité mystère du dernier post :
Le filtre de votre chaudière est placé par le constructeur pour protéger les composants hydrauliques de votre chaudière (corps de chauffe, vanne inverseuse, clapet, pompe, échangeur à plaques...) contre les particules et les boues contenues dans votre installation. Tous les constructeurs intègrent ce type de protection car, malgré leurs préconisations, lors de la mise en place d'une chaudière sur une installation neuve ou existante, l'installateur devrait réaliser au préalable un rinçage et un désembouage puis mettre en place un filtre pot à boues magnétique/cyclonique sur le retour de votre installation avant de rentrer dans la chaudière.
Condition d'utilisation et de garantie qui sont encore trop souvent et volontairement ignorées.
Si vous enlevez ce filtre, vous prenez le risque de faire subir de gros dégâts à votre chaudière, dégâts qui ne seront pas pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur (les composants défectueux seront analysés par le constructeur qui sera en droit de refuser leurs prise en charge dans le cadre de la garantie). Dans votre cas, c'est le professionnel qui réalise cette modification qui sera responsable.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Message pour le dernier invité mystère du dernier post :
Le filtre de votre chaudière est placé par le constructeur pour protéger les composants hydrauliques de votre chaudière (corps de chauffe, vanne inverseuse, clapet, pompe, échangeur à plaques...) contre les particules et les boues contenues dans votre installation. Tous les constructeurs intègrent ce type de protection car, malgré leurs préconisations, lors de la mise en place d'une chaudière sur une installation neuve ou existante, l'installateur devrait réaliser au préalable un rinçage et un désembouage puis mettre en place un filtre pot à boues magnétique/cyclonique sur le retour de votre installation avant de rentrer dans la chaudière.
Condition d'utilisation et de garantie qui sont encore trop souvent et volontairement ignorées.
Si vous enlevez ce filtre, vous prenez le risque de faire subir de gros dégâts à votre chaudière, dégâts qui ne seront pas pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur (les composants défectueux seront analysés par le constructeur qui sera en droit de refuser leurs prise en charge dans le cadre de la garantie). Dans votre cas, c'est le professionnel qui réalise cette modification qui sera responsable.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mai 2020 à 14:45
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
01 mai 2020 à 15:53
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Invité

Bonjour.
Pour le dernier invité, la chaudière marche toujours ? plus de code E07 après le remplacement du bloc hydraulique et la suppression du filtre ?
Des news depuis le 30 avril ?
Cordialement.
Pour le dernier invité, la chaudière marche toujours ? plus de code E07 après le remplacement du bloc hydraulique et la suppression du filtre ?
Des news depuis le 30 avril ?
Cordialement.
30 mai 2020 à 18:39
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
Bonjour, pour l'erreur E07, avez-vous déjà vérifié qu'au moins un radiateur est ouvert au maximum ?
Cela règle le problème une fois sur deux.
Une deuxième possibilité à vérifier est la sonde, en l'occurrence la sonde de départ primaire.
Vérifiez son emplacement et relevez-la au maximum pour voir si cela change quelque chose.
Si cela ne règle pas le problème, prenez la valeur de la sonde (en ohms) et reportez-vous au tableau dans la notice de l'installateur pour vérifier la température en ohms.
Cela règle le problème une fois sur deux.
Une deuxième possibilité à vérifier est la sonde, en l'occurrence la sonde de départ primaire.
Vérifiez son emplacement et relevez-la au maximum pour voir si cela change quelque chose.
Si cela ne règle pas le problème, prenez la valeur de la sonde (en ohms) et reportez-vous au tableau dans la notice de l'installateur pour vérifier la température en ohms.
28 novembre 2024 à 20:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 3. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 4. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 7. Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
- N°19454 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps...
- 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
- N°19260 : Bonjour tout le monde, Encore chaudière De Dietrich. Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier. Cela se produit quand elle doit...
- 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
- N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
- 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite