Bonsoir,
Merci de m'avoir répondu, j'ai trouvé d'où cela provenait.
Concernant la pente, vous avez raison, elle se situe entre 0,5 et 0,7.
J'ai réglé la Tº maxi de départ à 47º. Et mon aquastat à réarmement manuel à 60º.
Mais j'avais toujours le même souci...
Donc je suis intervenu sur les paramètres suivants :
Dans le menu installateur j'ai modifié :
P7 = post de circulation de la pompe avant 2 minutes après 12 minutes.
P28 = vitesse de pompe minimale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
P29 = vitesse de pompe maximale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
Tous ces paramètres étaient en réglage usine avant que je les modifie.
Mon circuit de chauffage ne monte pas plus 40 à 41 degrés au départ et au retour j'ai 25 à 26 degrés pour une température ambiante de 20,5 à 21 degrés.
Voilà j'espère que cela pourra servir à une autre personne.
En tout cas je vous remercie pour votre professionnalisme et d'avoir consacré votre temps pour mon problème.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Merci de m'avoir répondu, j'ai trouvé d'où cela provenait.
Concernant la pente, vous avez raison, elle se situe entre 0,5 et 0,7.
J'ai réglé la Tº maxi de départ à 47º. Et mon aquastat à réarmement manuel à 60º.
Mais j'avais toujours le même souci...
Donc je suis intervenu sur les paramètres suivants :
Dans le menu installateur j'ai modifié :
P7 = post de circulation de la pompe avant 2 minutes après 12 minutes.
P28 = vitesse de pompe minimale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
P29 = vitesse de pompe maximale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
Tous ces paramètres étaient en réglage usine avant que je les modifie.
Mon circuit de chauffage ne monte pas plus 40 à 41 degrés au départ et au retour j'ai 25 à 26 degrés pour une température ambiante de 20,5 à 21 degrés.
Voilà j'espère que cela pourra servir à une autre personne.
En tout cas je vous remercie pour votre professionnalisme et d'avoir consacré votre temps pour mon problème.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année.
04 janvier 2018 à 23:52

Bonjour.
Tout d'abord merci.
Ma chaudière est une EGC 25 twineo avec ballon d'eau chaude sl100.
L'ancienne était une Deville metodo LPBT à évacuation avec un ballon de 100 litres aussi.
La sonde est placée nord est et à l'abri de tous rayons de soleil.
Elle a été changée en même temps que la chaudière.
C'est une maison de plus de 180 m² plancher chauffant sur les deux niveaux (pas de radiateurs).
Le thermostat est neuf aussi, il a été changé en même temps que la chaudière ainsi que la sonde, réf : AD304 De Dietrich.
Merci de vous prendre de votre temps.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'années.
Cordialement.
Tout d'abord merci.
Ma chaudière est une EGC 25 twineo avec ballon d'eau chaude sl100.
L'ancienne était une Deville metodo LPBT à évacuation avec un ballon de 100 litres aussi.
La sonde est placée nord est et à l'abri de tous rayons de soleil.
Elle a été changée en même temps que la chaudière.
C'est une maison de plus de 180 m² plancher chauffant sur les deux niveaux (pas de radiateurs).
Le thermostat est neuf aussi, il a été changé en même temps que la chaudière ainsi que la sonde, réf : AD304 De Dietrich.
Merci de vous prendre de votre temps.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'années.
Cordialement.
23 décembre 2017 à 12:24

Bonjour,
Depuis que j'ai changé ma chaudière gaz de Dietrich Twineo, la température du plancher chauffant est plafonnée à 20 degrés alors que la consigne est à 23.
J'ai une sonde extérieure ainsi qu'un thermostat d'ambiance.
Pouvez-vous m'aider pour faire un réglage de la courbe (juste pour les valeurs).
Merci pour votre professionnalisme.
Depuis que j'ai changé ma chaudière gaz de Dietrich Twineo, la température du plancher chauffant est plafonnée à 20 degrés alors que la consigne est à 23.
J'ai une sonde extérieure ainsi qu'un thermostat d'ambiance.
Pouvez-vous m'aider pour faire un réglage de la courbe (juste pour les valeurs).
Merci pour votre professionnalisme.
27 novembre 2017 à 11:53