Forum Chauffage Question : Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage

startairlaine
Membre inscrit
startairlaine
3 messages
URGENT SVP, plus de chauffage depuis hier...- 8° dehors !

Le problème 1 :
J'ai fréquemment des "micro coupures du secteur "sur mon pavillon, quand le courant revient, la régulation Vitotronic ne repart pas, l’écran est éteint et revient au bout d'une journée, voire deux ?
Pourquoi ? y a t-il une pile interne fatiguée ? (l'ensemble a 15 ans environ avec la chaudière Viessmann 111 ou 222 je ne sais pas (ballon eau chaude intégré).

Le problème 2 :
Je passe en mode "forcé" sur la console que m'a fait voir le réparateur (photo3) bouton C tiré et bouton D en position manuelle.
La chaudière fonctionne ainsi que le circulateur (photo 1) MAIS PAS DE CIRCULATION CHAUFFAGE, est-ce le circulateur (photo 2) A qui est en cause ? ou en B une vanne non commandée ?

QUESTION : puis-je alimenter directement ce circulateur en 220 V ainsi que cette vanne qui me permettrait d'activer la circulation d'eau chaude dans les radiateurs ?

Merci du retour j'attends la réponse pour attaquer cette survie avant de finir congelé comme Hibernatus !!! cry

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
vito1vito2vito3vito4

08 février 2018 à 09:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage

startairlaine
Membre inscrit
startairlaine
3 messages
J'ai démonté, photo2, le servomoteur qui commande la vanne trois voies, OUF ça chauffe.

Puis-je rester ainsi sans la régulation ? pas de risque à long terme pour la chaudière ? si cela est possible je connecte un simple thermostat d'ambiance qui coupera la chaudière à la T° voulue ? 25 Euros et on en parle plus !
Le conseils des connaisseurs sont les bienvenus, en vous remerciant pour le temps accordé.
JL
08 février 2018 à 16:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour commencer, si vous êtes régulièrement gêné par des microcoupures de courant :
- Faite un courrier AR à votre fournisseur d'électricité pour le signaler,
- Posez un onduleur sur l'alimentation de votre chaudière elle n'en sera que mieux.

Si vous vous êtes dépanné, je suppose que votre circulateur de chauffage fonctionne normalement ?

Vous devez vérifier que votre régulation ne perd pas ses mémoires de programmes et de paramètres liés à votre installation.
Pouvez-vous nous décrire cette dernière :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Type d'émetteurs de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?

Faites faire un diagnostic par un professionnel, demandez lui un devis de réparation et voyez avec votre assurance (dégâts électrique) pour une prise en charge des travaux.

Pour ce qui est du thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière, c'est une très mauvaise idée :
- Vous allez perdre en confort,
- Vous allez augmenter votre facture d'énergie,
- Vous mettez en danger votre chaudière en supprimant toutes les protections apportées par votre régulation actuelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:29
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage

startairlaine
Membre inscrit
startairlaine
3 messages
Bonjour,

Tout d'abord, merci, merci pour le temps accordé à la réponse.
La chaudière est reliée à un circuit de radiateurs et a le ballon intégré d'une capacité de 108 L, j'ai la photo du modèle exact de la Viessmann 100/200 (de 2000 ou 2001 je crois) ci-dessous (avec une sonde extérieure).

Question > sur la seconde photo de la vanne (doit-on dire mélangeuse ou trois voies ?). Quel est son rôle ? Doser le débit d'eau chaude dans le circuit et ou un lien avec la partie ballon d'eau chaude ?

Dans mon mode "survie" actuel, quelle est la position optimale à lui donner ?
Je vois que la pression dans le circuit varie beaucoup plus qu'auparavant sans réussir à la réguler, des montées à 3 bars qui se terminent avec l’ouverture de la soupape de sécurité !!
Sinon connaissez-vous un bon "pro" dans le 78 ?
Puis-je faire réinstaller une autre régulation que ce Vitronic qui m’exaspère huffy !
Bien cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20180210 140803


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20180210 140917

10 février 2018 à 16:10
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Chez Viessmann se sont principalement des vannes mélangeuses 4 voies, vous pouvez la mettre en position milieu il sera toujours temps de la modifier après.
Si votre pression varie jusqu'à l'ouverture de la soupape chauffage :
- Soit votre vase d'expansion est HS,
- Soit votre remplissage est resté ouvert,
- Soit votre circuit ECS remplit le circuit de chauffage par intercommunication.

Difficile de mettre autre chose qu'une régulation Viessmann sur une chaudière Viessmann.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 février 2018 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite