Chaudière au gaz remplacement de thermostat
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20234
Question Forum Chauffage : Chaudière au gaz remplacement de thermostat
Bonjour.
Je possède une chaudière au gaz Junkers Eurostar munie d'un thermostat Junkers TR21.
Les bornes de ces deux appareils sont numérotées 1, 2 & 4 et donc la connexion est facile.
Je viens de recevoir en cadeau un thermostat Honeywell connecté : T6 Smart Thermostat.
Sur la notice d'installation de ce dernier, les bornes de la chaudière sont notées N & L (je suppose le neutre et la phase).
Comment puis-je connecter mon nouveau thermostat à ma chaudière ?
Pourquoi y avait-il 3 fils avec le thermostat Junkers et seulement 2 avec l'Honeywell ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je possède une chaudière au gaz Junkers Eurostar munie d'un thermostat Junkers TR21.
Les bornes de ces deux appareils sont numérotées 1, 2 & 4 et donc la connexion est facile.
Je viens de recevoir en cadeau un thermostat Honeywell connecté : T6 Smart Thermostat.
Sur la notice d'installation de ce dernier, les bornes de la chaudière sont notées N & L (je suppose le neutre et la phase).
Comment puis-je connecter mon nouveau thermostat à ma chaudière ?
Pourquoi y avait-il 3 fils avec le thermostat Junkers et seulement 2 avec l'Honeywell ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
27 décembre 2019 à 00:17
Forum chauffage réponse 1
Chaudière au gaz remplacement de thermostat
Bonjour.
Le thermostat Junkers est spécifique à la chaudière junker (modulation du 24Vdc) pour un bon fonctionnement de la modularité (3 bornes 124), le montage d'un autre thermostat est déconseillé par le fabricant, il est possible de monter un autre thermostat mais avec moins de confort de modularité (fonctionnement TOR) en supprimant branchement borne134 et monter nouveau thermostat sur bornes 5 et 6 (déponter borne) voir lien ci-après :
https://www.bricozone.be/t/thermostat-honeywell-sur-chaudière-junkers.19817/
Un conseil gardez votre ancien montage, c'est pas sûr que vous ferez des économies d'énergie la fiabilité de votre chaudière risque d’être entachée (effectivement c'est toujours tentant les nouvelles techno wifi mais avec une chaudière adaptée).
Cordialement.
Le thermostat Junkers est spécifique à la chaudière junker (modulation du 24Vdc) pour un bon fonctionnement de la modularité (3 bornes 124), le montage d'un autre thermostat est déconseillé par le fabricant, il est possible de monter un autre thermostat mais avec moins de confort de modularité (fonctionnement TOR) en supprimant branchement borne134 et monter nouveau thermostat sur bornes 5 et 6 (déponter borne) voir lien ci-après :
https://www.bricozone.be/t/thermostat-honeywell-sur-chaudière-junkers.19817/
Un conseil gardez votre ancien montage, c'est pas sûr que vous ferez des économies d'énergie la fiabilité de votre chaudière risque d’être entachée (effectivement c'est toujours tentant les nouvelles techno wifi mais avec une chaudière adaptée).
Cordialement.
27 décembre 2019 à 15:04
Forum chauffage réponse 2
Chaudière au gaz remplacement de thermostat
Juste un point de détail important que j'ai oublié, ne pas mettre du 220v sur la borne 5 et 6, je ne connais pas votre nouveau thermostat, soyez vigilant au branchement électrique avant de faire un montage sous peine d'endommager votre chaudière, je pense qu'il doit exister des thermostats compatibles wifi pour junkers à 24 vdc modulé, regarder sur leur site envoyez-leur un e-mail.
Cordialement.
Cordialement.
27 décembre 2019 à 18:56
Forum chauffage réponse 3
Chaudière au gaz remplacement de thermostat
Suite, voir sujet "installer un thermostat NEST" sur lien ci-après :
https://www.fanjoe.be/?p=1226
Encore une possibilité de branchement aléatoire.
Cordialement.
https://www.fanjoe.be/?p=1226
Encore une possibilité de branchement aléatoire.
Cordialement.
27 décembre 2019 à 22:22