Problème affichage chaudière Viessmann
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19901
Question Forum Dépannage Chaudières : Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour.
Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
18 juillet 2019 à 10:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour,
Pour commencer vérifiez :
- La tension d'alimentation de votre tableau (phase, neutre, terre).
- Votre fusible est-il passant et sans valeur ohmique.
- Les différents connecteurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer vérifiez :
- La tension d'alimentation de votre tableau (phase, neutre, terre).
- Votre fusible est-il passant et sans valeur ohmique.
- Les différents connecteurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2019 à 17:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Oui merci pour la réponse.
Je ne suis pas un expert mais j'arrive à mettre la chaudière en marche mais sans vision du tableau pour sélectionner ou le chauffage ou que l'eau chaude rien ne s'affiche du tout le tableau reste noir.
Je ne suis pas un expert mais j'arrive à mettre la chaudière en marche mais sans vision du tableau pour sélectionner ou le chauffage ou que l'eau chaude rien ne s'affiche du tout le tableau reste noir.
18 juillet 2019 à 18:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonsoir,
Dans sa logique de conception, VIESSMANN intègre un fonctionnement en mode dégradé en cas de défaut du tableau de commande. Les relais de commandes permettent d'avoir de l'eau chaude et du chauffage mais à une température fixe (pour les deux) de 60°C.
C'est une solution d'attente mais qui annule les programmes horaires et les consignes de température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans sa logique de conception, VIESSMANN intègre un fonctionnement en mode dégradé en cas de défaut du tableau de commande. Les relais de commandes permettent d'avoir de l'eau chaude et du chauffage mais à une température fixe (pour les deux) de 60°C.
C'est une solution d'attente mais qui annule les programmes horaires et les consignes de température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2019 à 19:34
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour.
Je m'excuse du retard pour la réponse mais je n'étais pas joignable.
C'est exactement ce qui se passe la chaudière marche sans vision au tableau avec le chauffage au radiateur ainsi que de l'eau chaude.
Je m'excuse du retard pour la réponse mais je n'étais pas joignable.
C'est exactement ce qui se passe la chaudière marche sans vision au tableau avec le chauffage au radiateur ainsi que de l'eau chaude.
25 juillet 2019 à 15:37
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Problème affichage chaudière Viessmann
Invité

Bonjour.
Je m'accroche à cette discussion car je viens d'avoir le même problème avec le panneau de contrôle Vitotronic 200 MK2 installé sur ma chaudière Vitola 111.
Actuellement ma chaudière fournit uniquement de l'eau chaude car le chauffage avait été exclu pour la période estivale.
Vous nous dites que Viessmann a prévu un fonctionnement standard à 60° pour chauffage et eau chaude, chose qui me ferait vraiment plaisir car on en aura besoin bientôt.
Pourriez-vous me dire comment je pourrai activer le chauffage avec le display éteint pour bénéficier de ce système ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Je m'accroche à cette discussion car je viens d'avoir le même problème avec le panneau de contrôle Vitotronic 200 MK2 installé sur ma chaudière Vitola 111.
Actuellement ma chaudière fournit uniquement de l'eau chaude car le chauffage avait été exclu pour la période estivale.
Vous nous dites que Viessmann a prévu un fonctionnement standard à 60° pour chauffage et eau chaude, chose qui me ferait vraiment plaisir car on en aura besoin bientôt.
Pourriez-vous me dire comment je pourrai activer le chauffage avec le display éteint pour bénéficier de ce système ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 12:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour,
Pour vous donner une solution de dépannage qui correspondra à votre installation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous donner une solution de dépannage qui correspondra à votre installation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2019 à 18:09
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Invité

Problème affichage chaudière Viessmann
Invité

Bonsoir,
Merci pour votre réponse, je vais vous donner des informations plus détaillées.
La chaudière est une Vitola 111 n° série 7179684500508105.
Le panneau de contrôle, celui dont l'affichage a disparu est un Vitotronic 200 KW2 n° série 7450751504294104.
Le circuit de chauffage est composé de radiateurs et il n'y a pas de sonde d'ambiance, j'ai des robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, je vais vous donner des informations plus détaillées.
La chaudière est une Vitola 111 n° série 7179684500508105.
Le panneau de contrôle, celui dont l'affichage a disparu est un Vitotronic 200 KW2 n° série 7450751504294104.
Le circuit de chauffage est composé de radiateurs et il n'y a pas de sonde d'ambiance, j'ai des robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Merci de votre aide.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 22:52
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour,
Comme beaucoup de chaudière, la procédure de dépannage provisoire consiste à :
- Mettre la chaudière en mode manuel,
- Régler l'aquastat de chauffage à 60°C.
Vous obtiendrez une température constante de la chaudière, les deux pompes (chauffage et eau chaude) doivent tourner.
Attention ce mode est un mode provisoire, votre consommation d'énergie augmentant il est important de faire faire un diagnostic de votre chaudière par le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans, un prestataire agréé par le constructeur ou le SAV du constructeur lui-même.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme beaucoup de chaudière, la procédure de dépannage provisoire consiste à :
- Mettre la chaudière en mode manuel,
- Régler l'aquastat de chauffage à 60°C.
Vous obtiendrez une température constante de la chaudière, les deux pompes (chauffage et eau chaude) doivent tourner.
Attention ce mode est un mode provisoire, votre consommation d'énergie augmentant il est important de faire faire un diagnostic de votre chaudière par le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans, un prestataire agréé par le constructeur ou le SAV du constructeur lui-même.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2019 à 11:58
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Invité

Problème affichage chaudière Viessmann
Invité

Merci pour vos indications et conseils, entre temps la société qui s'occupe de l'entretien de ma chaudière a tout de suite proposé le remplacement complet du Vitotronic ce qu'est économiquement inacceptable (presque le coût de la chaudière), et maintenant ils proposent de changer uniquement le panneau de contrôle.
En gros il manque un vrai diagnostic du problème car cela change s'il s'agit d'un problème d'alimentation électrique (écran noir et les boutons inactifs) ou d'une éventuelle panne du cerveau/carte mère de la chaudière et si cette carte mère se trouve dans le panneau de contrôle ou dans la partie basse.
De mon côté j'ai vu qu'il y a la possibilité d'acheter des Vitotronic complets, reconditionnés avec garantie auprès de certains sites web allemand.
Bonne journée.
Cordialement.
En gros il manque un vrai diagnostic du problème car cela change s'il s'agit d'un problème d'alimentation électrique (écran noir et les boutons inactifs) ou d'une éventuelle panne du cerveau/carte mère de la chaudière et si cette carte mère se trouve dans le panneau de contrôle ou dans la partie basse.
De mon côté j'ai vu qu'il y a la possibilité d'acheter des Vitotronic complets, reconditionnés avec garantie auprès de certains sites web allemand.
Bonne journée.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 10:47
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour,
Effectivement c'est tellement plus simple de procéder ainsi, serait-il incapable de faire un vrai diagnostic ou non agréé comme SAV par le constructeur VIESSMANN : faite appel au SAV constructeur si vous avez un doute.
Quelque soit le résultat du diagnostic, avant réalisation des travaux, votre prestataire doit vous faire un devis que vous devez accepter avant tous travaux.
De plus si votre assurance logement comprend une garantie "dégâts électriques" faite une déclaration auprès de votre compagnie d'assurance : il auront besoin du devis et de la facture finale pour prendre en charge le sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement c'est tellement plus simple de procéder ainsi, serait-il incapable de faire un vrai diagnostic ou non agréé comme SAV par le constructeur VIESSMANN : faite appel au SAV constructeur si vous avez un doute.
Quelque soit le résultat du diagnostic, avant réalisation des travaux, votre prestataire doit vous faire un devis que vous devez accepter avant tous travaux.
De plus si votre assurance logement comprend une garantie "dégâts électriques" faite une déclaration auprès de votre compagnie d'assurance : il auront besoin du devis et de la facture finale pour prendre en charge le sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2019 à 12:14
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Problème affichage chaudière Viessmann
Bonjour,
La solution de pouvoir acheter du reconditionné peut être une solution mais attention si cette solution semble alléchante, il ne faut pas oublier que les nouvelles cartes de régulation seront à reprogrammer selon :
- Le type et modèle de votre chaudière (puissance mini, puissance maxi...),
- Le type d'installation (production ECS, type de circuit de chauffage, accessoires de régulation...),
- Le type de logement (pentes, inerties, apports...),
- La combustion aux différents régimes de fonctionnement.
Les opérations ci-dessus demandent une certaine maitrise et un savoir-faire : êtes-vous sûr de pouvoir mener à bien une telle intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La solution de pouvoir acheter du reconditionné peut être une solution mais attention si cette solution semble alléchante, il ne faut pas oublier que les nouvelles cartes de régulation seront à reprogrammer selon :
- Le type et modèle de votre chaudière (puissance mini, puissance maxi...),
- Le type d'installation (production ECS, type de circuit de chauffage, accessoires de régulation...),
- Le type de logement (pentes, inerties, apports...),
- La combustion aux différents régimes de fonctionnement.
Les opérations ci-dessus demandent une certaine maitrise et un savoir-faire : êtes-vous sûr de pouvoir mener à bien une telle intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2019 à 12:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 4. Problème régulateur chaudière Viessmann 200
- N°20029 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200. J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un...
- 5. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Problème affichage digital sur radiateur Atlantic
- N°17342 : Bonjour, J'ai un radiateur Atlantic Maradja réf 5410 R4GHD-T2S 1000W/230V N°1108 0115. L'affichage digital s'éclaire lorsque l'on presse sur le bouton mais il n'affiche aucune indication. Faut-il changer la carte...
- 8. Problème régulation avec Trimatik MC chaudière Viessmann biferal
- N°17532 : Bonjour, Du jour au lendemain la régulation Trimatik MC 7410 065-A n'a plus aucun effet sur ma chaudière Viessmann biferal qui monte ainsi à la température de 75 degrés, consigne maxi. Je dois donc régler cette consigne...
- 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 10. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
- N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite