Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
16307
Question forum chauffage : Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
Bonjour,
Mon installation de chauffage est la suivante :
- Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- plancher chauffant
- pas de production d'eau chaude sanitaire.
Le problème : la régulation est médiocre en particulier dès qu'il y a un apport de chaleur important (grandes baies vitrées au sud). Les pièces au nord restent glaciales.
J'ai donc décidé de mettre une régulation pièce par pièce sur les nourrices (système Velta) sauf sur deux circuits. Le système Velta dispose un relais (un contact) qui signale quand toutes les pièces sont à bonne température.
Question : y a t-il la possibilité de brancher ce contact sur la régulation de la chaudière pour la mettre en veille compte-tenu que son fonctionnement n'est plus utile ? La documentation est très succincte.
Merci.
Mon installation de chauffage est la suivante :
- Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- plancher chauffant
- pas de production d'eau chaude sanitaire.
Le problème : la régulation est médiocre en particulier dès qu'il y a un apport de chaleur important (grandes baies vitrées au sud). Les pièces au nord restent glaciales.
J'ai donc décidé de mettre une régulation pièce par pièce sur les nourrices (système Velta) sauf sur deux circuits. Le système Velta dispose un relais (un contact) qui signale quand toutes les pièces sont à bonne température.
Question : y a t-il la possibilité de brancher ce contact sur la régulation de la chaudière pour la mettre en veille compte-tenu que son fonctionnement n'est plus utile ? La documentation est très succincte.
Merci.
06 novembre 2013 à 11:55
Problème régulation réponse 1 Chauffage
Invité

Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
Invité

Je n'ai pas la réponse à votre question mais le plus simple et le plus efficace aurait été de mettre votre sonde extérieure plein nord (ce qui doit être le cas), un thermostat sans fil dans chaque pièce qui pilote une tête électro-thermique au départ de chaque boucle (ou une tête thermostatique avec bulbe déporté si la conception de la maison le permet) et une sonde d'ambiance dialoguant avec la régulation chd dans la pièce la plus froide et là, vous auriez eu une régulation du tonnerre tant au niveau de la consommation que du confort en étant totalement indépendante l'une de l'autre et sans bidouillage incertain.
En revanche, tout a un coût.
En revanche, tout a un coût.
07 novembre 2013 à 22:18
Problème régulation réponse 2 Chauffage
Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
La sonde extérieure est bien au nord.
Un moteur est fixé sur chaque circuit de chauffage pour couper chaque circuit dès que la température dans une pièce est correcte. Pour ce faire, une sonde radio est placée correctement dans chaque pièce.
Le problème est que quand tous les circuits sont fermés (à l'exception de deux petits) je ne voudrais pas que la pompe continue à forcer.
D'où l'idée d'utiliser le contact de la centrale de commande pour mettre en veille la chaudière. Viessmann étant avare de données techniques, je ne sais pas si c'est possible et encore moins où connecter le contact relais au niveau de la platine de régulation.
Alors si un technicien Viessmann par exemple pouvait me renseigner, cela m'arrangerait beaucoup.
Merci.
Un moteur est fixé sur chaque circuit de chauffage pour couper chaque circuit dès que la température dans une pièce est correcte. Pour ce faire, une sonde radio est placée correctement dans chaque pièce.
Le problème est que quand tous les circuits sont fermés (à l'exception de deux petits) je ne voudrais pas que la pompe continue à forcer.
D'où l'idée d'utiliser le contact de la centrale de commande pour mettre en veille la chaudière. Viessmann étant avare de données techniques, je ne sais pas si c'est possible et encore moins où connecter le contact relais au niveau de la platine de régulation.
Alors si un technicien Viessmann par exemple pouvait me renseigner, cela m'arrangerait beaucoup.
Merci.
08 novembre 2013 à 11:43
Problème régulation réponse 3 Chauffage
Invité

Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
Invité

Si votre problème est que vous avez peur que la pompe pousse dans le mur lorsque tous les circuits sont fermés, il suffit de mettre une soupape de décharge entre le départ et le retour de la chaudière.
Ça coûte trois fois rien et évite tout simplement à la pompe de capoter ou caviter.
Ça coûte trois fois rien et évite tout simplement à la pompe de capoter ou caviter.
09 novembre 2013 à 22:15
Problème régulation réponse 4 Chauffage
Invité

Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
Invité

Bonsoir,
Je suis surpris que vous n'arriviez pas à réguler un plancher chauffant avec cette régulation VI.!
Elles sont vraiment top pour du plancher chauffant. Par contre vous ne pouvez pas "bidouiller" la VITOTRONIC 200, elle est prévue pour fonctionner uniquement avec sonde extérieure.
Bon courage.
Je suis surpris que vous n'arriviez pas à réguler un plancher chauffant avec cette régulation VI.!
Elles sont vraiment top pour du plancher chauffant. Par contre vous ne pouvez pas "bidouiller" la VITOTRONIC 200, elle est prévue pour fonctionner uniquement avec sonde extérieure.
Bon courage.
12 novembre 2013 à 19:44
Problème régulation réponse 5 Chauffage
Invité

Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
Invité

Merci pour vos réponses.
J'ai mis le système en route et compte tenu qu'il y a toujours deux circuits qui ne peuvent pas être coupés, la pompe de la chaudière a l'air de s'en accommoder.
La régulation en température est nettement meilleure pour le moment, je verrais en fonction des conditions climatiques.
Au moins quand le soleil tape sur les vitres du jardin d'hiver le chauffage est coupé dans les trois plus grandes pièces de la maison qui dans ces conditions sont chauffées gratuitement (et à plus de 20° !).
Si un jour je change de chaudière, je ferai mon choix en fonction de critères que je n'avais pas évalués au moment de la construction.
J'ai mis le système en route et compte tenu qu'il y a toujours deux circuits qui ne peuvent pas être coupés, la pompe de la chaudière a l'air de s'en accommoder.
La régulation en température est nettement meilleure pour le moment, je verrais en fonction des conditions climatiques.
Au moins quand le soleil tape sur les vitres du jardin d'hiver le chauffage est coupé dans les trois plus grandes pièces de la maison qui dans ces conditions sont chauffées gratuitement (et à plus de 20° !).
Si un jour je change de chaudière, je ferai mon choix en fonction de critères que je n'avais pas évalués au moment de la construction.
29 novembre 2013 à 19:13