FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


16260

Question dépannage chaudière : Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat

bricolgirl
Membre inscrit
bricolgirl
2 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière chaudière De Dietrich city 2.4 FF et elle se déclenche toutes les heures, 1minute, sans que le thermostat ne lui demande ??
Merci pour votre aide.
27 octobre 2013 à 10:00
Forum dépannage chauffage réponse 1

Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat

leo68
Membre inscrit
leo68
27 messages
Pour une chaudière City avec régulateur Easymatic ou Easyradio :

Une impulsion de 1 seconde en mode été ou été/hiver permet de déroger la charge du ballon d'eau chaude sanitaire ou du pot de stockage primaire en dehors de la plage horaire programmée sur le régulateur jusqu'à minuit (Voyant B2 clignote).

Voyant B1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Voyant B2 éteint : Pas de dérogation ni de programme en cours.
Voyant B2 allumé : Programme confort actif.

Pour City sans régulateur :
Voyant B1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).

Pour une chaudière City Condens avec commande à distance Easymatic ou Easyradio :
Une impulsion de 1 seconde en mode été ou été/hiver permet de déroger la charge du ballon d'eau chaude sanitaire ou du pot de stockage primaire en dehors de la plage horaire programmée sur le régulateur jusqu'à minuit (Voyant T2 clignote).

Voyant T1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire). 
Voyant T2 éteint : Pas de dérogation ni de programme en cours. 
Voyant T2 allumé : Programme confort actif.

Pour City Condens sans commande à distance :
Voyant T1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
28 octobre 2013 à 01:28
Forum dépannage chauffage réponse 2

Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat

bricolgirl
Membre inscrit
bricolgirl
2 messages
Bonjour.
C'est très gentil, merci pour vos précisions.
Par contre j'ai un cumulus et donc je ne sollicite absolument pas la chaudière pour sa partie ballon.
Par contre j'ai changé de prestataire pour le contrat entretien, aurait-il activé une fonction qui auparavant ne l'était pas et d'où ces déclenchements ? Donc peut-être le programme confort actif ? Dois-je le déprogrammer ? Y a t-il qu'une action précise pour le ballon ?
Merci encore pour votre aide.
30 octobre 2013 à 12:49
Forum dépannage chauffage réponse 3

Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat

leo68
Membre inscrit
leo68
27 messages
Bonjour

Vérifier si le mode confort sanitaire n'est pas actif sur la chaudière.
Le bouton avec un thermomètre et un robinet dessus, sur la simple city.
Le bouton avec un thermomètre et un robinet à côté, sur la city condens.

Vous avez quel type, simple ou condens (bouton le plus gauche 3 position sur simple, 6 sur condens) ?
Votre prestataire est-il intervenu sur la commande à distance (thermostat) ?
Avez-vous déjà vérifié votre programmation ?

Si location se présente, repérez le(s) voyant(s) qui s'allume(nt) lors du déclenchement. Peut-être qu'on est en présence d'un cas déjà évoqué dans mon premier message.

Cordialement. Léo
02 novembre 2013 à 11:07

Proposer une réponse à Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème Chaudière De Dietrich city 24 ff bic Urgent
    N°7222 : Depuis quelques jours ma chaudière ne fonctionne plus correctement. Quand elle bascule du côté sanitaire, elle ne revient plus du côté chauffage même si le thermostat réclame : du coup la température descend... pour y...
  • 2. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
    N°22632 : Bonjour. Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage. C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 4. Débit d'eau chaude très faible chaudière De Dietrich City 2 24 FF
    N°18676 : Bonjour. Chaudière De Dietrich City 224 FF : avant hier, le débit d'eau chaude a diminué jusqu'à ne devenir qu'un filet d'eau. La chaudière fonctionne apparemment normalement en "position radiateurs". 1ère analyse : ...
  • 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 6. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
  • 7. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 8. Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
    N°19641 : Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis ce matin. J'ai une alarme c6 sur ma chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse. J'ai lu que c'est probablement un problème de pressostat. Mais concrètement que dois-je faire...
  • 9. Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
    N°23435 : Bonjour. Depuis un ans je recherche des réponses sur ma régulation Easymatic sans résultat. Mon boitier Easymatic est dans une pièces de vie maison de 1982 correctement isoler. la chaudière est une De Dietrich SFC 1025...
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
>>> Résultats suivants pour : Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
sortie ventouse chaudierechauffage chaudiere choixchauffage choisir chaudiereventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite