Bonjour,
J'ai une chaudière chaudière De Dietrich city 2.4 FF et elle se déclenche toutes les heures, 1minute, sans que le thermostat ne lui demande ??
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière chaudière De Dietrich city 2.4 FF et elle se déclenche toutes les heures, 1minute, sans que le thermostat ne lui demande ??
Merci pour votre aide.
27 octobre 2013 à 10:00
Forum dépannage chauffage réponse 1
Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat
Pour une chaudière City avec régulateur Easymatic ou Easyradio :
Une impulsion de 1 seconde en mode été ou été/hiver permet de déroger la charge du ballon d'eau chaude sanitaire ou du pot de stockage primaire en dehors de la plage horaire programmée sur le régulateur jusqu'à minuit (Voyant B2 clignote).
Voyant B1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Voyant B2 éteint : Pas de dérogation ni de programme en cours.
Voyant B2 allumé : Programme confort actif.
Pour City sans régulateur :
Voyant B1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Pour une chaudière City Condens avec commande à distance Easymatic ou Easyradio :
Une impulsion de 1 seconde en mode été ou été/hiver permet de déroger la charge du ballon d'eau chaude sanitaire ou du pot de stockage primaire en dehors de la plage horaire programmée sur le régulateur jusqu'à minuit (Voyant T2 clignote).
Voyant T1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Voyant T2 éteint : Pas de dérogation ni de programme en cours.
Voyant T2 allumé : Programme confort actif.
Pour City Condens sans commande à distance :
Voyant T1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Une impulsion de 1 seconde en mode été ou été/hiver permet de déroger la charge du ballon d'eau chaude sanitaire ou du pot de stockage primaire en dehors de la plage horaire programmée sur le régulateur jusqu'à minuit (Voyant B2 clignote).
Voyant B1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Voyant B2 éteint : Pas de dérogation ni de programme en cours.
Voyant B2 allumé : Programme confort actif.
Pour City sans régulateur :
Voyant B1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Pour une chaudière City Condens avec commande à distance Easymatic ou Easyradio :
Une impulsion de 1 seconde en mode été ou été/hiver permet de déroger la charge du ballon d'eau chaude sanitaire ou du pot de stockage primaire en dehors de la plage horaire programmée sur le régulateur jusqu'à minuit (Voyant T2 clignote).
Voyant T1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
Voyant T2 éteint : Pas de dérogation ni de programme en cours.
Voyant T2 allumé : Programme confort actif.
Pour City Condens sans commande à distance :
Voyant T1 allumé : Le brûleur est allumé pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire (ou pot de stockage primaire).
28 octobre 2013 à 01:28
Forum dépannage chauffage réponse 2
Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat
Bonjour.
C'est très gentil, merci pour vos précisions.
Par contre j'ai un cumulus et donc je ne sollicite absolument pas la chaudière pour sa partie ballon.
Par contre j'ai changé de prestataire pour le contrat entretien, aurait-il activé une fonction qui auparavant ne l'était pas et d'où ces déclenchements ? Donc peut-être le programme confort actif ? Dois-je le déprogrammer ? Y a t-il qu'une action précise pour le ballon ?
Merci encore pour votre aide.
C'est très gentil, merci pour vos précisions.
Par contre j'ai un cumulus et donc je ne sollicite absolument pas la chaudière pour sa partie ballon.
Par contre j'ai changé de prestataire pour le contrat entretien, aurait-il activé une fonction qui auparavant ne l'était pas et d'où ces déclenchements ? Donc peut-être le programme confort actif ? Dois-je le déprogrammer ? Y a t-il qu'une action précise pour le ballon ?
Merci encore pour votre aide.
30 octobre 2013 à 12:49
Forum dépannage chauffage réponse 3
Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat
Bonjour
Vérifier si le mode confort sanitaire n'est pas actif sur la chaudière.
Le bouton avec un thermomètre et un robinet dessus, sur la simple city.
Le bouton avec un thermomètre et un robinet à côté, sur la city condens.
Vous avez quel type, simple ou condens (bouton le plus gauche 3 position sur simple, 6 sur condens) ?
Votre prestataire est-il intervenu sur la commande à distance (thermostat) ?
Avez-vous déjà vérifié votre programmation ?
Si location se présente, repérez le(s) voyant(s) qui s'allume(nt) lors du déclenchement. Peut-être qu'on est en présence d'un cas déjà évoqué dans mon premier message.
Cordialement. Léo
Vérifier si le mode confort sanitaire n'est pas actif sur la chaudière.
Le bouton avec un thermomètre et un robinet dessus, sur la simple city.
Le bouton avec un thermomètre et un robinet à côté, sur la city condens.
Vous avez quel type, simple ou condens (bouton le plus gauche 3 position sur simple, 6 sur condens) ?
Votre prestataire est-il intervenu sur la commande à distance (thermostat) ?
Avez-vous déjà vérifié votre programmation ?
Si location se présente, repérez le(s) voyant(s) qui s'allume(nt) lors du déclenchement. Peut-être qu'on est en présence d'un cas déjà évoqué dans mon premier message.
Cordialement. Léo
02 novembre 2013 à 11:07