PH trop élevé de l'eau de circuit de chauffage avec PAC
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
16261
Question forum chauffage : PH trop élevé de l'eau de circuit de chauffage avec PAC
Bonjour.
Est-il normal que soudain l'eau de mon circuit ait un PH anormalement élevé (chauffage au sol + PAC), alors que j'ai un contrat annuel d'entretien ? C'est un circuit fermé.
Lors de l'installation, fin 2008, le chauffagiste avait ajouté un produit : Net Gel Sanit (antigel et inhibiteur de corrosion).
La personne qui assure l'entretien annuel veut donc, au vu du PH, rajouter un inhibiteur de corrosion (70€ le litre HT X 2). Aidez-moi SVP !
Est-il normal que soudain l'eau de mon circuit ait un PH anormalement élevé (chauffage au sol + PAC), alors que j'ai un contrat annuel d'entretien ? C'est un circuit fermé.
Lors de l'installation, fin 2008, le chauffagiste avait ajouté un produit : Net Gel Sanit (antigel et inhibiteur de corrosion).
La personne qui assure l'entretien annuel veut donc, au vu du PH, rajouter un inhibiteur de corrosion (70€ le litre HT X 2). Aidez-moi SVP !
27 octobre 2013 à 11:47
Réponse problème PH circuit chauffage 1
PH trop élevé de l'eau de circuit de chauffage avec PAC
Bonjour,
Il faudrait vérifier le taux de glycol avec un réfractomètre, votre installation doit être protégée jusqu’à -15°C environ (tout dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez).
Attention, il n'est pas toujours nécessaire d'injecter du glycol ! Tout dépend de votre installation ! Si le glycol est chauffé, vous pouvez avoir une formation d'acide glycolique ! Mais, d’après ce que vous dites : le PH est "élevé" si le PH est élevé, il est basique et pas acide.
De combien est le taux de PH ? De glycol ?Avez-vous un échangeur pour ne pas que la partie glycolée passe dans le réseau ?
Il faudrait vérifier le taux de glycol avec un réfractomètre, votre installation doit être protégée jusqu’à -15°C environ (tout dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez).
Attention, il n'est pas toujours nécessaire d'injecter du glycol ! Tout dépend de votre installation ! Si le glycol est chauffé, vous pouvez avoir une formation d'acide glycolique ! Mais, d’après ce que vous dites : le PH est "élevé" si le PH est élevé, il est basique et pas acide.
De combien est le taux de PH ? De glycol ?Avez-vous un échangeur pour ne pas que la partie glycolée passe dans le réseau ?
28 octobre 2013 à 09:31
Réponse problème PH circuit chauffage 2
PH trop élevé de l'eau de circuit de chauffage avec PAC
J'habite à La Rochelle.
Mon PH est de 9,6, le technicien veut donc faire un rinçage et ajouter un inhibiteur de corrosion.
J'attends son rapport et son devis.
Je vous remercie de m'aider car je suis seule et je n'y connais malheureusement pas grand chose.
Mon PH est de 9,6, le technicien veut donc faire un rinçage et ajouter un inhibiteur de corrosion.
J'attends son rapport et son devis.
Je vous remercie de m'aider car je suis seule et je n'y connais malheureusement pas grand chose.
28 octobre 2013 à 13:30