Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19641
Question Forum chauffage : Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
Bonjour,
Ma chaudière est en panne depuis ce matin.
J'ai une alarme c6 sur ma chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse.
J'ai lu que c'est probablement un problème de pressostat.
Mais concrètement que dois-je faire pour régler ce problème ?
Je remercie d'avance les membres qui pourront m'aider.
Très bonne journée à chacun.
peredodu
Ma chaudière est en panne depuis ce matin.
J'ai une alarme c6 sur ma chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse.
J'ai lu que c'est probablement un problème de pressostat.
Mais concrètement que dois-je faire pour régler ce problème ?
Je remercie d'avance les membres qui pourront m'aider.
Très bonne journée à chacun.
peredodu
21 novembre 2018 à 10:24
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez vous nous précisez le modèle de votre chaudière :
CITADINE, CITY, DIETRISTAR ?
Pour commencer dans votre recherche de cause de panne :
- Votre chaudière fonctionne-t-elle façade du caisson ouvert ?
- Votre Ventouse est-elle encore étanche ?
- De quand date le dernier entretien réalisé par un prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez vous nous précisez le modèle de votre chaudière :
CITADINE, CITY, DIETRISTAR ?
Pour commencer dans votre recherche de cause de panne :
- Votre chaudière fonctionne-t-elle façade du caisson ouvert ?
- Votre Ventouse est-elle encore étanche ?
- De quand date le dernier entretien réalisé par un prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2018 à 18:59
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
Bonjour Mario,
Mon modèle de chaudière est CITY 1.24 FF GN avec un ballon de 80L et système à ventouse.
J'ai effectué une ouverture des capots et changé 2 joints sur arrivée et départ de l'échangeur d'eau chaude.
J'ai effectué une vidange de la chaudière (eau noirâtre), remis en eau.
J'ai remis en route ce matin et l'alarme réapparait avec le code c6.
Je n'ai pas osé appuyer sur le bouton clairon pour forcer la mise en route.
Bon, en tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
Pèredodu
Mon modèle de chaudière est CITY 1.24 FF GN avec un ballon de 80L et système à ventouse.
J'ai effectué une ouverture des capots et changé 2 joints sur arrivée et départ de l'échangeur d'eau chaude.
J'ai effectué une vidange de la chaudière (eau noirâtre), remis en eau.
J'ai remis en route ce matin et l'alarme réapparait avec le code c6.
Je n'ai pas osé appuyer sur le bouton clairon pour forcer la mise en route.
Bon, en tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
Pèredodu
22 novembre 2018 à 13:15
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
Rebonjour Mario,
Problème code alarme c6 sur city 1.24 FF GN
En fait, cette chaudière peut fonctionner façade du caisson ouvert ; Je l'ai déjà remarqué lors d'une visite technicien.
Pour ce qui est de la ventouse, je viens de nettoyer la fumisterie et j'ai vérifié que les joints étaient en bon état, donc ça a l'air bon, remontés avec graisse silicone comme demandé.
Pour ce qui est de la dernière visite, un technicien est passé pour un contrôle, dommage que je n'ai pu être présent car j'avais déjà remarqué des fuites d'eau sur l'arrivée et le départ de l'échangeur principal, et il m'a répondu que tout était normal.
Donc je n'ai pas osé le rappeler.
Pour les fuites, c'est réglé.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pèredodu
Problème code alarme c6 sur city 1.24 FF GN
En fait, cette chaudière peut fonctionner façade du caisson ouvert ; Je l'ai déjà remarqué lors d'une visite technicien.
Pour ce qui est de la ventouse, je viens de nettoyer la fumisterie et j'ai vérifié que les joints étaient en bon état, donc ça a l'air bon, remontés avec graisse silicone comme demandé.
Pour ce qui est de la dernière visite, un technicien est passé pour un contrôle, dommage que je n'ai pu être présent car j'avais déjà remarqué des fuites d'eau sur l'arrivée et le départ de l'échangeur principal, et il m'a répondu que tout était normal.
Donc je n'ai pas osé le rappeler.
Pour les fuites, c'est réglé.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pèredodu
22 novembre 2018 à 13:26
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
Bonsoir,
A quand remonte cet entretien ?
Avez-vous un contrat d'entretien avec ce prestataire ?
Si oui, faites-le revenir dans le cadre de ce contrat !!!
Votre ventouse étant vérifiée, le problème est interne à votre chaudière et ce serait sa responsabilité :
- Pressostat défectueux,
- Tubes de pressostat poreux,
- Tube de Pitot bouché,
- Extracteur sale ou défectueux,
- Corps de chauffe colmaté.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A quand remonte cet entretien ?
Avez-vous un contrat d'entretien avec ce prestataire ?
Si oui, faites-le revenir dans le cadre de ce contrat !!!
Votre ventouse étant vérifiée, le problème est interne à votre chaudière et ce serait sa responsabilité :
- Pressostat défectueux,
- Tubes de pressostat poreux,
- Tube de Pitot bouché,
- Extracteur sale ou défectueux,
- Corps de chauffe colmaté.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.