Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22632
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage.
C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois d'arrêt.
On entend bien une sorte de mise en route (comme des cliquetis puis un bruit de ventilateur) pour ensuite afficher ce code.
J'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton de déverrouillage pour la redémarrer, le schéma se répète.
J'ai retiré le panneau avant de l'habillage et démonter le panneau frontal pour voir un peu plus en détail mais je ne sais pas comment peut-on savoir d'où vient le problème ?
Elle est utilisée uniquement pour le chauffage gaz, l'eau chauffant via un ballon d'eau chaude.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage.
C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois d'arrêt.
On entend bien une sorte de mise en route (comme des cliquetis puis un bruit de ventilateur) pour ensuite afficher ce code.
J'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton de déverrouillage pour la redémarrer, le schéma se répète.
J'ai retiré le panneau avant de l'habillage et démonter le panneau frontal pour voir un peu plus en détail mais je ne sais pas comment peut-on savoir d'où vient le problème ?
Elle est utilisée uniquement pour le chauffage gaz, l'eau chauffant via un ballon d'eau chaude.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2022 à 22:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Votre chaudière est une version ventouse (étanche) : l'extracteur tourne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une version ventouse (étanche) : l'extracteur tourne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2022 à 10:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai pu voir l'hélice tourner effectivement.
Merci pour votre réponse.
J'ai pu voir l'hélice tourner effectivement.
24 novembre 2022 à 18:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
L'extracteur tourne-t-il à pleine vitesse ?
Si oui il faut vérifier le fonctionnement du pressostat d'air et l'étanchéité de la ventouse !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'extracteur tourne-t-il à pleine vitesse ?
Si oui il faut vérifier le fonctionnement du pressostat d'air et l'étanchéité de la ventouse !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2022 à 17:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
L'extracteur tourne à pleine vitesse et l'étanchéité de la ventouse est correcte.
Je n'ai pas encore vérifié le fonctionnement du pressostat d'air par contre j'ai remarqué qu'au niveau des électrodes d'allumage (si je ne fait pas d'erreur), un arc électrique se forme entre les deux (entourées en vert) lors de la mise en route et rien ne se passe pour celle entourée en rouge, est-ce normal ?
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'extracteur tourne à pleine vitesse et l'étanchéité de la ventouse est correcte.
Je n'ai pas encore vérifié le fonctionnement du pressostat d'air par contre j'ai remarqué qu'au niveau des électrodes d'allumage (si je ne fait pas d'erreur), un arc électrique se forme entre les deux (entourées en vert) lors de la mise en route et rien ne se passe pour celle entourée en rouge, est-ce normal ?
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2022 à 23:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Les deux électrodes entourées en vert sont bien les électrodes d'allumage, il doit se former un train d'étincelles quand le transformateur d'allumage est alimenté en 230 Volts. Ce train d'étincelles doit être visible et audible. Assurez-vous que les électrodes sont bonnes, non fendues et les fils bien isolés.
L'autre entourée en vert est une sonde de ionisation, elle sert a détecter la présence de la flamme a l'allumage du brûleur mais visiblement vous n'arrivez pas à ce stade.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Les deux électrodes entourées en vert sont bien les électrodes d'allumage, il doit se former un train d'étincelles quand le transformateur d'allumage est alimenté en 230 Volts. Ce train d'étincelles doit être visible et audible. Assurez-vous que les électrodes sont bonnes, non fendues et les fils bien isolés.
L'autre entourée en vert est une sonde de ionisation, elle sert a détecter la présence de la flamme a l'allumage du brûleur mais visiblement vous n'arrivez pas à ce stade.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
29 novembre 2022 à 11:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour Mario,
Avec un multimètre j'ai vérifié le pressostat est ce dernier m'affiche 0.8 parfois 0.9 ou 1.0
Est-ce défectueux ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
Avec un multimètre j'ai vérifié le pressostat est ce dernier m'affiche 0.8 parfois 0.9 ou 1.0
Est-ce défectueux ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
05 décembre 2022 à 18:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour,
Pour revenir aux nouvelles, j'ai changé le pressostat d'air et toujours le même problème.
Je désespère.
Pour revenir aux nouvelles, j'ai changé le pressostat d'air et toujours le même problème.
Je désespère.
12 décembre 2022 à 21:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
- N°19641 : Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis ce matin. J'ai une alarme c6 sur ma chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse. J'ai lu que c'est probablement un problème de pressostat. Mais concrètement que dois-je faire...
- 2. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme
- N°23598 : Bonjour. Ma chaudière fonctionnait normalement et en rentrant j'ai vu qu'il n'y avait plus de chauffage. Après l'avoir relancé, je n'entendais pas les cliquetis comme d'habitude. Pas de flamme également et l'hélice ne...
- 3. Code erreur C6 AL sur chaudière De Dietrich City 2 24 FF GN
- N°12372 : Bonjour Nous avons acheté une maison dans laquelle le chauffage et l'eau chaude sont commandés par une chaudière de marque De Dietrich modèle City 2.24 FF GN. Notre facture a explosé ! Presque 2 fois notre consommation...
- 4. Problème chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN code CA / AL
- N°15400 : Bonsoir, Voilà deux jours que ma chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN se fonctionne plus et m'affiche le code d'erreur CA / AL ... Étant à l'aube de l'hiver, et ne pouvant rester sans chauffage ni eau...
- 5. Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
- N°15802 : Bonjour. Sur une chaudière De Dietrich Citadine, j'ai le code d'alarme 53, sonde anti-refoulement. Est-ce la sonde HS ou autre chose? Comment tester le bon fonctionnement de la sonde ? Réponse urgente attendue car c'est la...
- 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 7. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 8. Code alarme CA sur chaudière De Dietrich 1 24
- N°7690 : Bonsoir, quelqu'un pourrait-il me dire ce que signifie le code alarme CA, pour une chaudière à gaz De Dietrich 1.24. ? Merci.
- 9. Problèmes implosions chaudière De Dietrich city 2.24 GN
- N°18132 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De Dietrich que j'avais fait installer depuis 15 ans, j'habite au 1ère étage d'un immeuble de 4 étages. L'évacuation de la chaudière est branchée dans un conduit qui sort sur le...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite