Bonjour.
Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage.
C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois d'arrêt.
On entend bien une sorte de mise en route (comme des cliquetis puis un bruit de ventilateur) pour ensuite afficher ce code.
J'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton de déverrouillage pour la redémarrer, le schéma se répète.
J'ai retiré le panneau avant de l'habillage et démonter le panneau frontal pour voir un peu plus en détail mais je ne sais pas comment peut-on savoir d'où vient le problème ?
Elle est utilisée uniquement pour le chauffage gaz, l'eau chauffant via un ballon d'eau chaude.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage.
C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois d'arrêt.
On entend bien une sorte de mise en route (comme des cliquetis puis un bruit de ventilateur) pour ensuite afficher ce code.
J'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton de déverrouillage pour la redémarrer, le schéma se répète.
J'ai retiré le panneau avant de l'habillage et démonter le panneau frontal pour voir un peu plus en détail mais je ne sais pas comment peut-on savoir d'où vient le problème ?
Elle est utilisée uniquement pour le chauffage gaz, l'eau chauffant via un ballon d'eau chaude.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2022 à 22:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Votre chaudière est une version ventouse (étanche) : l'extracteur tourne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une version ventouse (étanche) : l'extracteur tourne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2022 à 10:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai pu voir l'hélice tourner effectivement.
Merci pour votre réponse.
J'ai pu voir l'hélice tourner effectivement.
24 novembre 2022 à 18:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
L'extracteur tourne-t-il à pleine vitesse ?
Si oui il faut vérifier le fonctionnement du pressostat d'air et l'étanchéité de la ventouse !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'extracteur tourne-t-il à pleine vitesse ?
Si oui il faut vérifier le fonctionnement du pressostat d'air et l'étanchéité de la ventouse !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2022 à 17:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
L'extracteur tourne à pleine vitesse et l'étanchéité de la ventouse est correcte.
Je n'ai pas encore vérifié le fonctionnement du pressostat d'air par contre j'ai remarqué qu'au niveau des électrodes d'allumage (si je ne fait pas d'erreur), un arc électrique se forme entre les deux (entourées en vert) lors de la mise en route et rien ne se passe pour celle entourée en rouge, est-ce normal ?
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'extracteur tourne à pleine vitesse et l'étanchéité de la ventouse est correcte.
Je n'ai pas encore vérifié le fonctionnement du pressostat d'air par contre j'ai remarqué qu'au niveau des électrodes d'allumage (si je ne fait pas d'erreur), un arc électrique se forme entre les deux (entourées en vert) lors de la mise en route et rien ne se passe pour celle entourée en rouge, est-ce normal ?
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2022 à 23:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour.
Les deux électrodes entourées en vert sont bien les électrodes d'allumage, il doit se former un train d'étincelles quand le transformateur d'allumage est alimenté en 230 Volts. Ce train d'étincelles doit être visible et audible. Assurez-vous que les électrodes sont bonnes, non fendues et les fils bien isolés.
L'autre entourée en vert est une sonde de ionisation, elle sert a détecter la présence de la flamme a l'allumage du brûleur mais visiblement vous n'arrivez pas à ce stade.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Les deux électrodes entourées en vert sont bien les électrodes d'allumage, il doit se former un train d'étincelles quand le transformateur d'allumage est alimenté en 230 Volts. Ce train d'étincelles doit être visible et audible. Assurez-vous que les électrodes sont bonnes, non fendues et les fils bien isolés.
L'autre entourée en vert est une sonde de ionisation, elle sert a détecter la présence de la flamme a l'allumage du brûleur mais visiblement vous n'arrivez pas à ce stade.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
29 novembre 2022 à 11:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour Mario,
Avec un multimètre j'ai vérifié le pressostat est ce dernier m'affiche 0.8 parfois 0.9 ou 1.0
Est-ce défectueux ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
Avec un multimètre j'ai vérifié le pressostat est ce dernier m'affiche 0.8 parfois 0.9 ou 1.0
Est-ce défectueux ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
05 décembre 2022 à 18:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
Bonjour,
Pour revenir aux nouvelles, j'ai changé le pressostat d'air et toujours le même problème.
Je désespère.
Pour revenir aux nouvelles, j'ai changé le pressostat d'air et toujours le même problème.
Je désespère.
12 décembre 2022 à 21:31