Bonjour.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF ne démarre plus quand elle doit basculer en mode chauffage (sélecteur de mode de fonctionnement correctement positionné, pression ok).
Lors du basculement il y a bien une tentative; et soit il y a quelques coups d'arcs, soit elle démarre pour quelques secondes.
Par contre elle fonctionne très bien côté ECS.
Est-il normal qu'il n'y ait aucun message d'erreur ?
Le fait quelle fonctionne tout-à-fait normalement lorsqu'on maintient le bouton reset, est-ce normal ou pas ? Est-ce que ce mode de fonctionnement est un fonctionnement forcé sur cette chaudière ?
Merci pour votre retour.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF ne démarre plus quand elle doit basculer en mode chauffage (sélecteur de mode de fonctionnement correctement positionné, pression ok).
Lors du basculement il y a bien une tentative; et soit il y a quelques coups d'arcs, soit elle démarre pour quelques secondes.
Par contre elle fonctionne très bien côté ECS.
Est-il normal qu'il n'y ait aucun message d'erreur ?
Le fait quelle fonctionne tout-à-fait normalement lorsqu'on maintient le bouton reset, est-ce normal ou pas ? Est-ce que ce mode de fonctionnement est un fonctionnement forcé sur cette chaudière ?
Merci pour votre retour.
26 octobre 2013 à 17:09
Panne Hyxia 23 FF réponse 1
Invité

Problème démarrage chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF
Invité

Bonjour,
Votre thermostat est-il en demande ?
Peut-être la sonde chauffage qui serait défaillante.
Y a t-il 2 circulateurs sur ce modèle de chaudière ou c'est 1 seul + une vanne 3 voies ?
Votre circulateur tourne t-il en mode chauffage ?
Aucune idée pour :
Mais fait-elle bien du chauffage quand vous appuyez sur reset ?
Votre thermostat est-il en demande ?
Peut-être la sonde chauffage qui serait défaillante.
Y a t-il 2 circulateurs sur ce modèle de chaudière ou c'est 1 seul + une vanne 3 voies ?
Votre circulateur tourne t-il en mode chauffage ?
Aucune idée pour :
Citation :
Le fait quelle fonctionne tout-à-fait normalement lorsqu'on maintient le bouton reset, est-ce normal ou pas ? Est-ce que ce mode de fonctionnement est un fonctionnement forcé sur cette chaudière ?
Mais fait-elle bien du chauffage quand vous appuyez sur reset ?
02 novembre 2013 à 14:21
Panne Hyxia 23 FF réponse 2
Problème démarrage chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF
Bonjour
Aucunes anomalies sur les éléments que vous citez. Et elle fonctionne très bien aussi bien en production ECS qu'en chauffage lorsque je maintiens le reset.
Je soupçonne fortement un dysfonctionnement de la platine de régulation...
Aucunes anomalies sur les éléments que vous citez. Et elle fonctionne très bien aussi bien en production ECS qu'en chauffage lorsque je maintiens le reset.
Je soupçonne fortement un dysfonctionnement de la platine de régulation...
02 novembre 2013 à 15:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 FF
- N°2405 : A la demande d'eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 FF, le brûleur s'allume puis s'arrête immédiatement et ceci alternativement. Il faut que je manipule le bouton de température de l'eau pour que cela...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
- N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
- 4. Problème chaudière Chaffoteaux Maury Nectra 2.23 FF
- N°16625 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux Maury Nectra 2.23 FF Ni la veilleuse ni le brûleur ne s'allume !! L'année passée toute l'électronique a été remplacée. Elle a fonctionné parfaitement 1 an. Et...
- 5. Problème de chauffe chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 3 23 CF FF
- N°8343 : Bonjour La chaudière monte en température correctement. Arrivée à la led verte 90, elle ne reste en chauffe que 50 secondes et s'arrête. Les leds allumées redescendent en s'éteignant de 90 jusqu'à 30 puis la chaudière...
- 6. Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury
- N°18965 : Bonjour à tous, Suite à ma chaudière qui se mettait en sécurité sans raison apparente, j'ai changé les 2 débistats, la plaque échangeur, la sonde ionisante, l'électrode d'allumage, et comme rien n'y fait, j'ai voulu...
- 7. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 8. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 9. Problème démarrage chaudière Chaffoteaux & Maury
- N°2623 : Bonjour, j'ai une chaudière Hyxia de chez Chaffoteaux & Maury à gaz naturel ça fait 8 mois qu'elle n'a plus démarré cause vente d'appartement, après avoir purgé le circuit gaz et eau j'essaye de la mettre en route mais elle...
- 10. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF
- N°18575 : Bonjour à tous, Merci de vous intéresser à mon problème de chaudière murale, Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF. Je fais appel à vos connaissances. Ma chaudière fonctionne de manière générale correctement (production...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite