Bonjour.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF ne démarre plus quand elle doit basculer en mode chauffage (sélecteur de mode de fonctionnement correctement positionné, pression ok).
Lors du basculement il y a bien une tentative; et soit il y a quelques coups d'arcs, soit elle démarre pour quelques secondes.
Par contre elle fonctionne très bien côté ECS.
Est-il normal qu'il n'y ait aucun message d'erreur ?
Le fait quelle fonctionne tout-à-fait normalement lorsqu'on maintient le bouton reset, est-ce normal ou pas ? Est-ce que ce mode de fonctionnement est un fonctionnement forcé sur cette chaudière ?
Merci pour votre retour.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF ne démarre plus quand elle doit basculer en mode chauffage (sélecteur de mode de fonctionnement correctement positionné, pression ok).
Lors du basculement il y a bien une tentative; et soit il y a quelques coups d'arcs, soit elle démarre pour quelques secondes.
Par contre elle fonctionne très bien côté ECS.
Est-il normal qu'il n'y ait aucun message d'erreur ?
Le fait quelle fonctionne tout-à-fait normalement lorsqu'on maintient le bouton reset, est-ce normal ou pas ? Est-ce que ce mode de fonctionnement est un fonctionnement forcé sur cette chaudière ?
Merci pour votre retour.
26 octobre 2013 à 17:09
Panne Hyxia 23 FF réponse 1
Invité

Problème démarrage chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF
Invité

Bonjour,
Votre thermostat est-il en demande ?
Peut-être la sonde chauffage qui serait défaillante.
Y a t-il 2 circulateurs sur ce modèle de chaudière ou c'est 1 seul + une vanne 3 voies ?
Votre circulateur tourne t-il en mode chauffage ?
Aucune idée pour :
Mais fait-elle bien du chauffage quand vous appuyez sur reset ?
Votre thermostat est-il en demande ?
Peut-être la sonde chauffage qui serait défaillante.
Y a t-il 2 circulateurs sur ce modèle de chaudière ou c'est 1 seul + une vanne 3 voies ?
Votre circulateur tourne t-il en mode chauffage ?
Aucune idée pour :
Citation :
Le fait quelle fonctionne tout-à-fait normalement lorsqu'on maintient le bouton reset, est-ce normal ou pas ? Est-ce que ce mode de fonctionnement est un fonctionnement forcé sur cette chaudière ?
Mais fait-elle bien du chauffage quand vous appuyez sur reset ?
02 novembre 2013 à 14:21
Panne Hyxia 23 FF réponse 2
Problème démarrage chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 FF
Bonjour
Aucunes anomalies sur les éléments que vous citez. Et elle fonctionne très bien aussi bien en production ECS qu'en chauffage lorsque je maintiens le reset.
Je soupçonne fortement un dysfonctionnement de la platine de régulation...
Aucunes anomalies sur les éléments que vous citez. Et elle fonctionne très bien aussi bien en production ECS qu'en chauffage lorsque je maintiens le reset.
Je soupçonne fortement un dysfonctionnement de la platine de régulation...