Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23435
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Bonjour.
Depuis un ans je recherche des réponses sur ma régulation Easymatic sans résultat.
Mon boitier Easymatic est dans une pièces de vie maison de 1982 correctement isoler.
la chaudière est une De Dietrich SFC 1025 FF donc chauffage et ECS avec sonde extérieur.
Le boitier est câblé sur S AMB de la chaudière il fonctionne correctement sauf que quand je demande une consigne a 19.5 il continu a faire tourné la pompe jusqu'à deux degrés supérieur a la consigne puis ce coupe.
J'ai joint la photo des réglages du régulateur
paramètre 3 1.3
5 75°
7 1.a
8 3 j'ai essayer 10 même résultat.
Voila je bloque si je branche le régulateur sur la chaudière que je met un thermostat simple en filaire ça peux résoudre mon problème ?
Merci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis un ans je recherche des réponses sur ma régulation Easymatic sans résultat.
Mon boitier Easymatic est dans une pièces de vie maison de 1982 correctement isoler.
la chaudière est une De Dietrich SFC 1025 FF donc chauffage et ECS avec sonde extérieur.
Le boitier est câblé sur S AMB de la chaudière il fonctionne correctement sauf que quand je demande une consigne a 19.5 il continu a faire tourné la pompe jusqu'à deux degrés supérieur a la consigne puis ce coupe.
J'ai joint la photo des réglages du régulateur
paramètre 3 1.3
5 75°
7 1.a
8 3 j'ai essayer 10 même résultat.
Voila je bloque si je branche le régulateur sur la chaudière que je met un thermostat simple en filaire ça peux résoudre mon problème ?
Merci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2023 à 10:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure quelle est son orientation ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Est-il sur un mur extérieur ou intérieur ?
- La température de cette paroi est-elle a la même température que l'air ambiant ?
- Le passage de son câble est-il étanche et isolé ?
- Avez-vous essayer de descendre le paramètre 14 à 1 (attention ce paramètre peut générer des mise en sécurité par surchauffe du corps de chauffe) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure quelle est son orientation ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Est-il sur un mur extérieur ou intérieur ?
- La température de cette paroi est-elle a la même température que l'air ambiant ?
- Le passage de son câble est-il étanche et isolé ?
- Avez-vous essayer de descendre le paramètre 14 à 1 (attention ce paramètre peut générer des mise en sécurité par surchauffe du corps de chauffe) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 12:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Bonjour merci de votre réponse rapide.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
De Dietrich SFC 1025 année 2012.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs.
- Votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure quelle est son orientation ?
Oui sonde extérieur positionner au nord le soleil n'a pas d'influence sur elle.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui robinet thermostatiques a l'étage donc 3 sur 7
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans une pièce à vivre.
- Est-il sur un mur extérieur ou intérieur ?
Mur intérieur.
- La température de cette paroi est-elle a la même température que l'air ambiant ?
Oui même température.
- Le passage de son câble est-il étanche et isolé ?
Oui.
- Avez-vous essayer de descendre le paramètre 14 à 1 (attention ce paramètre peut générer des mise en sécurité par surchauffe du corps de chauffe) ?
Je l'avais essayer sur deux mais même résultat mais la pompe chauffage tourne pendant 1 voir deux heures si elle na pas encore atteint les 2 degrés supplémentaire.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
27kW tout a été contrôler par le chauffagiste qui a fait l'entretien.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
146m²
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
De Dietrich SFC 1025 année 2012.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs.
- Votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure quelle est son orientation ?
Oui sonde extérieur positionner au nord le soleil n'a pas d'influence sur elle.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui robinet thermostatiques a l'étage donc 3 sur 7
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans une pièce à vivre.
- Est-il sur un mur extérieur ou intérieur ?
Mur intérieur.
- La température de cette paroi est-elle a la même température que l'air ambiant ?
Oui même température.
- Le passage de son câble est-il étanche et isolé ?
Oui.
- Avez-vous essayer de descendre le paramètre 14 à 1 (attention ce paramètre peut générer des mise en sécurité par surchauffe du corps de chauffe) ?
Je l'avais essayer sur deux mais même résultat mais la pompe chauffage tourne pendant 1 voir deux heures si elle na pas encore atteint les 2 degrés supplémentaire.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
27kW tout a été contrôler par le chauffagiste qui a fait l'entretien.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
146m²
26 octobre 2023 à 12:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Bonjour.
Pouvez vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Chaudière ?
- Tableau de commande de la chaudière ?
- Raccordement hydraulique de la chaudière ?
- Emplacement et installation de la sonde d'ambiance ?
- Du socle de la sonde d'ambiance sans la sonde ?
Concernant la puissance de votre installation (ces besoins en chauffage ou les déperditions de votre kW logement) elles sont systématiquement inférieures : les annoncés sont la puissance de la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Chaudière ?
- Tableau de commande de la chaudière ?
- Raccordement hydraulique de la chaudière ?
- Emplacement et installation de la sonde d'ambiance ?
- Du socle de la sonde d'ambiance sans la sonde ?
Concernant la puissance de votre installation (ces besoins en chauffage ou les déperditions de votre kW logement) elles sont systématiquement inférieures : les annoncés sont la puissance de la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 16:15
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Mauvais calcul je rectifie 25kW pour notre logement.
26 octobre 2023 à 19:01
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Pas de réponse pour mon soucis ?
05 novembre 2023 à 17:25
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic
Bonjour.
Je ne sais pas si ma réponse va encore vous intéresser.
1- La sonde d'ambiance n'agit pas directement sur la température de la pièce.
Elle ne sert qu'à modifier en dynamique la pente de chauffage.
Par exemple, si les conditions initiales sont une pente de chauffage de 1.5, une température de pièce de 20 et une température de consigne d'ambiance de 19, au bout de quelques jours, la pente diminuera automatiquement (à 1.4) jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
En aucun cas, la sonde d'ambiance ne pilote le circulateur.
Cordialement.
Je ne sais pas si ma réponse va encore vous intéresser.
1- La sonde d'ambiance n'agit pas directement sur la température de la pièce.
Elle ne sert qu'à modifier en dynamique la pente de chauffage.
Par exemple, si les conditions initiales sont une pente de chauffage de 1.5, une température de pièce de 20 et une température de consigne d'ambiance de 19, au bout de quelques jours, la pente diminuera automatiquement (à 1.4) jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
En aucun cas, la sonde d'ambiance ne pilote le circulateur.
Cordialement.
15 novembre 2024 à 12:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 2. Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
- N°7453 : J'ai une chaudière De Dietrich gt 120 qui a 3 ans, celle-ci a toujours été branchée sur la sonde extérieure avec un régulateur Easymatic sur la chaudière. J'ai déporté le régulateur dans une pièce à vivre et l'ai...
- 3. Pb mise en route chaudière De Dietrich City 2.24 FF demande du thermostat
- N°16260 : Bonjour, J'ai une chaudière chaudière De Dietrich city 2.4 FF et elle se déclenche toutes les heures, 1minute, sans que le thermostat ne lui demande ?? Merci pour votre aide.
- 4. Chaudière De Dietrich city 1.24 régulateur Easymatic
- N°23791 : Bonjour. Depuis quelques temps, ma chaudière De Dietrich city 1.24 se met, de temps en temps, seule en marche forcée (marche auto jusqu'à minuit) et cela déclenche la circulation dans le plancher chauffant. Au niveau de...
- 5. Déplacer Easymatic dans une pièce à vivre
- N°22495 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich SFC 1025 FF avec sonde extérieure et sur laquelle se trouve le boitier régulateur Easymatic que je voudrais déplacer à l'intérieur de la maison et bénéficier ainsi de la...
- 6. Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF
- N°18811 : Bonjour, J'ai une chaudière MS24MI FF De Dietrich, j'ai voulu mettre le chauffage en route mais malheureusement, le voyant chauffage clignote mais aucun radiateur ne chauffe. J'ai bien purgé les radiateurs mais ils restent...
- 7. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
- 8. Panne programmation thermostat Easymatic CDC2
- N°20690 : Bonjour, La programmation sur mon thermostat Easymatic CDC2 affiche "in ti" plus de possibilité de voir ni de régler ma chaudière à condensation De Dietrich SFC 1025. Panne brutale sans préavis. J'ai pu redémarrer la...
- 9. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
- 10. Débit d'eau chaude très faible chaudière De Dietrich City 2 24 FF
- N°18676 : Bonjour. Chaudière De Dietrich City 224 FF : avant hier, le débit d'eau chaude a diminué jusqu'à ne devenir qu'un filet d'eau. La chaudière fonctionne apparemment normalement en "position radiateurs". 1ère analyse : ...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite