Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
15713
Question forum dépannage : Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
Bonjour,
Depuis cette nuit ma chaudière GT120 avec eau chaude sanitaire ne démarre plus.
Le panneau Diematic ne s'allume plus du tout.
Le courant arrive bien à la chaudière, lorsque je mets en marche son interrupteur seul le voyant Alarme/ sécurité bruleur s'allume légèrement, comme d'habitude, mais tout le reste est éteint, y compris le panneau de commande à distance.
Auriez-vous une idée sur ce que je peux vérifier ?
A quoi sert le fusible 6A temporisé sur ce panneau, et comment le vérifier si besoin ?
Pour le chauffage j'ai bien la cheminée comme solution de secours, mais pas pour l'ECS !
Merci d'avance !
Depuis cette nuit ma chaudière GT120 avec eau chaude sanitaire ne démarre plus.
Le panneau Diematic ne s'allume plus du tout.
Le courant arrive bien à la chaudière, lorsque je mets en marche son interrupteur seul le voyant Alarme/ sécurité bruleur s'allume légèrement, comme d'habitude, mais tout le reste est éteint, y compris le panneau de commande à distance.
Auriez-vous une idée sur ce que je peux vérifier ?
A quoi sert le fusible 6A temporisé sur ce panneau, et comment le vérifier si besoin ?
Pour le chauffage j'ai bien la cheminée comme solution de secours, mais pas pour l'ECS !
Merci d'avance !
06 février 2013 à 10:31
Dépannage De Dietrich GT120 1
Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
Bonjour,
Avez-vous un thermostat surchauffe ou une autre sécurité avec un réarmement manuel sur votre chaudière ?
Avez-vous un boitier de réarmement sur le brûleur ? Que se passe-t-il si vous appuyez dessus ?
Pouvez-vous nous décrire les phases d'allumage avec ce que vous entendez ?
Merci.
Avez-vous un thermostat surchauffe ou une autre sécurité avec un réarmement manuel sur votre chaudière ?
Avez-vous un boitier de réarmement sur le brûleur ? Que se passe-t-il si vous appuyez dessus ?
Pouvez-vous nous décrire les phases d'allumage avec ce que vous entendez ?
Merci.
06 février 2013 à 12:56
Dépannage De Dietrich GT120 2
Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
Bonjour Cédric du 60,
Oui je pense d’après ce que vous expliquez que le fusible de commande 6 Amp a certainement flashé.
Protection carte électronique et sur intensité démarrage brûleur.
Avez-vous un testeur du genre Metrix chez vous ?
Sinon remplacer le fusible et faire un essai.
Cordialement.
JPM.
Oui je pense d’après ce que vous expliquez que le fusible de commande 6 Amp a certainement flashé.
Protection carte électronique et sur intensité démarrage brûleur.
Avez-vous un testeur du genre Metrix chez vous ?
Sinon remplacer le fusible et faire un essai.
Cordialement.
JPM.

06 février 2013 à 13:40
Dépannage De Dietrich GT120 3
Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
Bonjour,
Merci pour vos suggestions et questions, le problème est résolu.
Il n'y avait pas de problème de thermostat de sécurité ni de fusible.
Après avoir regardé de plus près la carte d'alimentation, le panneau de commande, j'ai compris que c'était l'interrupteur général de la chaudière qui ne fonctionnait plus, les deux fils de neutre (avant et après l'interrupteur) n'étant plus connectés à l'intérieur même de l'interrupteur.
C'est assez étonnant comme panne je trouve, mais c'était relativement facile à réparer.
Cédric.
Merci pour vos suggestions et questions, le problème est résolu.
Il n'y avait pas de problème de thermostat de sécurité ni de fusible.
Après avoir regardé de plus près la carte d'alimentation, le panneau de commande, j'ai compris que c'était l'interrupteur général de la chaudière qui ne fonctionnait plus, les deux fils de neutre (avant et après l'interrupteur) n'étant plus connectés à l'intérieur même de l'interrupteur.
C'est assez étonnant comme panne je trouve, mais c'était relativement facile à réparer.
Cédric.
08 février 2013 à 13:33
Dépannage De Dietrich GT120 4
Invité

Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
Invité

Même problème chez moi.
Le panneau de commande ne s’allumait plus.
C’était simplement l’interrupteur bipolaire qui n’était plus passant sur une des deux connexions.
Le panneau de commande ne s’allumait plus.
C’était simplement l’interrupteur bipolaire qui n’était plus passant sur une des deux connexions.
20 avril 2019 à 07:34