Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17001
Question dépannage chauffage : Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Bonjour,
Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je n'ai pas de code erreur.
Il nous est impossible de prendre un bain par exemple, et c'est limite pour une douche.
Merci d'avance pour votre aide.
Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je n'ai pas de code erreur.
Il nous est impossible de prendre un bain par exemple, et c'est limite pour une douche.
Merci d'avance pour votre aide.
29 décembre 2014 à 15:40
Conseil 1 Dépannage Vitodens 100-W
Invité

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Invité

Faites un essai en tirage d'ECS robinet grand ouvert, sur l’écran s'affiche la température du corps de chauffe, si elle monte très haut puis le brûleur qui s’éteint puis redémarre ce peut être un encrassement de l’échangeur à plaque.
J'ai eu le cas cette semaine mais avec des surchauffes. Appeler un installateur Viessmann qui saura diagnostiquer votre problème.
Dans quel secteur êtes-vous ?
J'ai eu le cas cette semaine mais avec des surchauffes. Appeler un installateur Viessmann qui saura diagnostiquer votre problème.
Dans quel secteur êtes-vous ?
16 janvier 2015 à 22:33
Conseil 2 Dépannage Vitodens 100-W
Invité

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Invité

Bonjour,
Alors j'ai le même problème sur la chaudière du beau père suite diagnostic de son technicien il fallait changer l'échangeur et installer un décanteur.
Voulant lui faire des économies et me faire la main sur une Vitodens 100 je me suis gentiment proposé à réaliser l'intervention.
J'ai procédé au remplacement de l’échangeur à plaque dans les règles de l'art mais malheureusement malgré débit constant la température varie de brûlant à froid.
De plus je me suis vite rendu compte que le vieil échangeur n'était pas entartré grrrr.
Donc déjà j'ai fait économiser un décanteur inutile à beau papa.
Elle fait de curieux cycles, eau chaude quand le brûleur est à l’arrêt et froide au moment où le brûleur est en fonctionnement.
Je suis du métier mais novice en chaudière murale et pas eu beaucoup de temps pour regarder sa chaudière, merci du coup de pouce.
Alors j'ai le même problème sur la chaudière du beau père suite diagnostic de son technicien il fallait changer l'échangeur et installer un décanteur.
Voulant lui faire des économies et me faire la main sur une Vitodens 100 je me suis gentiment proposé à réaliser l'intervention.
J'ai procédé au remplacement de l’échangeur à plaque dans les règles de l'art mais malheureusement malgré débit constant la température varie de brûlant à froid.
De plus je me suis vite rendu compte que le vieil échangeur n'était pas entartré grrrr.

Donc déjà j'ai fait économiser un décanteur inutile à beau papa.

Elle fait de curieux cycles, eau chaude quand le brûleur est à l’arrêt et froide au moment où le brûleur est en fonctionnement.
Je suis du métier mais novice en chaudière murale et pas eu beaucoup de temps pour regarder sa chaudière, merci du coup de pouce.
19 juin 2016 à 01:26
Conseil 3 Dépannage Vitodens 100-W
Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 878 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 878 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 juin 2016 à 01:39
Conseil 4 Dépannage Vitodens 100-W
Invité

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Invité

Bonsoir.
J'ai la même chose avec la même chaudière.
Avez-vous trouvé la source du problème ?
Merci d'avance.
J'ai la même chose avec la même chaudière.
Avez-vous trouvé la source du problème ?
Merci d'avance.
07 décembre 2016 à 21:18
Conseil 5 Dépannage Vitodens 100-W
Invité

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Invité

Bonsoir.
Moi aussi j'ai le même problème sur la même chaudière.
Vous avez trouvé la source du problème ?
Merci beaucoup.
Moi aussi j'ai le même problème sur la même chaudière.
Vous avez trouvé la source du problème ?
Merci beaucoup.
09 janvier 2017 à 19:01
Conseil 6 Dépannage Vitodens 100-W
Invité

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Invité

Bonjour,
Même problème, même modèle, c'est sympa de poster les soucis mais il faudrait penser aux autres et poster la solution cela aide les autres.
Même problème, même modèle, c'est sympa de poster les soucis mais il faudrait penser aux autres et poster la solution cela aide les autres.
08 mai 2019 à 18:09
Conseil 7 Dépannage Vitodens 100-W
Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
Bonjour,
Sur ce type de chaudière (production d'eau chaude instantanée) il vaut impérativement s'assurer que le débit d'eau chaude reste bien en dessous de 11 litres par minute.
En fonction de la pression d'eau du réseau et des robinetteries de baignoire ou douche cette règle n'est plus possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce type de chaudière (production d'eau chaude instantanée) il vaut impérativement s'assurer que le débit d'eau chaude reste bien en dessous de 11 litres par minute.
En fonction de la pression d'eau du réseau et des robinetteries de baignoire ou douche cette règle n'est plus possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 19:25